《消防设施通用规范》GB55036-2022
3.0.12(强) 消防水泵控制柜应位于消防水泵控制室或消防水泵房内,其性能应符合下列规定:
    1 消防水泵控制柜位于消防水泵控制室内时,其防护等级不应低于IP30;位于消防水泵房内时,其防护等级不应低于IP55。
    2 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。
    3 消防水泵控制柜应具有机械应急启泵功能,且机械应急启泵时,消防水泵应能在接受火警后5min内进入正常运行状态
【条文说明】本条规定了消防水泵控制柜的基本性能要求。消防水泵控制柜是保证消防给水系统可靠运行的关键部件,在准工作状态下的防水、防尘等性能和在火灾状态下的启动性能必须得到保障,避免贻误因灭火时机而影响火灾扑救效果,甚至失败。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
11.0.12(原强) 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5min 内正常工作
【条文说明】本条为强制性条文,必须严格执行。压力开关、流量开关等弱电信号和硬拉线是通过继电器来自动启动消防泵的,如果弱电信号因故障或继电器等故障不能自动或手动启动消防泵时,应依靠消防泵房设置的机械应急启动装置启动消防泵。
    当消防水泵控制柜内的控制线路发生故障而不能使消防水泵自动启动时,若立即进行排除线路故障的修理会受到人员素质、时间上的限制,所以在消防发生的紧急情况下是不可能进行的。为此本条的规定使得消防水泵只要供电正常的条件下,无论控制线路如何都能强制启动,以保证火灾扑救的及时性。
    该机械应急启动装置在操作时必须由被授权的人员来进行,且此时从报警到消防水泵的正常运转的时间不应大于5min,这个时间可包含了管理人员从控制室至消防泵房的时间,以及水泵从启动到正常工作的时间

《水消规GB50974-2014 实施指南(修订版)》,218页/232~233页
11.0.12(原强) 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 5min 内正常工作。
【要点说明】本条为强制性条文:
1) 由于压力开关、流量开关等弱电信号和硬拉线是通过继电器来自动启动消防泵,如果弱电信号因故障或继电器等故障不能自动或手动启动消防水泵,即控制继电器、启泵按钮都失灵后,需要在消防泵房内设置机械应急启动装置启动消防泵
2) 要求有管理权限的人员紧急时的启动消防水泵时间限制在5min内,使消防水泵正常工作,其主要目的是控制消防控制中心与水泵房的控制柜之间的行走距离。在一般项目中,推荐消防控制室与消防水泵控制柜的行走距离不大于180m(详见思考 9)。

思考 9:  消防水泵控制柜的机械应急启泵功能如何实现?机械应急启动时,消防水泵在报警后 5min 内正常工作意味着什么?
分析:  1)在国家标准《低压开关设备和控制设备固定式消防泵驱动器的控制器》GB/T 21208-2007 中,第8.5.1条第2款控制器的紧急运行控制:“控制器的紧急运行控制可以由一个机械驱动(例如一个接触器的机械操作)或由一个备用的开关电器(例如接触器、手动开关等)来完成”。按本标准,应急启动是包括了机械应急启动和备用开关应急启动两种方式来实现,在《消水规》中,推荐采用的是机械应急启动。作为应急启动,就是要设置在一次回路(配电系统)中,这与目前消防水泵控制柜及消防控制室设置的手动启泵按钮是不同的,目前的手动启泵按钮是作用于二次回路(控制系统)中,需要通过继电器的共同参与来实现,可靠性不如直接作用于一次回路的紧急启动控制。
    机械应急启动没有明确的定义,一般采用机械手动合闸来实现。经向电气专业了解,对于低压配电系统手动合闸是没有问题的,在低压配电柜(<380V)中,也有手动机械合闸,但在高压系统(>10kV)中,一般是有合闸控制线路的,机械部分是弹簧,手动是用涡轮上紧弹簧用的,弹簧的力量转换成合闸控制线路的电信号,起到合闸的作用。
    目前对于全压启动,机械应急启动是可以容易实现的,是通过机械原件闭合接触器,就通电启泵了。对于降压启动的自耦降压变压器启动和星三角启动方式,都有三个接触器,都存在如何由一个接触器延时后(星三角15s)转换到三个接触器的问题(变成全压运行)。根据目前北京中科三正电气有限公司的相关资料,自耦降压变压器启动在机械应急启动时,是采用全压启动的方式,星三角启动在机械应急启动时,有全压起动和星三角启动两种方式可以选择,在备用电源能满足全压启动的电流要求,不考虑启泵电流对其余设备的影响时,均采用全压启动的方式,
  2) 机械应急启动是需要操作人员在消防水泵控制柜操作的,操作人员一般在消防控制室内,由于《消水规》第 11.0.3条限制了消防水泵进入正常工作的启动时间为 2min,这就要求消防控制室和消防水泵控制柜间的距离在人员行走时间在 3min 之内。
  3) 国内有部分科研机构和院校曾对人员的行走速度进行过研究,并获得了部分数据但没有权威机构对这些研究成果进行分析归纳,并没有形成一套大家公认的体系。在进行消防性能化设计时,大部分是参考国外相关专家的研究成果或者国内外权威机构出版的标准和规范等,这些数据可以作为我们的设计依据。
   (1) 美国研究人员疏散方面的著名学者 Fruin 的专著《人行道规划和设计》是人员疏散方面的经典著作,其研究成果至今仍在北美广泛应用。该著作认为人员的行走速度是人员密度的函数,下表列出了他总结的人员行走速度和人员密度的关系:
GB50974实施指示233页.png
   (2) 针对人员在楼梯间内的疏散速度,加拿大的 Pains 曾对某学校的学生进行了疏散试验,结果表明:人员上楼梯速度为0.5m/s,人员下楼梯速度为0.8m/s。也有相关的文献介绍,人员上楼梯速度为0.4倍的正常速度,人员下楼速度为0.6倍的正常速度。
   (3) 由于消防控制室一般位于一层,消防水泵房一般位于地下一层或地下二层,而且地面标高与室外地坪高差不大于10m,二者均有通到室外的安全出口,因此人员密度可采用小于0.31 人/m’,结合上表,人员水平疏散速度可采用1.3m/s,人员在楼梯间内的下行速度取水平疏散速度的 0.6倍。对于转输消防机房,由于消防电梯均可在 1min 内到达楼层,建议水平距离按人员行走距离 2min计算。
   (4) 由于操作人员均是经过训练的人员,本来行走速度是可以大于普通人员的,但建议安全系数,建议仍按普通人员的行走速度确定。
4)在一般项目中,推荐消防控制室与消防水泵控制柜的行走距离不大于180m

《浙江省消防技术规范难点问题 操作技术指南》浙消〔2020〕166号
9.10.2 为确保在机械应急启动时,消防水泵在报警后 5.0min 内正常工作,消防控制室与消防水泵房的行走距离不宜超过 180m

2014年10月29日公安部组织的全国视频宣贯,曾杰大校:消防控制室至消防泵房的行走距离不应大于180m:一个身体健康的成年人正常行走速度在1.75-2m/s不等,5min扣除11.0.3条的2min剩3min,加上操作时间,约1m/s的行走速度