《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
3.4.3 当采用空气源热泵热水机组制备生活热水时,热泵热水机在名义制热工况和规定条件下,性能系数(COP)不应低于表3.4.3规定的数值,并应有保证水质的有效措施。
【条文说明】本条对空气源热泵热水机组的能效提出要求。为了有效地规范国内热泵热水机(器)市场,以及加快设备制造厂家的技术进步,现行国家标准《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》GB29541将热泵热水机能源效率分为1、2、3、4、5五个等级,1级表示能源效率最高,2级表示达到节能认证的最小值,3、4级代表了我国多联机的平均能效水平,5级为标准实施后市场准入值。表9中能效等级数据是依据国家标准《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》GB29541-2013中能效等级2级编制,在设计和选用空气源热泵热水机组时,推荐采用达到节能认证的产品。
空气源热泵热水机组较适用于夏季和过渡季节总时间较长地区;寒冷地区使用时需要考虑机组的经济性与可靠性,在室外温度较低的工况下运行,致使机组制热COP太低,失去热泵机组节能优势时就不宜采用。
选用空气源热泵热水机组制备生活热水时应注意热水出水温度,在节能设计的同时还要满足现行国家标准对生活热水的卫生要求。一般空气源热泵热水机组热水出水温度低于60℃,为避免热水管网中滋生军团菌,需要采取措施抑制细菌繁殖。如定期(每隔1周~2周)采用65℃的热水供水1天,抑制细菌繁殖生长,但必须有用水时防止烫伤的措施,如设置混水阀等,或采取其他安全有效的消毒杀菌措施。
《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》GB29541-2013
4 能源效率等级
4.1 根据产品的实测性能系数(COP),根据表1判定该产品的能源效率等级。热泵热水机(器)分为五个等级,1级表示能源效率最高。
《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》GB19577-2024
《家用和类似用途热泵热水器》GBT23137-2020
3.4 一次加热式热泵热水器:初始冷水流过热泵热水器内部的热交换器一次就达到用户设定温度的热泵热水器。
3.5 循环加热式热泵热水器:初始冷水多次流过热泵热水器内的热交换器逐渐达到设定温度的热泵热水器。
3.6 静态加热式热泵热水器:通过换热器与水直接或间接接触,被加热水侧以自然对流形式使水温逐渐达到设定温度的热泵热水器。
《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》GBT21362-2023
3.2 一次加热式热水机:使用侧进水流过热水机一次达到设定温度的热水机。
3.3 循环加热式热水机:使用侧进水通过水泵多次流过热水机逐渐达到设定温度的热水机。
3.4 静态加热式热水机:通过换热器与水直接或间接接触,被加热水侧以自然对流形式使水温逐渐达到设定温度的热水机。
存在勘误? :H<10热泵热水机静态加热式普通型COP=4.40,但条文说明中达到节能认证2级能效指标H<10热泵热水机静态加热式普通型COP=4.00,有矛盾,以哪个为准? 静态加热式,可能存在笔误。
|