浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 1403|回复: 2

[经验总结] 消防合用系统的相关要求

[复制链接]
发表于 2024-3-12 11:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
低压、临时低压、高压或临时高压室外消火栓系统差异
《消防设施通用规范》GB55036-2022
3.0.2 低压消防给水系统的系统工作压力应大于或等于0.60MPa。...

3.0.3 设置市政消火栓的市政给水管网,平时运行工作压力应大于或等于0.14MPa,应保证市政消火栓用于消防救援时的出水流量大于或等于15L/s,供水压力(从地面算起)大于或等于0.10MPa

3.0.4   室外消火栓系统应符合下列规定:...
4 当室外消火栓直接用于灭火且室外消防给水设计流量大于30L/s时,应采用高压临时高压消防给水系统

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
2.1.2 高压消防给水系统:能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。

2.1.3 临时高压消防给水系统:平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。

2.1.4 低压消防给水系统:能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。

6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:
    1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;
    2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。

6.1.4 工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物室外消防给水,应符合下列规定:
    1 工艺装置区、储罐区等场所应采用高压或临时高压消防给水系统,但当无泡沫灭火系统、固定冷却水系统和消防炮,室外消防给水设计流量不大于30L/s,且在城镇消防站保护范围内时,可采用低压消防给水系统;
    2 堆场等场所宜采用低压消防给水系统,但当可燃物堆场规模大、堆垛高、易起火、扑救难度大,应采用高压或临时高压消防给水系统。

6.1.6 当室外采用高压临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水合用。

《山东省施工图审查常见问题解答 (第一册 房屋建筑)2024-02》
3.1.10  《消防设施通用规范》GB55036-2022  第3.0.4 第4 款规定:“室外消火栓直接用于灭火且室外消防给水设计流量大于30L/s时,应采用高压或临时高压消防给水系统。”“直接用于灭火”的范围如何确定?
解答:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014 第 6.1.4 条确定。

《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答2023-10 》
消火栓Q19 《消防设施通用规范》GB55036-2022,第“3.0.4-4”条: “当室外消火栓直接用于灭火且室外消防给水设计流量大于30L/ S 时,应采用高压或临时高压消防给水系统”。如何理解室外消火栓直接用于灭火?
A: 室外可燃物堆场、设备装置等需要采用室外消火栓直接进行灭火。民用建筑室外消火栓一般采用低压或临时低压给水系统,通过消防车增压进行灭火








发表于 5 天前 | 显示全部楼层
自喷系统&消火栓合用系统
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
10.2.1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,宜设置独立的消防水泵,并应按一用一备或二用一备,及最大一台消防水泵的工作性能设置备用泵。当与消火栓系统合用消防水泵时,系统管道应在报警阀前分开
【条文说明】本条提出了采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统宜设置独立消防水泵的规定。规定此条的目的,是为了保证系统供水的可靠性与防止干扰。按一用一备或二用一备的要求设置备用泵,比例较合理而且便于管理。
    对系统独立设置消防水泵确有困难的场所,本条规定自动喷水灭火系统可与消火栓系统合用消防水泵,但当合用消防水泵时,系统管道应在报警阀前分开,并采取措施确保消火栓系统用水不会影响自动喷水灭火系统用水

《自动喷水灭火系统设计规范 》GB50084-2001(2005年版)(过期作废
10.2.1 系统应设独立的供水泵,并应按一运一备或二运一备比例设置备用泵。
【条文说明】由强制性条文改为非强制性条文。提出了自动喷水灭火系统独立设置供水泵的规定。规定此条的目的,是为了保证系统供水的可靠性与防止干扰。
    按一运一备或二运一备的要求设置备用泵,比例较合理而且便于管理。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水合用

6.1.8 室内应采用高压或临时高压消防给水系统,且不应与生产生活给水系统合用;但当自动喷水灭火系统局部应用系统和仅设有消防软管卷盘或轻便水龙的室内消防给水系统时,可与生产生活给水系统合用。


《自动喷水灭火系统应用技术》(2022-08杨丙杰)
9.2.1 消防水泵的设置
  消防水泵的设置在《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014中已做了较为详细的规定,2017年版《喷规》较2005年版调整了1条,即关于消防水泵的独立设置。2005年版《喷规》规定,自动喷水灭火系统应设置独立的消防水泵。主要原因是自动喷水灭火系统为自动启动运行,而室内消火栓系统则是人为操作,当合用消防水泵及供水管道时,两个系统的水压、水量需要按照各自的设计流量均衡分配,并且须严格控制灭火时出水的水枪数量,否则水枪将干扰自动喷水灭火系统的工作状态。也就是说两个系统的作用时间不同,供水压力要求不同,系统水量均衡分配也较为困难,因此规定两个系统宜各自独立
但是,对于一些规模较大的场所,比如消防水泵房距离保护对象较远,分别设置消防水泵及供水管网,管道敷设、维护管理等方面均较为困难,2017年版《喷规》提出允许自动喷水灭火系统与其他系统合用消防水泵,规定采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统宜设置独立的消防水泵,并应按一用一备或二用一备,以及最大一台消防水泵的工作性能设置备用泵。当与消火栓系统合用消防水泵时,系统管道应在报警阀前分开(图9-2)
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
水炮&自喷合用系统

《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021
4.5.2 自动消防炮灭火系统应设置独立的消防水泵和供水管网,喷射型自动射流灭火系统和喷洒型自动射流灭火系统宜设置独立的消防水泵和供水管网
【条文说明】自动消防炮灭火系统的保护场所通常比较重要,并且由于消防炮的工作压力较高,相比其他水灭火系统的设计供水压力通常也更高,因此对于自动消防炮灭火系统要求应设置独立的消防水泵和供水管网。

4.5.3 当喷射型自动射流灭火系统或喷洒型自动射流灭火系统与自动喷水灭火系统共用消防水泵及供水管网时,应符合下列规定:
    1 两个系统同时工作时,系统设计水量、水压及一次灭火用水量应满足两个系统同时使用的要求;
    2 两个系统不同时工作时,系统设计水量、水压及一次灭火用水量应满足较大一个系统使用的要求;
    3 两个系统应能正常运行,互不影响。
【条文说明】在有条件的情况下,喷射型自动射流灭火系统和喷洒型自动射流灭火系统的消防水泵和供水管网应尽可能单独设置。如果受到客观条件限制,自动跟踪定位射流灭火系统需要与自动喷水灭火系统合并设置消防供水时,两个系统可以合用消防水泵和部分供水管道,但其供水管道应在自动喷水灭火系统的报警阀前分开

《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》CECS263:2009
4.2.6 大空间智能型主动喷水灭火系统的管网宜独立设置

4.2.7 当大空间智能型主动喷水灭火系统的管网与湿式自动喷水灭火系统的管网合并设置时,必须满足下列条件:
1 系统设计水量、水压和一次灭火用水量应满足两个系统中最大的一个设计水量、水压及一次灭火用水量的要求;
2 应同时满足两个系统的其他设计要求,并能独立运行,互不影响。

4.2.8 当大空间智能型主动喷水灭火系统的管网与消火栓系统的管网合并设置时,必须满足下列条件
1 系统设计水量、水压及一次灭火用水量应同时满足两个系统总的设计水量、最高水压及一次灭火用水量的要求;
2 应同时满足两个系统的其他设计要求,并能独立运行,互不影响。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2025-4-4 06:03 , Processed in 0.070343 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表