水专业与结构专业:
设计过程中与结构专业的配合至关重要,为何这样说呢?因为结构专业在建筑设计中与建筑专业同是主体专业,结构设计的优劣事关整个建筑设计的成败,说严重些是人命关天的大事。因此在配合设计过程中一定要采取认真仔细的态度,另一个原因是结构专业在施工过程中往往是一次性不可逆的,混凝土浇注成型后再想开洞,就非常困难了,即使是花费大量的人力和资金,后开洞的效果多少会对原结构产生破坏,因此,与结构专业的配合至关重要,下面就针对与结构专业配合中产生的问题谈几点体会。
(1)地下集水坑的设置
集水坑的深浅是结构专业非常关心的问题,过深会导致基础板底(筏板基础)埋深过大,施工开挖成本增加,所以在考虑集水坑尺寸时,水专业应该在满足本专业需要的前提下,尽量减小坑深,如果有容积要求,可以将平面尺寸加大些,更有利于各专业间的协调。另外,在设置集水坑的位置时,也应考虑到结构基础对坑体容积的限制。例如,在地下车库设置的集水坑,就存在坑体容积被结构基础放脚占用的情况,同时集水坑内的设备也无法正常安装。一旦遇到这种情况,应尽量设法将集水坑的位置改动到基础放脚外,如果无法实现则只能重新选择集水坑的位置。
(2)管道穿越墙体时应予设套管
水专业的管道穿越墙体,特别是地下室的剪力外墙处更须设置防水套管,在设置套管或防水套管时,应注意与结构墙体、暗柱的位置预先协调,尽量避免穿过暗柱。所谓暗柱简单解释就是一束暗埋在墙体中的被箍筋包裹着的钢筋,能起到柱子的作用因此套管或防水套管是不可能由此穿过的。在特殊情况下不得不穿越暗柱时,则应该与结构专业协商适当加大暗柱,这样既不破坏结构强度,又可将套管从暗柱中间部分(此处的钢筋布置比较疏松)穿过。基于上述原因,套管位置的予留工作是非常关键的部分,而实际工程中经常出现对这部分工作不够重视的现象,一旦工程进度紧就将水专业要求的预留条件撇在一边,仅在施工图中注释另详见水专业图纸,殊不知,这种偷懒且不负责任的做法真的是后患无穷。且不说施工单位不断的洽商,耗费双方的时间精力,更可能造成经济损失。所以,水专业在提出设计条件时,最好负责督促结构专业将条件落实在其图面上,这样做也有利于及时发现不可穿越的位置,给再次协调创造机会和时间。这种正常有序的流程还可以减少与其他辅助专业的矛盾碰撞,从而形成施工图设计中的良性反馈。
(3)预留设备基础
设备基础的预留也是与结构专业协调工作的一项重要工作,需要预留的基础包括:水泵的独立基础、水箱的条形基础以及大型设备下的板型基础等。提条件时,最基本的是标明基础形状、定位尺寸的平面图,还应另附基础的剖面图,以反映出其埋深情况和距离建筑面层的高度;对于板式基础的厚度,需要注意应当比所载的固定设备使用的螺栓稍长些,让预埋螺栓有地放矢;对于条形基础,应该避免过长,只要按照水箱的宽度方向布置即可;而对于水泵的独立基础,则应脱开结构底板,避免水泵振动的噪音通过基础传递至结构板,既而扩散到整个房间,影响室内人员的正常工作休息;另外,随着太阳能热水器应用的推广,越来越多的太阳能热板需要固定在屋面上,在向结构提出基础静荷载要求时(满水状态下),还应考虑风荷载的影响,与此相关的条件数据都应同时提供。
另外,也有结构专业决定水专业设计的特殊情况。例如在车库或大型商场的设计过程中,自喷系统必不可少,在选择自喷系统的喷头类型时,需要注意结构顶板是何种形式,如果是无梁楼盖,喷头就应选择下垂型;如果是井字梁形式,则应该选择直立型,将主干管布置在主梁下,利用梁高与板厚之间的高度差布置喷头,既可以节省空间高度,又可以达到快速启动喷头的目的。这就需要专业间条件了解到位,避免无谓的返工。 |