《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008(2018年版)链接
1.0.2 本标准适用于石油化工企业新建、扩建或改建工程的防火设计。

2.0.5 全厂性重要设施:发生火灾时,影响全厂生产或可能造成重大人身伤亡的设施。全厂性重要设施可分为以下两类:
    第一类:发生火灾时可能造成重大人身伤亡的设施。
    第二类:发生火灾时影响全厂生产的设施。
【条文说明】第一类全厂性重要设施主要指全厂性的办公楼、中央控制室、化验室、消防站、电信站、消防水泵房(站)等。
    第二类全厂性重要设施主要指全厂性的锅炉房和自备电站、变电所、空压站、空分站、循环水场的冷却塔等。

4.2.12(原强)  石油化工企业总平面布置的防火间距除本标准另有规定外,不应小于表4.2.12的规定。工艺装置或设施(罐组除外)之间的防火间距应按相邻最近的设备、建筑物确定,其防火间距起止点应符合本标准附录A的规定。高架火炬的防火间距应根据人或设备允许的安全辐射热强度计算确定,对可能携带可燃液体的高架火炬的防火间距不应小于表4.2.12的规定。
注:3. 全厂性消防站、全厂性消防水泵房与甲类工艺装置的防火间距不应小于50m。区域性重要设施与相邻设施的防火间距,可减少25%(火炬除外);

8.3.8(原强) 消防水泵的主泵应采用电动泵,备用泵应采用柴油机泵,且应按100% 备用能力设置,柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求;柴油机的安装、布置、通风、散热等条件应满足柴油机组的要求。
【条文说明】电动泵由于操作简单、运行可靠、启动快可迅速使消防系统达到工作状态,将电动泵设置为主泵;为了提高消防系统的动力可靠性,设置柴油机消防泵为备用消防泵

《石油化工消防泵站设计规范》SHT 3219-2022
1 范围
  本标准规定了石油化工消防泵站的平面布置、主要设备技术参数、设备和管道布置、泵站控制、泵驱动及泵站建构筑物等设计的要求。
  本标准适用于石油化工企业,石油(储备)库,石油天然气工程,液化天然气接收站,以煤为原料、经过煤气化或煤液化过程制取燃料和化工产品的工程,石油化工码头陆域部分新建,改建和扩建的消防泵站的设计。
  本标准不适用于泡沫站的设计。

4.2.1 厂区(库区、站场)内消防泵站宜与其他公用工程及辅助设施集中布置,并宜布置在可能泄漏有害、有毒、腐蚀性气体及散发烟、雾、粉尘等场所全年最小频率风向的下风侧。其与周边设施的防火间距应满足相关国家标准的规定。

4.2.2 消防泵站宜位于地势相对较高的场地处, 当布置在地势较低处时,应采取防止泄漏可燃液体流向该场地的措施。

4.2.3 消防泵站应位于爆炸危险区范围之外,并应满足现行国家相关标准、规范的规定。

4.2.5 消防泵站应邻近厂区道路布置。当消防泵房面向道路有汽车进出口时,消防泵房距道路路边不宜小于 7m。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
5.5.13 当采用柴油机消防水泵时宜设置独立消防水泵房,并广设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火设施。