浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 7150|回复: 3

[经验总结] 设备用房面积总结

[复制链接]
发表于 2007-7-14 14:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防泵房:2组消防泵、3-5个湿式报警阀、配电柜

大概:50-60平方,宜有7.5m池壁宽


生活加压泵房:分高低区,两组生活加压泵,
大概:32平方


自喷稳泵房:消火栓+自喷
大概:30平方
发表于 2008-1-10 10:55:17 | 显示全部楼层
环城酒店:地上面积2.2×10000,地下面积0.19×10000
生活水泵房(2套水泵组):90平方,水泵区40方
消防水泵房(含4组湿式报警阀):50平方
热交换器间(2个区、合计4个立式热交换器、不含膨胀罐):60平方  ;膨胀罐2个,10平方


相王酒店:地上1.9×10000,地下0.5×10000
生活水泵房(1套水泵组、1个无负压供水):72平方,水泵区38方
消防水泵房(含4组湿式报警阀、1个膨胀罐):60平方
热交换器间(1个区、合计2个立式热交换器、不含膨胀罐):36平方  ;膨胀罐1个,7平方
发表于 2008-1-27 10:30:51 | 显示全部楼层
总结的不错~~~

面积和房间形状、高度有关系。。建议。拿几个图块。。放放最清楚了
 楼主| 发表于 2008-1-27 10:37:14 | 显示全部楼层
呵呵,这个面积总结,主要用于扩初设计开始时,给建筑专业提资料时使用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-24 00:04 , Processed in 0.071630 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表