《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
5.1.1 民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。...
【条文说明】...本规范条文中的“老年人照料设施”是指现行行业标准《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450-2018中床位总数(可容纳老年人总数)大于或等于20床(人),为老年人提供集中照料服务的公共建筑,包括老年人全日照料设施和老年人日间照料设施。其他专供老年人使用的、非集中照料的设施或场所,如老年大学、老年活动中心等不属于老年人照料设施 。
    本规范条文中的“老年人照料设施”包括3种形式,即独立建造的、与其他建筑组合建造的和设置在其他建筑内的老年人照料设施。
    本条表5.1.1中的“独立建造的老年人照料设施”,包括与其他建筑贴邻建造的老年人照料设施;对于与其他建筑上下组合建造或设置在其他建筑内的老年人照料设施,其防火设计要求应根据该建筑的主要用途确定其建筑分类。其他专供老年人使用的、非集中照料的设施或场所,其防火设计要求按本规范有关公共建筑的规定确定;对于非住宅类老年人居住建筑,按本规范有关老年人照料设施的规定确定。

8.3.4(原强) 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
      1 特等、甲等剧场,超过 1500 个座位的其他等级的剧场,超过 2000 个座位的会堂或礼堂,超过 3000 个座位的体育馆,超过 5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
      2 任一层建筑面积大于 1500m2 或总建筑面积大于 3000m2 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;
      3 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m2 的办公建筑等;
      4 藏书量超过 50 万册的图书馆;
      5 大、中型幼儿园,老年人照料设施
      6 总建筑面积大于 500m2 的地下或半地下商店;
      7 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。
【条文说明】...(6)老年人照料设施设置自动喷水灭火系统,可以有效降低该类场所的火灾危害。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084,室内最大净空高度不超过8m、保护区域总建筑面积不超过 1000m2 及火灾危险等级不超过中危险级Ⅰ级的民用建筑,可以采用局部应用自动喷水灭火系统。因此,当受条件限制难以设置普通自动喷水灭火系统,又符合上述规范要求的老年人照料设施,可以采用局部应用自动喷水灭火系统

《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450-2018
1.0.2 本标准适用于新建、改建和扩建的设计总床位数或老年人总数不少于20床(人)的老年人照料设施建筑设计。
【条文说明】我国的老年人设施可以按照民用建筑的分类方式划分为养老服务设施(老年人公共建筑)与老年人居住建筑。养老服务设施又可按是否提供照料服务划分为老年人照料设施和老年人活动设施。老年人照料设施可按提供照料服务的时段及类型进一步划分为老年人全日照料设施和老年人日间照料设施。老年人照料设施在老年人设施体系中的定位见图1
    以20床(人)作为设计总床位数(老年人总数)的下限值,是兼顾经济性、技术性及设施能力等因素,为适用于本标准的老年人照料设施建筑设计给出适宜的规模范围。在后续运营中,老年人照料设施的实际总床位数(老年人总数)不应超过设计总床位数(老年人总数)。给出设计总床位数(老年人总数)下限值,也明确了设计总床位数小于或等于19床的老年人全日照料设施,以及设计老年人总数小于或等于19人的老年人日间照料设施的建筑设计可不按本标准执行。 JGJ450-1.0.2.png

2.0.1 老年人照料设施:为老年人提供集中照料服务的设施,是老年人全日照料设施和老年人日间照料设施的统称,属于公共建筑。
【条文说明】老年人照料设施在老年人设施体系中的定位见本标准条文说明第1.0.2条。老年人照料设施区别于其他老年人设施的重要特征是能够为老年人提供全日或日间的照料服务(照料服务的具体含义见本标准第2.0.2和第2.0.3条及条文说明),因此老年大学、老年活动中心、老年人住宅不属于老年人照料设施。老年人照料设施的建筑性质属于公共建筑。

《浙江省消防技术规范难点问题 操作技术指南》浙消〔2020〕166号
9.8.3 总高度(建筑层高之和)不超过 7.8m 且建筑面积不大于 300 ㎡ 的小区配套的居家养老服务用房可以设置在住宅建筑的首层或首层及二层,其防火设计尚应满足老年人照料设施相关规范的要求

《浙江省既有建筑托育机构、老年人照料设施改建工程防火技术导则2023-0301》
5.3.3 自动喷水灭火系统应满足下列要求:
1 大、中型托育机构(四个班及以上)、设计总床位数或老年人总数多于 20 床(人)的老年人照料设施应设置自动喷水灭火系统;其余托育机构、老年人照料设施可采用局部应用系统;局部应用系统应符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 相关要求;
2 当既有建筑设有自动喷水灭火系统时,托育机构、老年人照料设施应设自动喷水灭火系统;当既有建筑未设自动喷水灭火系统时,托育机构、老年人照料设施应符合本条第 1 款要求;
3 洒水喷头应采用快速响应喷头,不得采用隐蔽式洒水喷头。高大空间应符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 相关要
求;同一隔间内应采用相同热敏性能的洒水喷头;喷头的公称动作温度宜高于环境最高温度 30℃。

《江西省建筑工程消防技术相关问题研讨会会议纪要》赣建设协[2020]15号
14.  住宅小区设置的老年人照料设施应设自动喷水灭火系统,住宅一层设置的社区养老配套用房,按本“指南”建筑专业关于商业服务网点的定义进行消防设施设计。

《石家庄市消防设计审查疑难问题操作指南》石住建办2021-46号文件
7.1.1 小区内社区用房中的供老年人使用的设施场所内水消防设施如何设置?
处理意见: 1 依据《建规》条文说明第 5.1.1 条:满足现行行业标准《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018 中床位总数(可容纳老年人总数)大于或等于 20 床(人),为老年人提供集中照料服务的公共建筑,包括老年人全日照料设施和老年人日间照料设施。应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统;
2 不满足上述第 1 条要求的为老年人提供集中照料服务的公共建筑和其他专供老年人使用的、非集中照料的设施或场所,如老年大学、老年活动中心、老年服务中心(站)、社区养老服务中心等不属于老年人照料设施。应根据建筑分类,按《建规》第 8.2.1 条、8.2.4条、8.3.3 条、8.3.4 条执行;
3 当按《建规》第 8.2.1 条要求应设置室内消火栓系统时,应采用带消防软管卷盘的消火栓箱;当不满足《建规》第 8.2.1 条要求时,应按《建规》第 8.2.4 条的要求设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于 30m。

《山东省施工图审查常见问题解答 (第一册 房屋建筑)2024-02》
3.2.11  住宅楼底部设置的老年人照料用房,如何判定是否需要设置自动灭火系统?
解答:根据《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018 第1.0.2 条的规定:少于 20 人(床)的老年人照料用房不属于老年人照料设施。因此,可不设置自动灭火系统。在同一建筑物内老年人照料用房分散设置时,应根据其总规模确定是否属于老年人照料设施。
《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(疑难解析)2022-05》
2.8 体积小于 5000m3 老年人照料设施、幼儿园有些需设自动喷水灭火系统,这些建 筑可不设室内消火栓系统吗?
:体积小于 5000m3且建筑高度不大于 15m 时可不设室内消火栓系统,但应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。