浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 713|回复: 0

[经验总结] 厂房的消防设置要求

[复制链接]
发表于 2024-3-13 13:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑防火通用规范》GB55037-2022
8.1.7 除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外,下列建筑应设置室内消火栓系统:
    1 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类厂房;...

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
3.1.1 生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表3.1.1的规定。
1731677003952.png
...表1 生产的火灾危险性分类举例
丙类: 1. 闪点大于或等于60℃的油品和有机液体的提炼、回收工段及其抽送泵房,香料厂的松油醇部位和乙酸松油脂部位,苯甲酸厂房,苯乙酮厂房,焦化厂焦油厂房,甘油、桐油的制备厂房,油浸变压器室,机器油或变压油灌桶间,润滑油再生部位,配电室(每台装油量大于60kg的设备),沥青加工厂房,植物油加工厂的精炼部位;
    2. 煤、焦炭、油母页岩的筛分、转运工段和栈桥或储仓,木工厂房,竹、藤加工厂房,橡胶制品的压延、成型和硫化厂房,针织品厂房,纺织、印染、化纤生产的干燥部位,服装加工厂房,棉花加工和打包厂房,造纸厂备料、干燥车间,印染厂成品厂房,麻纺厂粗加工车间,谷物加工房,卷烟厂的切丝、卷制、包装车间,印刷厂的印刷车间,毛涤厂选毛车间,电视机、收音机装配厂房,显像管厂装配工段烧枪间,磁带装配厂房,集成电路工厂的氧化扩散间、光刻间,泡沫塑料厂的发泡、成型、印片压花部位,饲料加工厂房,畜(禽)屠宰、分割及加工车间、鱼加工车间。
丁类:1.金属冶炼、锻造、铆焊、热轧、铸造、热处理厂房;
   2.锅炉房,玻璃原料熔化厂房,灯丝烧拉部位,保温瓶胆厂房,陶瓷制品的烘干、烧成厂房,蒸汽机车库,石灰焙烧厂房,电石炉部位,耐火材料烧成部位,转炉厂房,硫酸车间焙烧部位,电极煅烧工段,配电室(每台装油量小于等于60kg的设备):
   3.难燃铝塑料材料的加工厂房,酚醛泡沫塑料的加工厂房,印染厂的漂炼部位,化纤厂后加工润湿部位
戊类: 制砖车间, 石棉加工车间, 卷扬机室, 不燃液体的泵房和阀门室不燃液体的净化处理工段, 除镁合金外的金属冷加工车间, 电动车库, 钙镁磷肥车间(焙烧炉除外), 造纸厂或化学纤维厂的浆粕蒸煮工段,仪表、器械或车辆装配车间,氟利昂厂房,水泥厂的轮窑厂房, 加气混凝土厂的材料准备、构件制作厂房

3.1.2  同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:
    1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;
    2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。

3.1.5 丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。


8.2.1(原强) 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统:
      1 建筑占地面积大于300m2 的厂房和仓库;...

8.2.2 本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙
    1 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。
    2 耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m3 的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m3 的戊类厂房(仓库)。


《山东省施工图审查常见问题解答 (第一册 房屋建筑)2024-02》
3.1.1  某工业厂房,火灾危险性为丁类,厂房内存在火灾危险性为丙类的区域,该区域占地面积超过300  ㎡,其面积不超过总面积的5% ,该厂房是否需要设置室内消火栓系统?若需要设置,厂房内的丁类区域是否需要设置室内消火栓?
解答:该厂房需要设置室内消火栓系统。理由:依据《建筑防火通用规范》GB55037-2022 第 8.1.7 条第 1 款,丙类区域占地面积超过 300 ㎡,该区域需要设置室内消火栓系统。参照《消防设施通用规范》GB55036-2022 第 3.0.5 条第 3 款:“设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。”由此,该厂房内的丁类区域亦需要设置室内消火栓。类似情况在民用建筑中亦经常出现,对于多种功能组合的建筑物,应按照整体与各功能分区的情况分别判断是否需设置室内消火栓。

《审图常见问题解析(给排水2024-05)》(北京规资委&京审协)
7.消防|新建丁、戊类汽车总装车间项目,单层,面积6809m2,层高13m。根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.1.7条第1款,本项目是否可不设置室内消火栓系统?
答:应根据厂房总体定性和内部功能分布综合判断。
本项目整体定性不属于“建筑占地面积大于300m’的甲、乙、丙类厂房”,但该项目为汽车总装车间,应核实是否存在局部生产的火灾危险性非丁、戊类的情况:  首先,由建筑专业按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.1.2条判断“火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%”或“丁、戊类厂房内的油漆工段面积比例小于10%”、及其它类似区域,该类生产区如不超过面积比例要求,厂房整体仍可定性为丁、戊类厂房。
然后,应判断上述非丁、戊类生产区的占地面积,非丁、戊类生产区如不超过300㎡,厂房整体定性为丁、戊类厂房,可不设置室内消火栓系统, 如非丁、戊类区域超过300㎡,虽厂房整体定性为丁、戊类厂房,仍应按《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.1.7条第1款设置室内消火栓系统。(由北京建院京诚工程咨询有限公司--杨荣华提供)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 17:10 , Processed in 0.073995 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表