浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 1072|回复: 2

[经验总结] 卫生间同层排水的相关规定

[复制链接]
发表于 2023-7-9 13:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑同层排水工程技术规程》CJJ232-2016【条文

《居住建筑卫生间同层排水系统安装》19S306【内容

《 江苏省要求住宅采用同层排水的规定》【内容



填充层排水
 楼主| 发表于 2023-7-22 07:01:26 | 显示全部楼层
《建筑排水柔性接口铸铁管管道工程技术规程》T/CECS168-2022
4.1.4  承插式柔性接口排水铸铁管宜在下列情况和场所中采用:...
5 填层敷设和埋地出户管敷设。埋地出户管宜采用现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772规定的A型B级机械式柔性承插接口排水铸铁管
【条文说明】GB/T12772规定的A型B级机械式柔性承插接口排水铸铁管属于厚壁重型管材,用于埋地敷设具有较好的强度、耐磨蚀性、抗压性和较长的使用寿命。参照欧美国家埋地铸铁管采用重型管材。

《居住建筑卫生间同层排水系统安装》19S306,8页
6) 排水管道安装:
  1 管道和配件宜采用同一家产品,其质量应达到相关现行产品标准;
  2 垫层中敷设的管道应有坡度和管道固定支架,其坡度应符合现行规范要求,管道支架应有固定措施,防止管道因变形产生位移,支架固定不得破坏已做好的防水层;
  3  管道连接:
  (1) 排水管道在穿越装饰面层伸出地面时宜设置止水套管止水配件,避免排水通过排水管道根部渗入降板层:
  (2) HDPE塑料管应采用电焊管筛电熔或热熔连接方式
  (3) 铸铁柔性排水管宜采用法兰压盖承插式柔性接口或不锈钢卡箍连接,橡胶圈密封不锈钢螺栓固定时,应确保接口严密。其要求为:
    a. 密封圈 (套)应采用三元乙丙橡胶,物理性能应符合《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T1 2772-2016附
录D“橡胶密封圈 (套)”和《建筑排水柔性接口承插式铸铁管、管件及附件》CJ/T 178-2013附录C“橡胶密封圈”的规定;
   b. 接口处进行封闭处理: 应按照《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T12772-2016附录F“埋敷介质与防护方法”规定的方法,采用聚乙烯薄膜包覆接口部位,或采用聚乙烯薄膜包覆接口部位后外表再涂刷沥青。以防填埋料直接与接口接触,对胶圈产生损伤;
   c. 螺栓、螺母、卡箍钢带应符合《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T 12772-2016附录C“卡箍”的规定材料应选用S30110、S30408或S31608奥氏体不锈钢,并在产品上有明显的材质代码标识。
   PVC-U塑料管应采用粘接方式。胶粘剂必须满足《硬聚氯乙烯 (PVC-U) 塑料管道系统用溶剂型胶粘剂》QB/T2568-2002中对粘接强度的要求。粘接施工应严格按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中的要求。
  (4) 塑料排水管防延燃和伸缩措施按现行规范要求执行
  (5) 选用成组同层排水汇集器时,除满足产品要求外,还应符合本图集安装要求,避免重复使用存水弯。

103页,图中管道均按HDPE管绘制,如采用其他材质管道可参考使用。

《建筑生活排水柔性接口铸铁管道与钢塑复合管安装》13S409,总说明表1, 第  **页
4.4.7 本条规定了同层排水的设计原则。
1 同层排水不论是不降板、降板还是架空楼板,其设置地漏空间有限,故应设置既能保证足够的水封深度,又能有自清功能的地漏。
2 排水通畅是同层排水的核心,因此排水管管径、坡度、设计充满度均应符合本标准有关条文规定,刻高地为少降板而放小坡度,其至平坡,将会为日后管道埋下堵塞隐患。
3 卫生器具排水性能与其排水口至排水横支管之间落差有关,这小的落差会造成卫生器具排水满留。如洗衣机排水排入地漏,地漏排水落差过小,则会产生溢浴盆、淋治盆排水落差过小,排水会浦留积水。
4 埋设于填层中的管道接口应严密,不得渗漏旦能经受时间考验,应推荐采用粘接和熔接的管道连接方式。胶密封在填层中受压变形易产生渗漏,同时在垫层中管道无须“可由挠”

3.5.4  同层排水系统采用柔性接口机制排水铸铁管及相应管件时,应符合下列规定:
  1 管材、管件及配套附件、防腐涂料等应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T 12772 及现行行业标准《建筑排水柔性接口承插式铸铁管及管件》CJ/T 178 等的有关规定。管材、管件应配套使用。
  2  暗装在非承重墙、装饰墙或架空地面空间内的管道,应采用三元乙丙(EPDM)橡胶材料制造的橡胶密封圈(套)。
  3  管道不应埋设在建筑地面的填充层内。

 楼主| 发表于 2024-1-2 20:54:18 | 显示全部楼层
《建筑同层排水工程技术规程》CJJ 232 - 2016
3.1.10 存水弯接管管径不应小于卫生器具排水管管径。卫生器具与存水弯之间的管道长度宜小于等于 800mm。卫生器具的排水管段上不得重复设置水封。
【条文说明】 存水弯接管的管径,及存水弯与卫生器具之间的距离·,对保证水封的正常使用具有重要的作用。国外规范十分强调卫生器具出口与存水弯堰之间的距离,并要求应尽可能短。美国《国际给水排水设计规范》规定从卫生器具出口到存水弯堰的垂直距离不得超过24英寸(620mm),从卫生器具出口中心线到存水弯进口中心线的水平距离不得超过30英寸(762mm)
    水封的重复设置会形成气塞,不仅产生气阻使排水不畅、加大排水噪声,还将造成水封破坏等现象。因此,接入共用存水弯的排水管段上不得重复设置水封。当排水汇集器设置共用存水弯时,接入排水汇集器的器具排水管应遵循本条的规定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 20:34 , Processed in 0.076016 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表