1.  国家相关规范要求
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021
5.2.3  集中热水供应系统应釆取灭菌措施。
【条文说明】由于生活热水在加热制备、贮存,输水、配水过程中有可能滋生致病细菌,因此集中热水供应系统应采取消灭致病菌的有效措施,使其符合现行行业标准《生活热水水质标准》CJ/T521中水质要求。其具体措施有:
1  水加热设备、设施的供水温度不低于60℃。
2  当上述条件不能满足或不合理时应采取如下措施:
  1)设置能有效消灭致病菌的设施,如紫外光催化二氧化钛(AOT)消毒装置、银离子消毒器等
  2)系统定时升温灭菌。
3  选用无冷、温水区的水加热设备。
4  保证热水循环系统的有效循环,无滞水段。
   水加热设施的永久性冷温水滞水区指设施的冷水、系统回水从其中部引入,热水从其顶部引出,中下部储存的冷温水不能循环变成滋生繁殖细菌的滞水区,其防治措施为:
   1  不选用带永久性冷温水滞水区的水加热设施。
   2  设计水加热设施进出水管口时应保证设施内储水不短路滞水。

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
6.2.4 集中热水供应系统的水加热设备出水温度不能满足本标准第6.2.6条的要求时,应设置消灭致病菌的设施或采取消灭致病菌的措施。
【条文说明】...灭致病菌的设施有:①紫外光催化二氧化钛(AOT)消毒装置;②银离子消毒器。灭致病菌的措施有:系统内热水定期升温灭菌。

《集中生活热水水质安全技术规程》T CECS510:2018
7.3.5 银离子灭菌设备安装应符合下列规定:
  1  设备应水平安装,设备前端及后端均安装带有调节功能的截止阀 ;
  2  设备应设置用于检修的旁通管道及带有调节功能的截止阀 ;
  3  当需要设备安装在高处时,设备距顶板的检修空间不应小于 0.7m。

《生活热水水质标准》 CJ/T521-2018
《公共场所卫生指标和限值要求》GB37488-2019

2.  银离子样本(仅供参考,解释权归上海思能技术工程有限公司)
2.1  产品种类示例
(1)智能型银离子消毒设备ISID-5:水平安装,循环系统容积5 m3,发生器设计压力1.6 Mpa;不带循环泵,留端口与循环泵互锁,支持RS485通讯。
(2)基本型SID-5:银离子消毒设备,循环系统容积5 m3,发生器设计压力1.6 Mpa;不带循环泵,留端口与循环泵连锁。
(3)集成式银离子消毒装置JC-ISID-10-1.6:消毒器为智能型,循环系统容积10 m3,膨胀罐设计压力1.6 MPa。
(4)集成式银离子消毒装置JC-SID-5-1.6:消毒器为基本型,循环系统容积5 m3,膨胀罐设计压力1.6 MPa。

2.2  设备选型及注意事项
1.  银离子消毒设备为系统循环消毒,其选型原则是按所在系统的总容积,总容积包括设备及管道的容积。所选设备的处理量应大于等于系统总容积。
2.  SID型和ISID型的银离子消毒设备本身不带系统循环泵,其运行必须与系统的循环泵单向连锁,即消毒器工作,循环泵启动;反之不需要。
3.  选择ISID型系列智能型银离子消毒设备时,在系统补水管路上要设置脉冲远传水表,以保证按使用水量进行精准消毒。
4.  选择SID型系列银离子消毒设备时,注意每天用水量洗(m3) 必须要大于等于系统总容积(m3);否则可以选择其他系列型号。
5.  选型示例: 某建筑热水循环系统总容积为4.8 m3,则选5 m3 处理量的银离子消毒设备,如SID-5或ISID-5或JC-SID-5或JC-ISID-5。

2.3  产品选型
产品性能: 输入电压220(50Hz),消耗功率≤36W,设计压力1.6/2.5Mpa,设计温度80℃,压头损失≤5Kpa
MJ01.png MJ05.png MJ06.png

2.4 常规生活热水系统
系统回水总管,循环泵出口,设置银离子消毒设备,见图如选用ISID型银离子消毒设备时,在冷水补水管道上设置脉冲式远传水表
★银离子消毒设备也可采用2台及2台以上并联运行; 消毒装置的选型按系统容积确定
MJ04.png

2.5 银离子消毒的特点
(1)细菌灭活率:高
(2)持续性:持久灭菌效果。很好解决热水系统夜间不用水时,水停留在管网内被二次污染的问题
(3)管道壁生物膜:试验表明银离子可少量吸附管道金属壁上,对新建管道可抑制生物膜的形成,对老旧管道,可减少去除已形成的生物膜,从而抑制细菌的繁殖。
(4)温度要求:不受限,温度越高,灭菌效果越好
(5)消毒时间:≥2小时
(6)热能销耗:节能,安装银离子消毒器,系统可降低5℃运行,减少热能消耗; 设备功耗低,每天定时运行2-3小时,20-36W/H,年最大能耗约40kw·h
(7)其它要求:与泵互锁联动(集成式银离子消毒器除外)
(8)成本:初次投入成本适中