看了以后不许笑,这就是生活,真实的生活。换做你,会同意这种回复吗?
地下室车库问题
1. 灭火器保护距离超过规范要求GB50140-2005 第5.2.2条。答:改用20Kg推车式。(合理经济的设计原则哪里去了)
2. 消防电梯集水井应符合GB50045-95(2005年版)第6.3.3.11条.未见集水井平面尺寸。
答:集水井大样见建筑图。(基本设计要求都不明白)
3. 消防水箱进出水管布置短路GB50015-2003  第3.2.12.3(及条文说明)。
答:A)只针对生活水箱,对消防水箱无要求。(规范研究缺乏)
B)消防水箱进出管最近距离也超过6米,不存在短路。(什么叫短路?我跟他学到了)
4. 应阐述气体灭火设计参数,控制方式。
   答:气体灭火装置目录表中已有。(翻遍了,看了几遍只有设置几个瓶子的叙述)
地上建筑问题
1. 市政压力为0.26Mpa,分区时没有充分利用市政压力,不合理。(仅供地下室地上一层及室外水)
答:经水力计算,市政压力经过水表,阀门等,再扣除接管点与小区高差等因素后,2层以上需要加压。(损失就这么大,6.6米都上不去?)
2.设置点灭火器数量不满足最小需配灭火数量的计算值GB50140-2005第7.1.2条。应加大级别及在复式上层增设(复式二层每层建筑面积220平方,仅在公共部分设2具MFABC2)
   答:按照规范普通住宅为轻危险级,设计符合要求。复式上层无公共部分,无法设置灭火器。(又是对规范用语理解的歧义)
3. 在合用前室中设置双立管双阀消火栓及单阀消火栓的目的?
答:保证消防电梯前室消火栓不做他用。(第一次看到塔楼这么处理)
4. 消防系统原理图应示出层高。
答:层高见建筑。(制图标准都没有学过)
5. 应在最不利处设置试水装置。答:增设,见图。(图发布上来就是在一个喷头处画了一根很长的来回曲折的管子,然后接上试水装置)(我又学到了一招)
6. 本层设置卫生间布置不合理又不对排水管道做防护措施,在二楼的粮食上面通过,不满足规范GB50015-2003第4.3.3.2条
答:建筑已作沉箱。(建筑审查也对此提出这个问题,答:见给排水及结构,结构审查答曰,没有看到啊)(典型瞒天过海)
7. 市政压力是0.25Mpa不能满足常高压3层消防的供水要求。答曰:修改,修改为0.35Mpa(自来水公司是你家的?)