5.6给排水节水和用能系统设计技术评估
5.6.1 给排水节水和用能系统设计技术评估应包括下列内容:
  1 对水资源综合利用方案和给水系统进行评价;
  2 当建设项目有热水需求时,对热水系统进行评价;
  3 对排水系统进行评价;
  4 对用水器具与给排水设备、管道进行评价;
  5 当建设项目存在非传统水源利用时,对非传统水源利用进行评价;
  6 对低影响开发设计进行评价。

5.6.2 节能评估应对水资源综合利用方案和给水系统进行评价,并应满足下列要求:
  1 水资源综合利用方案应符合当地节水、非传统水源利用等相关政策,并采用计量、限压、节水器具和节水节能设备等措施;
  2 项目用水定额的选取应符合国家和浙江省现行有关标准的规定,项目的最高日用水定额应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015规定,年用水量计算应按现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB50555平均日用水量确定;
  3 给水系统设置应合理、完善、安全,在符合国家和浙江省现行有关标准的规定和确保给水系统安全可靠的前提下,生活
给水系统应充分利用市政供水压力,给水分区及用水点水压控制应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015的相关规定,用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压设施并应满足给水配件最低工作压力的要求;
  4 水源选择、水泵房位置及服务半径、水池容积、给水系统加压设备参数的选取应合理;
  5 非亲水性的室外景观水体用水水源不得采用市政自来水和地下水;
  6 游泳池、游乐池、水上乐园、洗车场、集中空调用冷却水等用水系统应按国家和浙江省现行有关标准的规定,采取循环处理措施减少耗水量;循环冷却水系统的冷却塔补水系统、循环系统、冷却塔选型应合理;泳池循环处理系统的游泳池补水系统、循环处理系统、池水加热系统等设计应合理;
  7 绿化灌溉应采用节水设备或技术;
  8 空调冷却水系统应采用水处理措施,并应采用加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等节水设备或技术;
  9 生活饮用水、直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质应符合国家和浙江省现行有关标准的规定;生活饮用水水池、水箱等储水设施应采用符合国家现行有关标准要求的成品水箱,且应设置有保证储水不变质的措施;
  10 给水系统应按使用用途、付费或管理单元,分项、分级安装满足使用需求和经计量检定合格的计量装置;并可根据项目
具体情况设置远传水计量系统、水质在线监测系统;
  11 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划,生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应小于1次。

5.6.3 当建设项目有热水需求时,节能评估应对热水系统进行评价,并应满足下列要求:
  1 项目热水用水定额的选取、热水使用水温、项目的最高热水日用水量应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015规定,年热水用水量计算应按现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB50555平均日用水量确定;
  2 热源选择应符合项目特点及节能要求,宜首先利用工业余热、废热,充分利用太阳能、空气能、地热等可再生能源,有条件时可利用空调系统余热,并可采用多种能源互补作为生活热水热源;
  3 热水系统设计与主要设备性能参数选择应合理;
  4 热水系统选择的户式燃气热水器和供暖热水炉的热效率、热泵热水机的性能参数,户式电热水器的能效标准应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的规定;
  5 热水系统的设备、管道、管件应采取保温措施。

5.6.4 节能评估应对排水系统进行评价,并应满足下列要求:
  1 排水系统设计及参数取值应符合现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015和《室外排水设计标准》GB50014的规定;
  2 排水系统设计、排水出路应合理;
  3 应使用构造内自带水封的便器,且其水封深度不应小于50mm;构造内无存水弯的卫生器具或无水封的地漏及其他设备或排水沟的排水口,与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯;
  4 地面以上的生活污废水排水宜采用重力流系统直接排至室外管网;
  5 污水处理系统规模及处理流程应合理,排放水质应符合国家和浙江省现行有关标准的规定。

5.6.5  节能评估应对用水器具、给排水管道设备进行评价,并应满足下列要求:
  1 用水器具应采用节水型器具;
  2 管材、管道附件及设备等供水设施的选取和运行不应对生活饮用水供水造成二次污染;
  3 应使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件,应选用密闭性能好的阀门、设备,所有给水排水管道、设备、设施应设置明确、清晰的永久性标识;
4 活动配件应选用长寿命产品,并应考虑部品组合的同寿命性;不同使用寿命的部品组合时,应采用便于分别拆换、更新和升级的构造。