浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 1290|回复: 0

[相关规范] 《住宅工程质量常见问题控制标准》DBJ33T 1286-2022(2022-1101施)

[复制链接]
发表于 2022-10-11 12:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 基本规定
3.0.4  施工图勘察设计文件审查时,应将住宅工程质量常见问题控制的勘察和设计措施列入审查内容

6 渗漏控制
6.4.8  雨水口设计应符合下列规定:
  1  侧墙雨水口应采用不小于3mm厚的钢板氧焊焊接成品件,口部应为矩形,尺寸不应小于200mmx300mm,粘贴卷材的折边宽度不应小于40mm。当采用铸铁雨水口时,其形状和尺寸应符合本款规定;
  2  水平雨水口应采用虹吸排水配件或铸铁三件套排水配件。铸铁埋设件口部应为扩大头;承插件内径不得小于100mm,承插深度不应小于80mm,并应有供卷材搭接的边口,宽度不宜小于30mm;滤水件高度不宜低于15mm;
  3  雨水口周边应增设一道防水卷材附加层

6.4.9  屋面上安装设施设备时,应与建筑工程统一规划、同步设计、同步施工。

6.4.10  穿屋面翻梁的排水孔直径不应小于75mm,并应当注明孔底标高。

6.5.1 有防水要求的室内空间主要包括浴室、卫生间、厨房设有配水点的封闭阳台。有防水要求的室内空间应进行防水设计。

6.7   排水管道
6.7.1   设计应明确采用套管类型、规格

6.7.2  排水管道穿楼面板施工应符合下列要求:
1  管道预埋套管的定位尺寸应以结构表面为基准
2  应按照设计要求预埋套管;
3  不得损坏已预埋的塑料止水节;
4  穿屋面和防水要求的楼面板时,应采用防水套管,套管安装应垂直,固定应牢靠。管道与套管间应采用柔性防火材料密封

7.7.6  屋面通气管设置应符合下列规定:
  1  应高出屋面300mm,且大于最大积雪厚度;
  2  通气管出口 4. 0m以内有门窗时,应高出门窗顶600mm或引向无门窗侧;
  3  上人屋面通气管应高出屋面不低于2m;
  4  通气管不得与烟道、风道连接。

7.7.7  存水弯的设置应符合设计文件的要求。卫生器具排水口下存水弯的水封深度不应小于50mm。

7.7.8  地漏水封的深度不得小于50mm。当地坪抬高时,随地坪的地漏盖不应与水封脱离。

7.7.11  排水立管应设伸顶通气管,顶端应设通气帽。

7.7.12  不得用吸气阀或补气阀代替通气管。