《住房城乡建设部关于加强城市电动汽车充电设施规划建设工作的通知》建规〔2015〕199号

《电动汽车充电站设计标准》 GB50966-2024条文】【链接】【链接2】

《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T 51313-2018条文

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014条文】【链接
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》征求意见2024-0923链接

《电动汽车电池更换站设计标准》GBT51077-2024

【江苏】《江苏省地下汽车库电动汽车停放充电区域安全管理规定(试行)》苏消委办2024-43号【内容】

【江西】《江西省电动汽车充电设施建设技术标准》DBJT 36-066-2021条文

【广东】 《电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ/T 15-150-2018条文

【湖南】 《长沙市住宅区电动汽车充电设施设计导则(试行)2018-0101》【内容】



停车场


 楼主| 发表于 2025-5-15 12:51:51 | 显示全部楼层
电动汽车停车或充电设施场所的灭火器设置要求
《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T 51313-2018
6.1.7 集中布置的充电设施区域应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的规定配置灭火器,并宜选用干粉灭火器
【条文说明】6.1.7 电动汽车充电过程火灾风险较大,因此按照“严重危险级”配置灭火器,电动汽车特别是动力电池发生火灾后,灭火器有效扑灭火灾的可能性较小,因此灭火器的配置主要考虑扑救充电设施,因此建议选用干粉灭火器

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》征求意见2024-0923
7.2.7  除室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外,汽车库、修车库、停车场均应配置灭火器。设置电动汽车充电设施的汽车库宜增配灭火剂充装量不小于60L的推车式水基型灭火器,最大保护距离不应大于30m。灭火器的配置设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。
 楼主| 发表于 2025-8-21 12:09:41 | 显示全部楼层
小于等于10辆的地下、半地下汽车库  ,配建分散充电设施时,是否需设置自动喷水灭火系统?
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014
7.2.1(原强)   除敞开式汽车库、屋面停车场外,下列汽车库、修车库应设置自动灭火系统:
    1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库;(注>50辆)
    2 停车数大于 10辆的地下、半地下汽车库;(注>10辆)
    3 机械式汽车库;
    4 采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库;
    5 Ⅰ类修车库。(注>15辆)

《电动汽车分散充电设施工程技术标准 》GBT 51313-2018
6.1.5 新建汽车库内配建的分散充电设施在同一防火分区内应集中布置,并应符合下列规定:...
  3 每个防火单元应采用耐火极限不小于2.0h的防火隔墙或防火卷帘、防火分隔水幕等与其他防火单元和汽车库其他部位分隔。当采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定。
  4 当防火隔墙上需开设相互连通的门时,应采用耐火等级不低于乙级的防火门。
  5 当地下、半地下和高层汽车库内配建分散充电设施时应设置火灾自动报警系统、排烟设施、自动喷水灭火系统、消防应急照明和疏散指示标志。