2.0.7   训练塔 供消防员进行身体素质、登高技巧和高楼灭火救生等训练的塔式构筑物。

4.2.6  消防车库内外地面及沟、管盖板的承载能力应按最大吨位消防车的满载轮压进行设计,最小荷载不应小于35t。
【条文说明】本条对消防车库内外沟、管盖板的承载能力设计进行了规定。当前登高平台消防车或载水量12t的水罐(泡沫)消防车总重基本为33t,为避免个别地区车库沉降,可适当加大车库承载量。车库地面承重荷载按照单车位不小于35t承载设计。对于60m以上的高举高消防车和18t以上的重型水罐消防车,由于其总重已超过40t,对于配备这类特种规格的消防车时,消防车库地面的承载能力设计时应专门考虑。国内部分消防车的尺寸和重量见表2。
51054-2014-4.2.6.jpg

5.1 室外训练场
5.1.5  训练场地应采取有效的排水措施,宜在训练场地外侧设排水沟,排水明沟应使用漏水盖板。

5.1.10  训练塔应符合下列规定:...
10  训练塔应设置攀登墙角,并应安装避雷线、落水管

5.1.11  训练塔外宜设置训练用室外消火栓和水泵接合器,其位置应避免与消防车训练或登高训练相冲突,水泵接合器宜采用地上式。
 楼主| 发表于 2023-7-13 07:52:29 | 显示全部楼层
《城市消防站建设标准》建标152-2011(废止链接