8 给水排水
8.1 消防用水量

8.1.1 单座建筑的总建筑面积大于 500000m2 时,建筑物的室外消火栓设计流量应按《水消规》表 3.3.2 中规定的最大值增加一倍。当建筑物仅设一套消防给水系统,消防水池贮存的室外消防贮水量应增加一倍;当建筑物划分为各自不大于 500000m2  的几部分分别设置消防给水系统时,各部分分别设置的消防水池贮水量可不增加

8.1.2 多座建筑采用天桥、连廊连接,且满足《建规》第 6.6.4 条要求时,室外消火栓系统设计流量可分别按独立的建筑计算
(GB50016-2018-6.6.4条 连接两座建筑物的天桥、连廊,应采取防止火灾在两座建筑间蔓延的措施。当仅供通行的天桥、连廊采用不燃材料,且建筑物通向天桥、连廊的出口符合安全出口的要求时,该出口可作为安全出口。
GB50016-2018-5.2.2条注6:相邻建筑通过连廊、天桥或底部的建筑物等连接时,其间距不应小于本表的规定。)


8.1.3 独立建造的下列建筑可按以下要求根据《水消规》表 3.5.2 的规定计算室内消火栓系统的流量:
  1 老年人照料设施按病房楼计算。
  2 售楼部、汽车 4S 店的展示销售区按商店计算。
  3 维修保养车间按修车库计算。
  4 其他表中未提及的建筑可根据其实际用途、功能、火灾危险性、可燃物类型等按表中的类似建筑计算,无类似建筑的按表中的“其他建筑”计算。

8.1.4 地下车库(含人防工程地下车库)消防用水量可按《车库消规》计算;地下室内除汽车库、非机动车库、设备用房,另有商业等其他功能时,其他功能应按《水消规》表3.3.2 和表 3.5.2 计算确定,室内消火栓系统设计流量取二者的大值。当商业等其他功能部分与汽车库采用无门、窗、洞口的防火墙完全分隔时,可仅按该部分的体积计算。

8.1.5 不同场所消火栓系统的火灾延续时间按《水消规》表 3.6.2 确定,其中:
  1 医院的门急诊楼、医技楼、住院楼等与医疗相关功能合建组成的高层建筑,火灾延续时间可取 2.0h。
  2 建筑高度大于 50m 的旅馆(宾馆)火灾延续时间取 3.0h;50m 以下的高级旅馆(宾馆)取 3.0h
  3 住宅建筑与其他使用功能的建筑合建(商业服务网点除外),非住宅部分建筑高度大于 24m 时,火灾延续时间取 3h;不大于 24m 时火灾延续时间取 2.0h

8.1.6 单一使用功能的建筑内设有为该建筑服务的不同用途的房间或场所时,消火栓系统火灾延续时间可不按《水消规》表 3.6.2 中的综合楼取值。

8.1.7 超大型单体建筑同一时间内的火灾起数可按 1 起确定。

8.2 消防水源
8.2.1 当建设用地的市政给水管网为环状管网,环状管网有阀门分隔成不同管段,在阀门两侧分别设置引入管,且流量和水压均满足相关要求时,可视为两路水源

8.2.2 距建筑物最近外墙直线距离 150m 范围内的消防水池取水口(井)均可计入该建筑室外消火栓数量

8.2.3 消防水池取水井的直径不应小于 600mm;消防水池取水口(井)距建筑物的距离不宜小于 15m,不应小于 5m

8.2.4 消防水池取水口(井)应满足消防车泵的吸水高度不应大于 6m,消防车水泵离地高度应按不小于 1m 计算。

8.2.5 当消防水池的总蓄水有效容积大于 1000m 3 时,应设置能独立使用的两座消防水池,两座消防水池应设独立的池壁,每座消防水池容积大于 500m 3 时,可不再分格

