10 消防和安全
10.1 消防

10.1.1  自动化立体仓库应设置室外消火栓系统,室外消火栓系统的设置要求应按 GB50016《建筑设计防火规范》及 GB50974《消防给水及消火栓系统设计规范》的有关规定执行。

10.1.2  库房内部,库房堆机运行端部墙体设置室内消火栓,消火栓间距不大于30m,其他墙体可仅在外墙的救援口旁设置室内消火栓

10.1.3  可燃、难燃物料的自动化立体仓库应设置自动喷水灭火系统,当符合规定条件的仓库,宜优先采用早期抑制快速响应(ESFR)喷头或特殊应用控火型喷头(CMSA),设置参数见表10.1.3-1、表 10.1.3-2,当采用早期抑制快速响应(ESFR)喷头或特殊应用控火型喷头时(CMSA)时,应采用湿式系统:当不能用早期电制快速响应(ESFR)喷头或特殊应用控火型明责头(CMSA)时,可采用普通大水滴喷头,仓库危险级Ш级货架储物的系统设计基本参数见表10.1.3B,仓库危险级1、II级货架储物的系统设计基本参数GB 50084《自动喷水灭火系统设计规范》的相关规定。

10.1.4 当库房最大净空高度超过表10.1.3-1、表10.1.3-2、表10.1.3-3规定时,宜采用顶板下喷头设置特殊应用控火型(CMSA)喷头或普通大水滴喷头,同时增加货架内喷头。火灾危险等级为、Ⅱ级的仓库应在自地面起每 3m~4.5m设置一层货架内置喷头,火灾危险等级为Ш级的仓库应在自地面起每不超过3m设置一层货架内置喷头。最高货架内置喷头与储物顶部的距离不应超过3m。当喷头流量系数 K=80时,工作压力不应小于0.20MPa:当K=115 时,工作压力不应小于0.100MPa。喷头间距不应大于 3m,也不宜小于 2m。计算喷头数量不应小于表10.1.4的规定,货架内置喷头上方的层间隔板应为实层板。

10.1.5  在库房堆机运行终端,正对货架通道位置宜设置智能消防水炮系统

10.1.6 下列部位应设置水幕系统:
a) 需设置防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位:
b) 需要防护冷却的防火卷帘、防火幕的上部。
水幕系统的设计基本参数见表10.1.6。

10.1.7 对于储存润滑油的立体仓库消防设施设置如下:
a)  应设置自动喷水灭火系统或自动喷水-泡沫联用系统。喷泡沫强度与喷水喷淋强度不应低于表 10.1.3-1中沥青制品、箱装不发泡塑料对应的喷水强度数值和表 10.1.3-2、表 10.1.3-3规定的喷水强度数值,持续喷泡沫时间不应小于10min;当库房最大净空高度超过表10.1.3-1、表10,1.3-2、表 10.1.3-3 规定时,应按本规范 10.1.4条火灾危险等级为Ⅲ级的仓库规定的要求设置货架内置喷头;
b)  宜设置移动式泡沫灭火装置,移动式泡沫灭火装置设置不少于两套,每套泡沫液充装量不小于300L;
c)  应设置防止液体流散的设施。

10.1.8 仓库在人员能到达的区域设置灭火器,灭火器的最大保护距离不宜超过 12m,灭火器的规格型号的选型应按现行国家标准 GB 50140《建筑灭火器配置设计规范》的有关规定执行。