浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 560|回复: 0

[经验总结] 屋面露天停车场的给排水设计要求

[复制链接]
发表于 2024-5-18 03:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014
2.0.3 停车场    专用于停放由内燃机驱动且无轨道的客车、货车、工程车等汽车的露天场地或构筑物。

3.0.1 汽车库、修车库、停车场的分类应根据停车(车位)数量和总建筑面积确定,并应符合表 3.0.1的规定。...
停车场:  I   (停车数>400辆 ); II ( 停车数251~400辆 );III ( 停车数101~250辆 );IV ( 停车数≤100辆 )
注∶   1 当屋面露天停车场与下部汽车库共用汽车玻道时,其停车数量应计算在汽车库的车辆总数内。
       2 室外坡道、屋面露天停车场的建筑而积可不计入汽车库的建筑面积之内。
       3 公交汽车库的建筑面积可按本表的规定值增加 2.0倍。
【条文说明】汽车库的分类参照了苏联《汽车库设计标准和技术规范》H113-54的有关条文以及我国汽车库的实际情况。
    与原国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067相比,汽车库、修车库、停车场的分类还是四类,而且每类汽车库、修车库、停车场的泊位数控制值也一样。汽车库、修车库、停车场的分类按停车数量的多少划分是符合我国国情的,这是因为汽车库、修车库、停车场建筑发生火灾后确定火灾损失的大小,主要是按烧毁车库中车辆的多少确定的。按停车数量划分车库类别,可便于按类别提出车库的耐火等级、防火间距、防火分隔、消防给水、火灾报警等要求。
    据统计,一般汽车库每个停车泊位约占建筑面积30m2~40m2,50辆(含)以下的车库一般40m2/辆,50辆以上的车库一般33.3m2/辆,故此次修订增加了建筑面积的控制值,目的是为了使得停车数量与停车面积相匹配,合理地进行分类。泊位数控制值及建筑面积控制值两项限值应从严执行,即先到哪项就按该项执行。
    注1与原国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067基本相同,是指一些楼层的汽车库,为了充分利用停车面积,在停车库的屋面露天停放车辆,当屋面停车场与室内停车库共用疏散坡道时,车库分类按泊位数量的限值应将屋面停车数计入总泊位数内,但面积可以不计入车库的建筑面积内。这是因为屋顶车辆与车库内的车辆是共用一个上下的车道,屋顶车辆发生火灾对汽车库同样也会有影响,应作为汽车库的整体来考虑。如在其建筑的屋顶上单独设置汽车坡道停车,可按露天停车场考虑

7.1.2 符合下列条件之一的汽车库、修车库、停车场可不设置消防给水系统
    1  耐火等级为一、二级且停车数量不大于5辆的汽车库;
    2  耐火等级为一、二级的Ⅳ类修车库;
    3  停车数量不大于5辆的停车场
【条文说明】本条规定耐火等级为一、二级的Ⅳ类修车库和停放车辆不大于5辆的一、二级耐火等级的汽车库、停车场,可不设室内、外消防用水,配备一些灭火器即可。

7.1.5(原强) 除本规范另有规定外,汽车库、修车库、停车场应设置室外消火栓系统,其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座计算,并应符合下列规定:
    1  Ⅰ、Ⅱ类汽车库、修车库、停车场,不应小于20L/s;
    2  Ⅲ类汽车库、修车库、停车场,不应小于15L/s;
    3  Ⅳ类汽车库、修车库、停车场,不应小于10L/s。
【条文说明】汽车库、修车库、停车场的室外消防用水量,主要是参照原国家标准《建筑设计防火规范》GB50016对丁类仓库的室外消防用水量的有关要求确定的。规定建筑物体积小于5000m3的为10L/s,5000m3相当于Ⅳ类汽车库;建筑物体积大于5000m3但小于50000m3的为15L/s,相当于Ⅲ类汽车库;建筑物体积大于50000m3的为20L/s,50000m3相当于Ⅰ、Ⅱ类汽车库。
    在调查15次汽车库重大火灾案例中,消防队一般出车是2辆~4辆,使用水枪3支~6支,某市招待所三级耐火等级的汽车库着火,市消防支队出动消防车4辆,使用4支水枪(每支水枪出水量约为5L/s)就将火扑灭。某造船厂一座四级耐火等级的汽车库着火,火场面积237m2,当时有3辆消防车参加了灭火,用4支水枪扑救汽车库火灾,用2支水枪保护汽车库附近的总变电所,扑救20min就将火灾扑灭,这次用水量约为30L/s。根据汽车库的规模大小,对汽车库室外用水量确定为10L/s~20L/s,这与实际情况比较接近。
    室外消火栓系统是在火灾情况下,消防队员用来扑救火灾的有效手段,明确汽车库、修车库、停车场必须设置室外消火栓系统及相应的要求是必须的,所以将本条确定为强制性条文。

《中国建筑学会青年工程师疑问答复2021-07》
95. 屋顶或平台敞开停车场是否必须设置室内消火栓系统
答复:根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 的规定,上述位置停车数量大于 5 辆时需要设置
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 17:29 , Processed in 0.072517 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.