1.0.2 本标准适用于新建、改建和扩建的广播电影电视建筑的防火设计。

7.1 一般规定
7.1.1 广播电视发射塔塔楼的室内消火栓和自动喷水灭火系统应分开设置;有困难时,可合用供水立管,但在自动喷水灭火系统的报警阀前分开,且合用供水立管不应少于2根,当其中一根发生故障时,其余的供水立管应能保证消防用水量和水压的要求。

7.1.2 广播电影电视建筑设置的消火栓系统、自动喷水灭火系统水泵接合器的设置应满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的要求。

7.1.3 临时高压消防给水系统的高位消防水箱,其有效容积应满足初期火灾消防水量的要求,A类广播电视发射塔不应小于36m3,B类广播电视发射塔不应小于18m3 。

7.1.4 严寒及寒冷地区的广播电视发射塔,对消防供水系统中可能遭受冰冻影响的部分,应设有防冻措施。

7.2 消火栓系统
7.2.1(原强) 下列广播电影电视建筑或场所应设置室内消火栓系统:
    1 电影摄影棚;
    2 塔楼;
    3 体积大于5000㎡的塔下建筑及其他广播电影电视建筑。

7.2.2 广播电视发射塔室内消火栓设计流量应符合下列规定:
    1 塔楼直径不大于20m时,室内消火栓设计流量应为20L/s;
    2 塔楼直径大于20m时,室内消火栓设计流量应为30L/s。

7.2.3 A类电影摄影棚的室内消火栓设计流量应为40L/s,B类电影摄影棚的室内消火栓设计流量应为25L/s。

7.2.4 电影摄影棚消火栓系统的火灾延续时间应按3.00h计算;塔楼消火栓系统的火灾延续时间应按2.00h计算。

7.2.5 下列建筑应设置室外消火栓系统,且应配置 Φ19的水枪2只和DN65mm的水带6条:
    1 中波、短波广播发射台;
    2 电视、调频广播发射台;
    3 广播电视监测台(站);
    4 广播电视卫星地球站;
    5 广播电视微波站。

7.2.6 其他广播电影电视建筑室内、外消火栓系统的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的有关规定。

7.3 自动灭火系统
7.3.1(原强) 除本标准另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列广播电影电视建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜设置自动喷水灭火系统:
    1 高层广播电影电视建筑;
    2 塔楼;
    3 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的其他广播电影电视建筑。

7.3.2 广播电影电视建筑的直播室、导播室、导演室、调音室、调光室、调光器室、文艺录音控制室、音乐录音控制室、语言录音控制室、配音控制室等技术用房,当设置自动喷水灭火系统时,宜采用预作用自动喷水灭火系统。

7.3.3(原强) 建筑面积不小于400㎡的演播室和建筑面积不小于500㎡的摄影棚应设置雨淋系统。雨淋系统的报警阀组应设置在阀门室内,且阀门室应靠近演播室或摄影棚的主入口等便于操作的位置,并应符合下列要求:
    1 设有雨淋系统的演播室、摄影棚,应设置排水设施;
    2 当一室、厅、棚设有两个及两个以上雨淋系统分区时,其手动启动箱处应用不同颜色绘出雨淋系统分区的平面图和相应的启动按钮分区号;
    3 建筑面积不小于2000㎡的摄影棚应在摄影棚内预留自动喷水灭火系统的接口。

7.3.4(原强) 广播电影电视建筑的下列部位应设置自动灭火系统,且宜采用气体灭火系统:
    1 广播电视台、传输网络中心内建筑面积不小于120㎡的录音胶带库房、录像带库房、光盘库房、重要的资料档案库;
    2 重要的工艺系统设备机房和基本工作间的已记录磁、纸介质库;
    3 塔楼及A类或人口超过100万的城市广播电视发射塔塔下建筑内的微波机房、调频发射机房、电视发射机房、变配电室和不间断电源(UPS)室等。

7.4 灭火器
7.4.1 广播电影电视建筑应配置灭火器,并应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的规定。

7.4.2(原强) 对不宜用水扑救的下列广播电视设备部位和机房,应选用气体灭火器:
    1 电视、调频广播发射台的调频广播发射机房、调频广播控制室、电视发射机房、电视控制室、传输机房、变配电室、不间断电源(UPS)室等;
    2 中波、短波广播发射台的发射机室、控制室、节目交换室、天线交换开关室、天线调配室、变配电室、不间断电源(UPS)室等;
    3 广播电视卫星地球站的高功放室、小信号室、监控室、变配电室、不间断电源(UPS)室等;
    4 广播电视微波站的微波机房、监控室、变配电室、不间断电源(UPS)室等。