《冷库设计规范》GB50072-2021
8.4.2 冷库及制冷机房应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的有关要求设置室内消防给水系统,冷库氨压缩机房进出口处的室内消火栓宜配置开花直流水枪,并应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的要求配备适当种类、数量的灭火器
【条文说明】本条对冷库室内消防设计中一般防火做法及灭火器配置的原则给出了应遵循的相关标准。

8.4.3 冷库的消火栓应设置在穿堂或楼梯间内,当环境温度低于4℃时,室内消火栓系统可采用干式系统,但应在首层入口处设置快速接口和止回阀,管道最高处应设置自动排气阀。
【条文说明】根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016及《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的规定在穿堂楼梯间设置消火栓及灭火器,这样一旦发生火灾,能及时阻止火势蔓延,保护人员撤离。由于冷库常年处于低温高湿环境,冷库内发生火灾的概率较小,并且初期火灾蔓延可控,因此在冷库的冷藏间内可不布置消火栓,但在冷库穿堂及楼梯间内设置的消火栓要满足其所在场所两股水柱的要求。

《消防设施通用规范》GB55036-2022
10.0.5 灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所,并应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。
【条文说明】本条规定了保障灭火器正常性能的防护要求。灭火器只有在符合其使用温度范围的场所才能实现相应的灭火效能。对于二氧化碳等储压式灭火器,环境温度超出使用温度范围时还可能会导致灭火器的内压升高而引发意外事故。

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
5.1.5(原强) 灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
【条文说明】正如4.1.1之5的条文说明所述,在环境温度超出灭火器使用温度范围的场所设置灭火器,必然会影响灭火器的喷射性能和安全使用,并有可能爆炸伤人或贻误灭火时机。所以本条规定灭火器不得设置在环境温度超出其使用温度范围的地点。本条也参照了美国标准的规定“灭火器不得安放在温度超出适用温度范围的场所内”和英国标准的要求“灭火器不应被置于标记在灭火器上的温度范围之外的贮藏温度”。
    灭火器的使用温度范围举例,如表4所示:
1731723227769.png

《手提式灭火器》GB4351-2023
5.1 使用温度范围       应取下列规定的某一温度范围作为灭火器的使用温度范围:
    a)5℃~60℃;    b)-5℃~60℃;    c)-10℃~60℃;    d)-20℃~60℃;    e)-30℃~60℃;    f)-40℃~60℃;    g)-50℃~60℃

《推车式灭火器》GB8109-2023
5.1 使用温度范围    推车式灭火器的使用温度应取下列温度范围之一:
    a)5℃~60℃;    b)-5℃~60℃;    c)-10℃~60℃;    d)-20℃~60℃;    e)-30℃~60℃;    f)-40℃~60℃;    g)-50℃~60℃。

GB50072规范组关于“冷库内消防设计”2012-0921
昆山市利悦建筑图审中心
    国内贸易工程设计研究院就其承担设计的“苏州天环冷链物流有限公司冷库工程”在给排水设计过程中,执行相关规范方面的问题,向我们进行了咨询,并希望我们向贵司说明我们的意见。
    国家规范有如下规定
1.《冷库设计规范》GB50072-2010 8.3.2条规定“冷库内的消火栓应设置在穿堂或楼梯间内,当环境低于0℃时,室内消火栓系统可采用干式系统,但应在首层入口处设置快速接口和止回阀,管道最高处应应设置自动排气阀。”
2.《冷库设计规范》GB50072-2010 8.3.2 条 条文解释“由于冷库冷间为高湿低温场所,冷间内可不布置消火栓。”
3.《建筑设计防火规范》GB50016-2006  8.4.3.4条规定“ 冷库内的消火栓应设置在穿堂或楼梯间内。”
4.《冷库设计规范》GB50072-2010 8.3.6 条“大型冷库和高层冷库设计温度高于0℃,且其中一个防火分区建筑面积大于1500m2时,应设置自动喷水灭火系统。”
5.《建筑设计防火规范》GB50016-2006   8.5.1条 “可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外)宜采用自动喷水灭火系统。”

    由以上条文我们认为国内贸易工程设计研究院就该项目冷库库房内不设置室内消火栓、灭火器及该项目冷库不设置自动喷水灭火系统是符合相关规范的,同意该院审图. 意见回复函件中的相关说明

    以上意见有不妥之处请予指正,使我们更好地做好规范编制修订工作,藉此机会向贵司表示衷心的感谢!
          此致
    敬礼!
                   《冷库设计规范》国家标准管理组   2012年9月21日