《浙江省消防技术规范难点问题 操作技术指南》浙消〔2020〕166号
4.1.11 下沉式广场等室外开敞空间(以下简称“下沉广场”)的消防设计,除应符合《建筑设计防火规范》的相关规定外,尚应满足下列要求:
1 地下室朝向“下沉广场”的外墙与“下沉广场”之间的回廊进深不超过 6m,回廊区域仅作为人员通行使用时,可不计入防火分区面积;...

4.1.34 利用架空层等空间直通室外时,当疏散外门至架空层投影外边缘的水平距离超过 6m 且大于架空层层高时,水平疏散距离应计算至架空层投影外边缘;住宅建筑架空层仅作为景观、人员通行使用时,疏散外门至架空层投影外边缘的水平距离不应超过 15m

《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析》粤建市函[2023]138号
1.8 单层、多层、高层、超高层民用建筑的架空层、开敞式外走廊是否需要设置消火栓、喷头?是否需要配置灭火器?
: 1.架空层、开敞式外走廊属建筑的公共部位,符合《建筑设计防火规范》GB 50016 第8.2.1 条的建筑,该建筑内凡具有可燃物且属于适宜用水保护或灭火的场所,均需设置消火栓灭火系统
  2.架空层、开敞式外走廊属建筑的公共部位,符合《建筑设计防火规范》GB 50016 第 8.3.1条至第8.3.4条的建筑,该建筑内凡具有可燃物且属于适宜用水保护或灭火的场所,均需设置自动喷水灭火系统
  3.架空层、开敞式外走廊属建筑的公共部位,均需设置灭火器。
  4.住宅的架空层、开敞式外走廊属住宅的公共部位,除住宅建筑套内可不配置灭火器外,其他部位应设置灭火器。

《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南 (2023 年版)》豫建设计[2023]278号
1.3.9  当首层安全出口通过凹廊、骑楼或架空层等开敞空间疏散至室外时有何要求?
: 当首层安全出口通过凹廊、骑楼或架空层等无其他功能的开敞空间疏散时,此类空间的开口宽度不应小于开口净高,且进深应满足以下要求,可视为直通室外 (图 1.3.9)1 当开口净高不大于 6m 时,开口进深不应大于 1倍开口净高;
2 当开口净高大于 6m 且不大于 10m 时,开口进深不应大于1.5倍开口净高
3当开口净高大于 10m 时,开口进深不应大于2倍开口净高。

《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2021-04》
2.2 消防水池和泵房及消防水箱
10、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第5.2.4条规定,严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内。在江苏哪些地区消防水箱可以露天放置?哪些地区必须设计消防水箱间?
    答:江苏的徐州、连云港属于寒冷地区
2.4 自动喷水灭火系统
37、苏安办(2018)39号文件要求:设置在室内的电动车停放、充电场所应设置火灾自动报警系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统。住宅的一层架空层如果停放电动车,是否需要设置自动喷水灭火系统?
    答:在住宅架空层设置电动自行车停车充电场所时,宜设置自动喷水灭火系统。冬冷夏热地区,自动喷水灭火系统采用湿式系统,喷淋管应有保温措施,喷头采用易熔金属喷头寒冷地区,自动喷水灭火系统采用预作用系统。
《2020年江苏省给排水专业施工图审查疑难问题解答》
12、室内设有自喷系统,外廊需要设自喷系统吗?
答∶外廊不封闭,是半室外空间,可不设自喷

《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南》黔建消通〔2022〕35 号
2.1.7 设置有自动喷水灭火系统的建筑,喷头设置要求可参照以下规定:
1 水泵房、水箱间、热水机房、水处理机房、报警阀间可不设置喷头,但空调机房、新风机房、排烟机房、排风机房、机械加压送风机房、排烟风机与 排风风机的合用机房应设置喷头;
2  建筑高度大于 100m 住宅的敞开式阳台、敞开式外廊可不设置喷头
3  当自动扶梯区域需设自动喷水灭火系统时,可仅在自动扶梯最底部设置喷头;
4 公共建筑中,内天井处的外走道、中庭环廊、商店建筑开敞式外走道应设置喷头,其余外走道可不设置;
5 与游泳池、溜冰场无明显物理分隔的池(场)边区域,可不设置喷头。

2.1.9 单层敞开式菜市场(四周敞开且满足自然排烟要求,且该市场内不得设 置杂货等商铺),总面积不超过防火分区每层最大允许建筑面积时,可不设置 自动喷水灭火系统;其它消防设施参照商店建筑设置。

2.1.12 二栋建筑中间用天桥或连廊连接,若满足防火间距要求,建筑消防设计符合《建规》第 6.6 节规定,按两栋建筑考虑消防设计,但天桥或连廊的消 防设施应满足以下要求: 天桥或连廊为只有顶,无侧面封闭维护结构的敞开式,可不设室内消火栓、 自动喷水灭火系统。 封闭式天桥或连廊:若其中一栋建筑设置有室内消火栓,则天桥或连廊需 设置室内消火栓保护;若作为其中一栋建筑的安全出口承担消防疏散任务,或 内部有其他建筑功能时,且其中一栋建筑设置有自动喷水灭火系统,则天桥或 连廊需设置自动喷水灭火系统。

《建筑给水排水青年工程师设计疑问答复2019-10》
45.外走廊是否设置喷淋?若需要设置,夏热冬冷地区外走廊是否需要与室内分别设置独立的喷淋系统?
答复:设喷淋,不需要单独设置,外走廊有结冻可能时可设电伴热保温。

《物流建筑设计规范》GB 51157-2016
2.0.9 货棚: 设有顶盖和立柱,四周不建封顶围墙的物流生产建筑。

15.3.2 当多座多层或高层物流建筑由楼层货物运输通道连通时,其防火设计应符合下列规定:...
    6 楼层货物运输通道内应设置消火栓和自动灭火设施

15.6.4 储存或装卸可燃物品的货棚棚顶下应安装喷头;宽度超过1.2m的室外挑檐下,当堆放货物时应设置喷头;当仅供货物装卸等作业使用时可不设置喷头。喷头宜选用快速响应喷头。屋顶下设置的喷头应避开屋顶排烟窗。