滨州建筑工程施工图审查中心    滨图审技函〔2021 〕 22号
关于排水管道在非住宅类居住房间过道处穿越的审查提示函

各设计单位∶
       针对排水管道在非住宅类居住房间过道处穿越,我中心发布审查提示如下∶
一、相关条文
《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019   第 4.4.2条 第 1款规定,排水管道不得穿越卧室、客房、病房和宿舍等人员居住的房间。此为强制性条文。
其条文说明为∶住宅的卧室、旅馆的客房、医院病房、 宿舍等是卫生、安静要求最高的空间部位。排水管道、通气 管不得穿越卧室空间任何部位,包括卧室内壁柜、吊顶。室 内理地管道不受本条制约。  以上,排水管道既包括排水横管,又包括排水立管。

二、存在问题及相关探究
以某宿舍设计为例,过道处是否允许排水管道穿越,长 期以来争议较大,见下图。

图中,通道与宿舍居住房间无分隔,若整体按照居住房 间考虑,则排水立管、横管均不得穿越,导致通道处洗涤盆 无法完成排水设计,只可采取以下两种方式进行处理∶

第一种方式,将洗涤盆排水管敷设于楼板上,引至卫生 间。此时,需局部下沉楼板约0.3m , 再以细石混凝土或加气 混凝土填充。实际工作中,建设单位、设计单位均认为∶由 于排水横管较长,且排水内含有油污,管道易堵塞,且疏通 较为困难,同时,为解决一根排水管的敷设,造成如此复杂
的结构处理,过严。因此,意见较大,颇为抵触。

第二种方式,在通道处设门分隔。如此处理,会导致采光不良、使用不便,实际施工中,一般不会安装,即使安装, 竣工交付后,房屋使用人也会拆除,造成浪费。如此处理,  仅仅是"图纸合规"的假图而已,无实际的可行性。如下图。

       综上,我中心认为 ∶1、穿越过道与直接穿越居住房间 确实存在区别;2 、从尊重实际出发,若对洗涤盆排水管采 取可靠措施,消除或者降低影响,排水管道可以在非住宅类
居住房间过道处穿越。

三、审查原则
(一)《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019第 4.4.2 条是强制性条文,必须严格执行。
(二)满足以下条件时,我中心将通过审查;
1 、洗涤盆的排水横管在楼板以上敷设,仅排水立管在过道处穿越。
2、设计说明中应明确要求排水立管做隔声包覆处理,《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010第 4.3.5。
3 、若采用全装修设计时,应考虑在排水立管检查口处设置检修口。

(三)当采用"局部下沉楼板"的方式时,我中心将直接通过审查 。

(四)当采用设置门的方式处理时,我中心将在审查意 见中询问其可行性,并建议修改设计,设计单位可自行决定是否修改。当设计单位决定不修改时,可回复"维持原设计"。

(五)本提示函适用于客房、病房、宿舍(含公寓)等 非住宅类居住房间。对于住宅类居住房间,排水横管、排水立管均不得穿越。

四、其他
       我中心发布的提示函,仅用于帮助在我中心进行施工图审查的建设单位、勘察单位、设计单位更顺畅更高效地完成审查工作,明示审查原则,统一执行标准,排除技术风险, 消除安全隐患,不适用于任何其他地区、其他单位和其他个

任何单位或个人对本提示函中的内容有异议时,可向我中心反馈,反馈邮箱∶bzsczx4@163.com    , 反馈时请注明联系方式 。

联系人 ∶ 梁 勇 ,0543-3650215 、 13954318833

2021-0715 排水管穿卧室,滨州图审.pdf

700.13 KB, 下载次数: 155

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-27 12:41 , Processed in 0.096009 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表