浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 966|回复: 1

[相关规范] GB50072规范组关于“冷库内消防设计”2012-0921

[复制链接]
发表于 2022-12-2 09:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
昆山市利悦建筑图审中心
    国内贸易工程设计研究院就其承担设计的“苏州天环冷链物流有限公司冷库工程”在给排水设计过程中,执行相关规范方面的问题,向我们进行了咨询,并希望我们向贵司说明我们的意见。
    国家规范有如下规定
1.《冷库设计规范》GB50072-2010 8.3.2条规定“冷库内的消火栓应设置在穿堂或楼梯间内,当环境低于0℃时,室内消火栓系统可采用干式系统,但应在首层入口处设置快速接口和止回阀,管道最高处应应设置自动排气阀。”
2.《冷库设计规范》GB50072-2010 8.3.2 条 条文解释“由于冷库冷间为高湿低温场所,冷间内可不布置消火栓。”
3.《建筑设计防火规范》GB50016-2006  8.4.3.4条规定“ 冷库内的消火栓应设置在穿堂或楼梯间内。”
4.《冷库设计规范》GB50072-2010 8.3.6 条“大型冷库和高层冷库设计温度高于0℃,且其中一个防火分区建筑面积大于1500m2时,应设置自动喷水灭火系统。”
5.《建筑设计防火规范》GB50016-2006   8.5.1条 “可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外)宜采用自动喷水灭火系统。”

    由以上条文我们认为国内贸易工程设计研究院就该项目冷库库房内不设置室内消火栓、灭火器该项目冷库不设置自动喷水灭火系统是符合相关规范的,同意该院审图. 意见回复函件中的相关说明。

    以上意见有不妥之处请予指正,使我们更好地做好规范编制修订工作,藉此机会向贵司表示衷心的感谢!
          此致
    敬礼!
                   《冷库设计规范》国家标准管理组   2012年9月21日
GB50072-20120921.jpg
 楼主| 发表于 2022-12-2 09:36:53 | 显示全部楼层
《仓储场所消防安全管理通则》XF1131-2014
11.6  氨压缩机房、设备间、楼梯间、穿堂等部位应设置消火栓系统大型冷库、高层冷库应设自动喷水灭火系统,并根据环境温度进行设计选型。制冷机房内的氨压缩机、贮氨罐等部位宜设置开式喷淋系统,且可手动控制,用于吸收、稀释泄漏的氨气。大型冷库、有条件的中小型冷库宜安装火灾自动报警系统。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-27 09:05 , Processed in 0.077677 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表