8.2.6 多组消防水泵可共用吸水管,每格(或每座)消防水池应设置至少 1 根独立的出水管与共用吸水管连通。

8.2.7 消防水池低报警水位应低于最高有效水位 50mm~100mm,且不应低于消防水泵放气孔标高

8.3 供水设施
8.3.1 按《水消规》第 5.1.11 条设置消防水泵流量测试装置时,一组消防水泵可共用一套流量测试装置,并应设置阀门保证每台消防泵均能独立测试;测试管及压力表应从消防泵出口的止回阀与水流方向后方的闸阀之间引出,测试管管径按消防的设计流量确定

8.3.2 当消防水池无分格,每台消防水泵独立设置的吸水管之间可不设连通管;水泵出水管至消防环网的输水干管长度超过 100m 时,应在输水干管间设连通管和阀门。

8.3.3 工业建筑内室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、固定消防炮灭火系统、自动跟踪定位射流灭火系统等同时作用的室内消防给水系统设计流量不大于 25L/s 时,高位消防水箱不应小于 12m3,大于 25L/s 时,高位消防水箱不应小于 18m3。

8.3.4 当建筑屋面设有停机坪时,高位消防水箱可设置在停机坪下方,但应设稳压泵,保证停机坪消火栓的静水压力要求。

8.3.5 高位消防水箱进水管应在溢流水位以上接入,当采用消防水补水时,进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙最小不应小于 100mm,最大不应大于 150mm;当采用生活给水补水时,进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于 150mm。

8.3.6 同一室内消防给水分区的水泵接合器应分开布置,便于消防车取用,间距不宜小于5m

8.3.7 当加油加气加氢站站内配套辅助用房的建筑占地面积大于 300 ㎡时,应设置室外消火栓系统。

8.3.8 当高位消防水箱的设置高度不能满足《水消规》第 5.2.2 条规定的静压要求时,应设稳压泵,且稳压泵设计压力应符合以下规定:
  1 室内消火栓系统,应保持最不利点处灭火设施在准工作状态时的静水压力,高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑不应小于 0.30MPa,其他场所不应小于0.25MPa
  2 自动喷水灭火系统,应保持最不利点处灭火设施在准工作状态时的静水压力不应小于 0.15MPa。
  3 自动跟踪定位射流灭火系统(包括自动消防炮灭火系统、喷射型自动射流灭火系统、喷洒型自动射流灭火系统),应保证系统最不利点灭火装置的设计工作压力。

8.4 消火栓系统
8.4.1 符合《建规》附录 A.0.1 规定的台阶式建筑,高、低两侧地坪应分别设置室外消火栓,每侧室外消火栓的数量应根据该建筑总高度和建筑规模确定的室外消防用水量计算。

8.4.2 在公园、广场等开敞空间中,独立设置的钢结构、混凝土结构且无可燃物、无使用功能的塔、阁等建构筑物,可不设置室内消火栓系统

8.4.3 建筑高度大于 54m 的高层住宅建筑,当设置两个消火栓箱确有困难时,可在同一个消火栓箱内设置两个栓口,栓口应分别接在不同的竖管上。

8.4.4 商业服务网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位,并宜设置在商铺门口附近。当商业服务网点隔间内的上层超出其保护距离时,可仅在商业服务网点首层隔间内设置室内消火栓,其保护范围应覆盖上层任何部位,但该室内消火栓不应计入其他商业网点消火栓使用数量。

