《建筑防火通用规范》GB55037-2022
12.0.1 市政消火栓、室外消火栓、消防水泵接合器等室外消防设施周围应设置防止机动车辆撞击的设施。消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各5m范围内禁止停放机动车,并应在明显位置设置警示标志。
【条文说明】本条规定是为保障市政消火栓、建筑的室外消火栓和消防水泵接合器等室外消防设施的安全,避免被机动车撞坏或占用而妨碍消防车在火灾和应急时取水和向建筑供水的需要。在设置市政消火栓的城镇道路和建筑周围设置室外消火栓的道路沿消火栓一侧、建筑外墙或附近设置消防水泵结合器沿车辆停靠的场地,应留出一辆消防车车位的空间,并设置相应的警示标志以提示该区域在任何时候不允许被非消防车辆占用。
【《建筑防火通用规范》GB55037-2022 实施指南】,463~464页,[实施要点]
(1)室外消防设施主要包括市政消火栓、室外消火栓、消防水泵接合器、室外固定消防炮、消防水鹤、室外火灾报警装置配置在室外的灭火器材或器材箱等。
    市政消火栓是城市公共消防基础设施之一,有地上式和地下式市政消火栓两种形式,一般沿城镇道路一侧或两侧交错设置室外消火栓、消防水泵接合器是设置在建筑外为特定建筑服务的室外消防设施,是设置在建筑外供消防车消防取水和供水的主要设施。室外消火栓有地上式和地下式市政消火栓两种形式,沿建筑周围的消防车道或灭火救援时供消防车通行的道路一侧设置; 消防水泵接合器一般设置在建筑的外墙上,或建筑附近便于消防车安全供水的位置。市政消火栓和室外消火栓距离道路路缘通常不应小于0.5m,且不应大于 2.0m,距离建筑外墙通常不应小于5.0m。
(2)沿城镇道路、建筑周围设置的室外消防设施,存在被机动车冲撞损坏的危险,且现实中这些消防设施被机动车撞坏的事故时有发生。在这些消防设施建成后,应及时设置防机动车冲撞的防护栏、防护桩等设施围护,并设置明显的警示标志。
(3)在设置市政消火栓的城镇道路和建筑周围设置室外消火栓的道路沿消火栓一侧、在建筑外墙或附近设置消防水泵接合器处,应沿消防车辆停靠的场地留出至少一辆消防车车位的空间以满足消防车快速停靠和展开取水、供水操作的需要。供消防车停靠的区域应为消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各不小于5m,该区域应采用符合国家相关规定的标线规范标示,并设置禁止停放机动车,禁止被占用的警示标志,提示该区域在任何时候均不允许被非消防救援作业车辆临时或长时间占用。

《消防设施通用规范》GB55036-2022
3.0.4 室外消火栓系统应符合下列规定:
    1 室外消火栓的设置间距、室外消火栓与建(构)筑物外墙、外边缘和道路路沿的距离,应满足消防车在消防救援时安全、方便取水和供水的要求
    2 当室外消火栓系统的室外消防给水引入管设置倒流防止器时,应在该倒流防止器前增设1个室外消火栓
    3 室外消火栓的流量应满足相应建(构)筑物在火灾延续时间内灭火、控火、冷却和防火分隔的要求;
    4 当室外消火栓直接用于灭火且室外消防给水设计流量大于30L/s时,应采用高压或临时高压消防给水系统。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
7.3.2 建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。
【条文说明】...室外消火栓是供消防车使用的,其用水量应是每辆消防车的用水量。按一辆消防车出2支喷嘴19mm的水枪考虑,当水枪的充实水柱长度为10m~17m时,每支水枪用水量4.6 L/s~7.5L/s,2支水枪的用水量9.2L/s~15L/s。故每个室外消火栓的出流量按10L/s~15L/s计算。...

《人员密集场所消防安全管理》GBT40248-2021
7.6.9 消防设施的维护、管理还应符合下列要求。
    a)消火栓应有明显标识。
    b)室内消火栓箱不应上锁,箱内设备应齐全、完好,其正面至疏散通道处,不得设置影响消火栓正常使用的障碍物。
    c)室外消火栓不应埋压、圈占;距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内不得设置影响其正常使用的障碍物
    d)展品、商品、货柜,广告箱牌,生产设备等的设置不得影响防火门、防火卷帘、室内消火栓、灭火剂喷头、机械排烟口和送风口、自然排烟窗、火灾探测器、手动火灾报警按钮、声光报警装置等消防设施的正常使用。
    e)确保消防设施和消防电源始终处于正常运行状态;确保消防水池、气压水罐或高位消防水箱等消防储水设施水量符合规定要求;确保消防水泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜、控制柜开关处于接通和自动位置。需要维修时,应采取相应的措施,维修完成后,应立即恢复到正常运行状态。
    f)对自动消防设施应每年进行全面检查测试,并出具检测报告。当事人在订立相关委托合同时,应依照有关规定明确各方关于消防设施维护和检查的责任。

《城市消防站设计规范》GB51054-2014
4.2.6  消防车库内外地面及沟、管盖板的承载能力应按最大吨位消防车的满载轮压进行设计,最小荷载不应小于35t。
【条文说明】本条对消防车库内外沟、管盖板的承载能力设计进行了规定。当前登高平台消防车或载水量12t的水罐(泡沫)消防车总重基本为33t,为避免个别地区车库沉降,可适当加大车库承载量。车库地面承重荷载按照单车位不小于35t承载设计。对于60m以上的高举高消防车和18t以上的重型水罐消防车,由于其总重已超过40t,对于配备这类特种规格的消防车时,消防车库地面的承载能力设计时应专门考虑。国内部分消防车的尺寸和重量见表2