链接】  杭州市城乡建设委员会   杭建消发〔2024〕3号

杭州市城乡建设委员会关于两路消防供水相关问题专家协调会议备忘录

2023年12月27日,市建委组织召开两路消防供水相关问题专家协调会,市水务集团、市城建消防中心、上城区住建局、拱
墅区住建局、余杭区住建局及相关专家参加会议。与会单位及专家就两路消防供水相关问题进行了研究和讨论,形成一致意见。
现将会议明确的有关事项备忘如下:
一、消防用水是消防灭火和救援的重要保障。  鉴于消防用水中消防水池供水的可靠性与后期维保情况直接相关、天然水源供水易受外部环境影响的实际情况,通过两路市政供水的消防用水方案是最经济合理和可靠的。建设、设计等相关单位应充分认识消防用水的重要性,严格按照规范标准的要求,因地制宜地选择安全可靠、保障充足的消防供水方式,确保建筑消防安全。

二、关于消防双路供水     根据专家意见,符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 实施指南(修订版)第4章4.2.2中相应的图文说明的,即满足两路消防供水要求。

三、关于消防供水方式确定
  1.  建设单位在项目设计方案阶段,应综合考虑项目的实际情况,提前就项目消防系统的供水方式书面征求市、区水务单位的意见,及时明确适合项目特点和要求的供水方式。
  2.  根据规范要求应设置两路消防供水的项目:
    (1)周边市政管网不具备两路消防供水条件的,建设单位应落实设计单位通过天然水源、设置消防水池等措施,保障在单路市政供水的前提下,建筑消防用水充足、可靠。
    (2)周边市政管网具备两路消防供水条件的,市、区水务部门应根据建设进度,及时受理建设单位申请并按要求设置两路市政供水,开设两个消防水表
  3.从市政给水管网直接接出消防引入管至项目消防给水系统的,建设单位应在消防水表后落实倒流防止设施,防止内部消防管网水倒流污染,影响市政供水管网水质安全。

四 、市区两级建设主管部门在建设工程消防设计审查与验收环节,应严格按照国家规范标准,加强对建筑消防供水安全性的监督管理。

五、 市水务集团应加强建设单位消防供水相关申请的服务和技术指导。

参会:市建委南博文、李超群,市水务集团周新超、姜石磊、李永妍、余光、何一夫,市城建消防中心刘思图,上城区住建局周卫华,拱墅区住建局朱灿明,余杭区住建局张良,浙江省工业设计研究院有限公司吕敬建,浙江大学建筑设计研究院有限公司王靖华,浙江省建筑设计研究院何江。

                                         杭州市城乡建设委员会    2024年1月16日

杭州市建委关于消防两路进水要求(杭建消发(2024)3号).pdf

882.55 KB, 下载次数: 197

 楼主| 发表于 2024-1-28 12:37:08 | 显示全部楼层
《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014 实施指南(修订版)》第4章4.2.2条,52~53页
4.2.2 用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列条件要求:
  1 市政给水厂应至少有两条输水干管向市政给水管网输水;
  2 市政给水管网应为环状管网;
  3 应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。
【要点说明】 本条给出了是否满足两路消防供水的判定标准和原则:规范第 4.1.1条提出“三条同时”要求,确保城市市政给水管网建设的必要条件。本条提出满足两路供水的三条准则,缺一不可。应用时注意“至少两条”表示多于两条也可;“不同的市政给水干管”并非“不同市政给水道路上的给水干管”,同一道路上的不同市政给水干管也算。
   第 1、2款已在《室外水规范》第 7.1.3条“输水干管不宜少于两条”,城镇的事故用水量为设计水量的 70%。《城镇水规范》第 3.4.3 条第 5款:“事故用水量为设计水量的70%,城镇配水管网干管应成环状布置”予以规定。不是消防设计人员所能控制的,消防设计人员只能依照市政资料,利用市政资料。
   市政设计资料系市政供水方面的,设计时往往无法得到第一手的资料,实际操作时可向当地自来水公司或市政管理部门索取资料或了解相关情况,如情况不明时,可按安全供水考虑,即按一路进水考虑。
  长期以来,很多设计人员经常冒险“假两路”的标准来设计(假两路极具欺骗性,应特别注意),此条可以作为设计人员自身保护的依据,也是《消水规》条文第 4.3.4“当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于 100m’,当仅设有消火检系统时不应小于 50m3”作安全保证。
50974-4-1.png
   图 4-1为单水源两路输水环状供水管网,引入管 1~4,四个供水点中任何两个引入点均满足两路消防供水要求。引入管 4、引入点 4’,只要市政管在其之间有阀门,此两个引入管也满足两路消防供水要求。
   图4-2 为多水源两路输水环状供水管网,城镇管网按压力分为高低区,其中引入管1~4 为低区,四个供水点中任何两个引入点均满足两路消防供水要求。引入管5~8为高区,四个供水点中任何两个引入点均满足两路消防供水要求。引入管 4、引入点 4’,引入管8、引入点8’,只要市政管在其之间有阀门,此两个引入管也满足两路消防供水要求。