2. 自动灭火系统
2.1. 需设置的建筑或场所
2.2. 自动跟踪定位射流灭火系统



2  自动灭火系统
2.1. 需设置自动灭火系统的建筑或场所
2.1.1.【问题】以下单多层民用建筑的自动灭火系统该如何设置?
1. 宿舍楼的1层为食堂800m2 设置送回风道(管)的集中空气调节系统,2~5层为分体空调的宿舍800*4=3200m2 ,该建筑是否需设置自动灭火系统?
【回复】食堂按场所所在的防火分区面积计算,合计面积小于3000平方或单层面积小于1500平方时,可不设置自动灭火系统。
2. 某多层教学楼和报告厅合建,报告厅面积超3000m2 ,设置送回风道(管)的集中空气调节系统,设置了自动喷水灭火系统,教学楼8000m2 (分体空调),教学楼可否不设置自动灭火系统?
【回复】教学楼部分可不设置自喷。
3. 某大学多层教学楼5000㎡ ,敞开外廊连接各教室或老师办公室等,采用多联机空调,风管不穿越由房间隔墙组成的分隔单元,是否可不设置自动灭火系统?
【回复】空调送回风道(管)不穿越所服务的房间隔墙,可不设置自喷。
【备注】GB55037-2022-8.1.9条、浙消〔2020〕166号-5.4.3专家意见

2.1.2.【问题】消防控制室是否需设置自动灭火系统或气体灭火系统?
【回复】消防控制室可不设自动灭火系统,但应按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的要求配置灭火器。
【备注】浙消〔2020〕166号-5.4.5条、广东2023、河南2023、江苏2022

2.1.3.【问题】不宜采用水喷淋的变配电间、配电小间、弱电小间、电信间采用何种自动灭火装置?
【回复】需设置自动灭火系统的建筑或场所,变配电所、配电小间、弱电小间、电信间等场所应设置自动灭火系统或自动灭火装置,自动灭火装置可按《干粉灭火装置技术规程》CECS322等设施相应的标准执行。
【备注】GB55037-2022-8.1.9条、CECS322-2012等

2.1.4.【问题】悬挂式干粉灭火装置是不是属于干粉灭火系统,应满足GB55036-2022第9.0.8条这个条文吗?
【回复】《干粉灭火装置技术规程》CECS322-2012-1.0.1条文说明“《干粉灭火系统设计规范》GB50347 中未涉及本规程规定的产品”,干粉灭火装置不执行《干粉灭火系统设计规范》的设计要求。
【备注】GB55036-2022-9.0.8条、GB50347-2004-6.0.1条、CECS322-2012-1.0.1条

2.1.5.【问题】屋顶消防水箱间、生活水箱间、热水水箱间、消防稳压设备间等设备机房,受消防水箱标高等原因设置有困难时,可否不设置自动灭火系统?
【回复】当消防水箱间、生活水箱间、热水水箱间、消防稳压设备间等设备机房占屋面面积不大于 1/4,可不设置自动喷水灭火系统;屋顶5G机房等机房可参照CECS322设置干粉灭火装置等。
【备注】浙消〔2020〕166号-5.4.9条、广东2023、江苏2022、贵州2022、山西2022

2.1.6.【问题】明确医院的贵重设备用房有哪些应设置气体灭火装置?有创检查的设备机房有哪些?
【回复】
(1)血液病房、手术室和有创检查的设备机房,不应设置自动灭火系统;
(2)有手术需要的DSA(数字减影血管造影)、导管室、分娩室等不应设置自动灭火系统;
(3)MRI(核磁共振)室、静配中心的洁净区、负压病房可不设置自动灭火系统;
(4)B超室、X光室可设置自动喷水灭火系统。
【备注】GB51039-2014-6.7.3条、GB50333-2013-12.0.7、GB50686-2011-9.3.4条、国卫办医函〔2021〕598 号-22条

2.1.7.【问题】小区配套的养老服务用房(居家养老服务用房)是否需设置自喷系统?
【回复】老年人总数多于 20 床(人)的老年人照料设施应设置自动喷水灭火系统;当建筑设有自动喷水灭火系统时,老年人照料设施内应设自动喷水灭火系统;其余老年人照料设施可采用局部应用系统。
【备注】《浙江省既有建筑托育机构、老年人照料设施改建工程防火技术导则2023-02》

2.1.8.【问题】托儿所设置在住宅建筑的商业服务网点中时,是否需设置自喷系统?
【回复】大、中型托育机构(四个班及以上)应设置自动喷水灭火系统;当建筑设有自动喷水灭火系统时,托育机构应设置自动喷水灭火系统;其余托育机构可采用局部应用系统。
【备注】《浙江省既有建筑托育机构、老年人照料设施改建工程防火技术导则2023-02》

2.1.9.【问题】《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.1.9-6条规定“中型和大型幼儿园应设置自动灭火系统”,这里的“幼儿园”是指幼儿园内的所有建筑吗?
【回复】保安亭等非幼儿使用功能的建筑,防火间距满足GB50016-2018-5.2.2条要求时,可不按幼儿园建筑设置自动灭火系统。
【备注】GB55037-2022-8.1.9条、GB50016-2018-5.2.2条

2.1.10.【问题】设置自动灭火系统的建筑,淋浴小间、公共淋浴室可不设置自动灭火系统?
【回复】可燃物较少的淋浴小间可不设自动喷水灭火系统;季节性运行的公共淋浴间应设置自动喷水灭火系统。
【备注】GB55037-2022-8.1.9条、江苏2022

2.1.11.【问题】需要设置自动灭火系统的建筑,例如幼儿园的外廊,商业建筑的连廊等,一面开敞的外廊是否需设置喷头?
【回复】进深小于6米或高深比大于1,无可燃物的敞开外廊可不设置喷头(另有规定的除外);外廊设置喷头时,应考虑防冻保温措施。
【备注】浙消〔2020〕166号-4.1.11条

2.2. 自动跟踪定位射流灭火系统
2.2.1.【问题】自动跟踪定位射流灭火系统的气压稳压装置的供水压力,如何确定?
【回复】气压稳压装置供水压力应保证系统最不利点灭火装置的设计工作压力。
【备注】GB51427-2021-4.5.17条

2.2.2.【问题】工业厂房净空高度大于12m,《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017-表5.0.2无设计基本参数,如何设置自动灭火系统 ?
【回复】对于无明显遮挡的丙类生产车间,可设置自动跟踪定位射流灭火系统。
【备注】GB50084-2017-5.0.2条、GB51427-2021-3.1.1/3.1.2条

2.2.3.【问题】自动跟踪定位射流灭火系统是否需要设置流量开关和压力开关启动消防水泵?
【回复】应设置流量开关和压力开关。
【备注】GB51427-2021-4.5.1条/4.8.4条/4.8.7条、GB50974-2014-11.0.4条