浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 711|回复: 0

[经验总结] 冷库等场所自动灭火系统的设计要求

[复制链接]
发表于 2024-4-2 03:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑防火通用规范》GB55037-2022
8.1.8 除散装粮食仓库可不设置自动灭火系统外,下列厂房或生产部位、仓库应设置自动灭火系统:
10 设计温度高于0℃的地上高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500㎡的地上非高架冷库
11 除本条第7款~第10款规定外,其他每座占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层丙类仓库;

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
8.3.2(原强) 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
5 设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500 的非高架冷库

《冷库设计规范》GB50072-2021
8.4.6 冷库自动灭火系统设计应符合下列规定:
    1(原强) 设计温度高于0℃的高架冷库、设计温度高于0℃且其中一个防火分区建筑面积大于1500㎡的非高架冷库,应设置自动灭火系统;
    2 自动灭火系统宜采用自动喷水灭火系统,当冷藏间内设计温度不低于4℃时,应采用湿式自动喷水灭火系统;当冷藏间内设计温度低于4℃时,应采用干式自动喷水灭火系统或预作用自动喷水灭火系统
【条文说明】本条第1款为强制性条款,必须严格执行。该款是根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016中对高架冷库、非高架冷库的划分及相关指标提出的冷库自动灭火系统的设置要求。冷库建筑由于体量大,人员疏散较困难,一旦着火,很难扑救。自动喷水灭火系统经实践证明是最为有效的自救灭火设施,当冷库的库房设计温度高于0℃且防火分区建筑面积大于1500㎡时,设置自动喷水灭火系统是可行的。

《仓储场所消防安全管理通则》XF1131-2014
11.6  氨压缩机房、设备间、楼梯间、穿堂等部位应设置消火栓系统。大型冷库、高层冷库应设自动喷水灭火系统,并根据环境温度进行设计选型。制冷机房内的氨压缩机、贮氨罐等部位宜设置开式喷淋系统,且可手动控制,用于吸收、稀释泄漏的氨气。大型冷库、有条件的中小型冷库宜安装火灾自动报警系统。

《山东省施工图审查常见问题解答 (第一册 房屋建筑)2024-02》
3.2.1  设计温度低于0 ℃的地上高架冷库,根据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 第8.1.8条第10 款的规定不需要设置自动喷水灭火系统,其常温穿堂是否需要设置自动喷水灭火系统?
解答:此种情况下,常温穿堂不需要设置自动喷水灭火系统。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 17:21 , Processed in 0.069288 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表