1.0.2 本规程适用于新建、扩建和改建的工业与民用建筑光伏组件屋面工程的材料选用、设计、施工、验收和维护等。
【条文说明】光伏组件屋面工程与采光顶屋面工程一样,均属于屋面工程的范畴。本规程对其选材、设计、制造、施工、验收、运维、环境保护、消防等各环节给出具体规定,光伏组件屋面的设立应在保障结构安全的前提下贯彻节材、节能、环保等技术经济政策。

2.1.2 光伏组件屋面:由建筑光伏组件作为屋顶面层,与支承体系构成的具有光伏发电功能的屋面。

6.1.1 当建筑室内设置消火栓系统时,应校核消火栓栓口压力,栓口压力应能覆盖光伏组件屋面楼梯间或屋面的消火栓箱内应配置喷雾水枪喷头
【条文说明】设置有室内消火栓系统的建筑,宜将屋面部分纳入消火栓保护范围内。同时,建筑光伏组件火灾特别是直流端火灾灭火时宜采用喷雾水枪喷头。对于逆变器、汇流器、电气开关柜等,火灾时可将其和建筑光伏组件断开,使其处于非带电状态,此时可考虑采用水扑救。但设备处于带电状态下,应首选干粉或二氧化碳等灭火剂灭火。根据相关资料,直流端在带电状态下,必须使用水灭火时需要注意操作人员与起火部位之间的安全距离,建议不小于10m,并使用喷雾水枪。

6.1.2 建筑应设置靠外墙并可通至屋面的封闭楼梯间、防烟楼梯间或室外开敞楼梯,对应区域应设置消火栓

6.1.9  光伏组件屋面不应影响建筑物本身的消防疏散。