浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 1955|回复: 1

[经验总结] 室外埋地排水管的选择

[复制链接]
发表于 2023-3-22 16:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
4.10.8 小区室外生活排水管道系统,宜采用埋地排水塑料管和塑料污水排水检查井。
【条文说明】本条规定是根据原建设部2007年第659号公告《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)》中推广应用技术第128项“推广埋地塑料排水管和塑料检查井”。塑料检查井具有节地、节能、节材、环保以及施工快捷等优点,具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。
    塑料检查井经近十年的推广应用,产品规格系列化,应用技术文件齐全,许多省份出台了禁用黏土砖砌检查井的指令性文件。




PVC-U 双壁波纹管】【PE 双壁波纹管】【HDPE)双壁波纹管
钢带PE 螺旋波纹管】【PE 缠绕结构壁埋地排水管】【HDPE 双壁缠绕排水管】、
PVC-U 平壁管】【PVC-U加筋 埋地排水管
RPM 埋地排水管】【FRPP模压埋地排水管
 楼主| 发表于 2023-3-22 17:02:55 | 显示全部楼层
《安吉县智慧排水建设与管理要点(试行)》安住建〔2021〕4号链接
1 总则
1.1 为了更好地推进安吉县智慧排水建设工作,结合安吉县现状排水工程中出现的各种问题和运营状况,在相关规范的指导下特制定《安吉县智慧排水建设与管理要点》(以下简称《要点》)。
1.2 排水工程建设除应符合本《要点》外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
1.3 《要点》适用范围为安吉县城乡各类建设项目(新建、改建、扩建)之排水工程。
2 污水管材质及使用范围规定 下列规定适用于污水管材管径≥200 的情况。
2.1 污水压力管:应使用球墨铸铁管,PE管(PE100级,SDR≥21)。
2.2 城市道路和乡村道路(含绿化带)污水重力自流管:应使用钢筋混凝土管,MPVE工程塑料管(SN≥8 kN/m2),球墨铸铁管
2.3 其余道路下污水重力自流管:宜使用MPVE工程塑料管(SN≥8 kN/m2),HDPE缠绕管(SN≥8 kN/m2)。
2.4 项目内部非道路下管网:除上述管材外,可以使用 HDPE 双壁波纹管。

《嘉兴市排水管道工程建设标准2020-0701》(嘉兴市住房和城乡建设局)【内容
4 排水管道设计
4.1 一般规定
1、嘉兴市区排水管道设计除应满足《室外排水设计规范》、 《建筑给水排水设计标准》及相关国家规范、标准的要求外, 也应满足本标准的相关要求。
2、新建、改建地区的排水管道应严格按照雨污分流制进 行设计。
3、排水管道系统中规模、管道走向、服务范围等工程要 素的设计应按照排水专业规划进行确定。
4、市政道路雨水管道管材宜选用钢筋砼管、玻璃钢夹砂 管等管材;用地红线内雨水管道管材宜选用玻璃钢夹砂管、 PVC-U 无压埋地排水管(实壁)等管材;市政道路污水管道宜选用球墨铸铁管、玻璃钢夹砂管、钢筋砼玻璃钢复合管等管 材;用地红线内污水管道管材宜选用玻璃钢管、PVC-U 无压 埋地排水管(实壁)等管材;排水管道工程中不宜采用 UPVC 双壁波纹管、UPVC 加筋管、HDPE 双壁波纹管等中空结构壁 塑料管材。
5、排水管道系统在设计时应考虑智慧排水系统建设的相 关需求,具体内容详见附件。
6、排水管道改造前,应先对现有的排水管道进行实测实 量与 CCTV 检测,以此作为改造设计的依据。
7、CCTV 检测结果中二级以上变形的管道建议废弃老管 新建排水管道;一级以上破裂的管道建议废弃老管新建排水管 道。开挖影响较大的区域可采用非开挖方式进行管道修复,修 复后的管道截面积应满足规划水量通过的要求。


《深圳市建筑小区及市政排水管网设计和施工技术指引2022-11》(水务局)
2.2.1 新建、扩建和改造埋地排水管道,应采用球墨铸铁、钢筋混凝土或高质量塑料类管材(如 PVC-UH 管),优先采用球墨铸铁管,不宜采用双壁波纹管。
2.2.2 建筑雨污水立管及连接管宜采用 UPVC 排水管,并应参照 2.1.2 采用不同标识。
2.2.3 塑料管环刚度和性能应符合相应规范要求,并严格控制施工工序。
2.2.4 污水用球墨铸铁管的外表面先喷涂金属锌涂层,喷锌标准应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层》GB/T 17456、ISO8179、EN598 标准,喷锌密度不低于 130g/m 2 ,再涂刷红色防腐漆(《球墨铸铁管 沥青涂层》GB/T 17459);内衬应采用高铝水泥砂浆离心喷涂,其中高铝水泥中氧化铝的含量不小于 50%,且喷涂质量满足《球墨铸铁管和管件 水泥砂浆内衬》GB/T 17457、ISO4179 或 EN598 中对高铝水泥密实程度和表面质量的要求;承口内表面和插口外表面可能同污水接触的部分,均应采用环氧树脂或防腐沥青漆涂覆防腐处理,干膜厚度不低于 0.5mm。
2.2.5 钢筋混凝土管制管用混凝土强度等级不应低于 C30,抗渗等级不应小于 P6。污水管道和位于临海或地下水含盐量较高区域的雨水管道若采用钢筋混凝土管,应加强防腐保护,内外防腐宜采用硅烷浸渍,具体要求参照《混凝土结构耐久性设计与施工指南》CCES01 和《水运工程结构防腐蚀施工规范》JTS/T209。
2.2.6 球墨铸铁管和钢筋混凝土管宜采用柔性密封橡胶圈接口,密封橡胶圈材质应符合现行国家标准《橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》GB/T21873 的有关规定外,尚应符合下列规定:
  1 污水管应采用丁腈橡胶(NBR);
  2 雨水管宜采用丁腈橡胶(NBR),也可采用丁苯橡胶(SBR)或三元乙丙橡胶(EPDM)。

《杭州市生活小区类和其他类“污水零直排区”建设改造指导意见》(待复核...)
道路下新、改建污水管(D300及以上)管材原则上不得采用塑料管材。建议室外污水管道采用球墨铸铁管(污水专用);室外污水检查井内需安装防坠网。