8.4.5 无使用功能、无可燃物,仅设置检修口的闷顶层内可不设置室内消火栓

8.4.6 建筑的架空层有使用功能时,应设置室内消火栓

8.4.7 当老年人照料设施、幼儿园按规范规定需设置自动喷水灭火系统时,应同时设置室内消火栓系统

8.5 自动喷水灭火系统
8.5.1 二类高层宿舍建筑的公共活动用房和走道应设置自动喷水灭火系统。

8.5.2 设置有自动喷水灭火系统的建筑,建筑内设置的水泵房、水箱间、水处理机房、报警阀间可不设置喷头保护多层及二类高层建筑内的非公共卫生间可不设置喷头保护

8.5.3 下跃式住宅的地下部分与地下公共车库及地下其他公共部位采用防火墙、甲级防火门分隔时,可不设置喷头保护

8.5.4 商业服务网点当任一层建筑面积大于 1500m2 或总建筑面积大于 3000m2 时,应设置自动喷水灭火系统

8.5.5 四周敞开,未设置干货、杂货等商铺的单层菜市场,且总面积不超过 2500m 2 时,可不设置自动喷水灭火系统。

8.5.6 消防控制室可不设自动灭火系统,但应设置室内消火栓保护和灭火器

8.5.7 机械立体车库设置自动喷水灭火系统,当车库仅有二层时,计算开启车架内喷头数量为 8 只,当为三层及以上时,计算开启车架内喷头数量为 14 只;立体汽车库顶板自动喷水灭火系统应按中危险Ⅱ级设计。系统设计用水量为顶板喷头和车架内置喷头的设计用水量之和。

8.5.8 劳动密集型企业生产加工车间,当占地面积大于 1500m 2 或总建筑面积大于 3000m 2时,应设置自动灭火系统。

8.5.9 无人进入的自动化高架仓库,货架区应设置自动喷水灭火系统,进出货物区及分拣区按仓库危险等级设置自动灭火系统。

8.6 其他自动灭火系统
8.6.1 为高层民用建筑服务的变配电室应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统

8.6.2 整座建筑应设置自动灭火系统时,建筑内的 5G 机房应设自动灭火系统,宜采用气体灭火系统。

8.6.3 气体灭火系统的泄压口不应设在防火分区的防火墙及疏散楼梯间隔墙上

8.6.4 工业厂房洁净室(区)的生产层及可通行(设置有马道)的上、下技术夹层均应设置灭火设施。

8.7 消防管网
8.7.1 多层及高层建筑室内消火栓系统应采用竖向环网布置方式,当确有困难采用水平环网布置时,系统管道布置及阀门设置应保证每个防火分区在检修时至少有 1 股充实水柱到达室内任何部位。

8.7.2 一组消防水泵出水管与环状管网连接时,可设置一个水锤吸纳器。

8.8 消防排水
8.8.1 地下室消防排水设施应按照防火分区分别独立设置,可按火灾延续时间内地面允许积水高度不大于 150mm 考虑。当地下室不允许积水时,消防排水量应按消防设计流量的100%计算

8.8.2 同一防火分区相邻两台消防电梯井底的排水设施可以共用。

8.9 建筑灭火器
8.9.1 燃油和燃气的公共建筑厨房可按 B 类火灾配置灭火器,灭火器类型采用 ABC 型

8.9.2 停车场、汽车库的灭火器配置可按 A 类火灾中危险级设计,其中充电桩设施区域应按严重危险级配置,灭火器类型采用 ABC 型。

8.9.3 冷库的灭火器数量应按冷库总建筑面积配置,低温库的灭火器可设置在常温穿堂或楼梯间内。

湘2024-10 《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》.pdf

508.04 KB, 下载次数: 69

 楼主| 发表于 2024-10-29 10:26:11 | 显示全部楼层
组织单位 : 湖南省住房和城乡建设厅、湖南省消防救援总队
主编单位 : 湖南省建筑设计院集团股份有限公司
参编单位 : 长沙市住房和城乡建设局
长沙市消防救援支队
湖南建院建设工程设计咨询有限责任公司
中国轻工业长沙工程有限公司
湖南建管建设工程咨询有限公司
中联科锐消防科技有限公司
湖南建工集团工程设计研究院有限公司
长沙市金坤建设工程设计咨询有限公司
中航长沙设计研究院有限公司
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
长沙市建筑设计院有限责任公司
长沙市城规工程建设施工图审查咨询有限公司
主要起草人: 李建 周树瑞 帅卫红 贺海军 彭锦志  江 山 红 朱旭峰 伍 灿 黄沙滨 赖振中  罗惠云 马庆 钟涛 方荣花 沈焜  帅湘 刘武 王成刚 刘其勇 李宁  胡碧兰 张新 王四清 刘建文 周宏群  肖天柱 姚志强 卢力立 周宏图 丁飞  梁志超 彭彤勇 黄一桥 袁建新 夏向群  邓君祥 周小方
主要审查人: 赵锂 江刚 阚强 王宗存 郑实  刘文利 丁宏军