浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 459|回复: 0

[相关规范] 室内消火栓的栓口安装高度

[复制链接]
发表于 2024-2-7 03:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
7.4.2 室内消火栓的配置应符合下列要求:
  1  应采用 DN65 室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内 ;
  2  应配置公称直径 65 有内衬里的消防水带,长度不宜超过 25.0m ;消防软管卷盘应配置内径不小于 Φ19 的消防软管,其长度宜为 30.0m ;轻便水龙应配置公称直径 25 有内衬里的消防水带,长度宜为 30.0m ;
  3  宜配置当量喷嘴直径 16mm 或 19mm 的消防水枪,但当消火栓设计流量为 2.5L/s 时宜配置当量喷嘴直径 llmm 或 13mm 的消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径 6mm 的消防水枪

7.4.8 建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为 1.1m ; 其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成 90°角或向下 。

12.3.9 室内消火栓及消防软管卷盘或轻便水龙的安装应符合下列规定:
  1  室内消火栓及消防软管卷盘和轻便水龙的选型、规格应符合设计要求 ;
  2  同一建筑物内设置的消火栓、消防软管卷盘和轻便水龙应采用统一规格的栓口、消防水枪和水带及配件 ;
  3  试验用消火栓栓口处应设置压力表 ;
  4  当消火栓设置减压装置时,应检查减压装置符合设计要求,且安装时应有防止砂石等杂物进入栓口的措施 ;
  5  室内消火栓及消防软管卷盘和轻便水龙应设置明显的永久性固定标志,当室内消火栓因美观要求需要隐蔽安装时,应有明显的标志,并应便于开启使用 ;
  6  消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成 90°角,栓口不应安装在门轴侧 ;
  7  消火栓栓口中心距地面应为 1.1m ,特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差 ±20mm 。
【条文说明】本条规定了室内消火栓及消防软管卷盘或轻便水龙的安装技术要求。
    消火栓栓口的安装高度,国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 第 8.4.3 条规定室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面或操作基面高度宜为 1.1m 。国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 规定也是如此。美国等最新规范规定消火栓的安装高度,消火栓口距地面为 0.9m ~ 1.5m 高。消火栓栓口的安装高度主要是便于火灾时快速连接消防水龙带,这个高度是消防队员站立操作的最佳高度。

12.3.10 消火栓箱的安装应符合下列规定:
  1  消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为 140mm ,距箱后内表面应为 100mm ,允许偏差 ±5mm ;
  2  室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能 ;
  3  箱体安装的垂直度允许偏差为 ±3mm ;
  4  消火栓箱门的开启不应小于 120°;
  5  安装消火栓水龙带,水龙带与消防水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置 ;
  6  双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求,当设计没有要求时应至少满足 1h 耐火极限的要求 ;
  7  消火栓箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样 。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 17:35 , Processed in 0.067638 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表