浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 10192|回复: 0

[相关规范] 设计施工总说明(09S901原版)

[复制链接]
发表于 2011-6-8 23:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  设计说明

1.1 设计依据
1.1.1 已批准的初步设计文件(文号略);
1.1.2 建设单位提供的本工程有关资料和设计任务书;
1.1.3 建筑和有关工种提供的作业图和有关资料;
1.1.4  国家现行有关给水、排水、消防和卫生等设计规范及规程主要有:
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)
《住宅建筑规范》GB50368-2005
《办公建筑设计规范》JGJ67-2006
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版)
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005
《二次供水设施卫生规程》GB17051-1997
1.1.3 建设单位、建筑等专业提供的有关资料。

1.2 工程概况:
1.2.1 本工程位于北京市**区**中路北侧现有居住区内的空地上,地势平坦。
1.2.2 本工程为一栋集地下超市、商场、办公和住宅为一体的高层综合楼。建筑面积为22000平方,其中地面以下建筑面积为3600平方,建筑总高度(女儿墙墙顶)为73.50 m。
1.2.3 综合楼地下二层为设备机房和库房,地下一层为超市,地上一层和地上二层为商场,地上三层和地上四层为办公用房,地上五层至地上十八层为住宅。
1.2.4 汽车停车库为一栋单层独立建筑。

1.3  设计范围
1.3.1 本设计范围包括用地红线以内的室外给水排水、消防等管道系统、小型给水排水构筑物。
1.3.2 室外总水表井至城市给水管和本工程最后一个污(雨)水检查井至城市污(雨)水检查井之间的管道由市政相关部门负责设计和施工。
1.3.3 综合楼和汽车停车库内的给水排水工程,消防工程和卫生工程由我院设计。
1.3.4 气体灭火系统和机械停车架的自动喷水灭火设计、由专业公司设计、施工和调试。

1.4 管道系统:本工程包括生活给水系统、生活热水系统、生活污水排水系统、雨水排水系统、冷却循环水系统、消火栓给水系统及灭火器的配置、自动喷水灭水系统。

1.4.1 生活给水系统
  1)市政给水管网供水压力为0.25MPa设计(需市政主管部门确认后方可施工)。
  2)本工程公建部分最高日用水量为35m3/d,最大小时用水量6.9m3/h; 住宅最高日用水量205m3/d,最大小时用水量18.9m3/h。
  3)给水系统分区:给水系统在竖向分三个区。
   (1)四层及四层以下公建部分为低区,由室外市政给水管网直接供水。
   (2)五至十一层住宅为中区,由变频调速泵组供水管经减压阀减压后供水。
   (3)十二至十八层住宅为高区,由变频调速泵组直接供水。
  4)地下二层设一座容积为43m3不锈钢材质的住宅生活水箱和一座容积为540m3钢筋混凝土材质的消防水池(分两格),屋顶水箱间设容积为18m3镀锌钢板材质的消防水箱一座。
  5)住宅(中、高区)高频调速泵组设有三台泵,一台不锈钢材质的隔膜气压罐;三台泵两用一备,互为备用,水泵均为软启动,水泵的运行由远传压力表(设在泵房内)将管网压力信号反馈至变频柜控制水泵的运行,管网最高恒定压力为0.8MPa。
  6)住宅每15~16户设一个DN40单元水表,每户厨房设电子远传水表,集中在管理中心读表,电子远传水表的电线布置图见电施图,公建部分公共卫生间采用普通水表。

1.4.2 生活热水系统:
  1)本工程最高日热水(60℃)用水量为103m3/d,最大小时用水量13m3/h,设计小时耗热量为714kW。
  2)热源由本工程小区锅炉房招供90℃高温热水作热媒。
  3)生活热水系统的竖向分区与生活给水系统相同。
  4)本工程中区及高区各设一台材质为不锈钢的高效导流浮动盘管半容积式换热器;热水供水温度为60℃,由安装在换热器热媒管道上的温度控制阀门自动控制调节。
  5)热水系统采用全日制机械循环,共设两台热水循环泵,互为备用;热水循环泵的启、闭由设在热水循环泵之前的热水回水管上的电接点温度计自动控制;启泵温度为50℃,停泵温度为55℃。
  6)换热器的冷水进水管上装设电子水处理仪。

1.4.3 生活排水系统
  1)本工程最高日排水量为216  m3/d。
  2)本工程室内污、废水采用合流制,室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管,地下室污废水采用潜水排污泵提升至室外污水管。
  3)污水经化粪池处理后,由小区污水管排入市政污水管。
  4)公共卫生间设环形通气管;住宅卫生间设专用通气立管,每二层设结合通气管与污水立管相连;住宅厨房不设专用通气立管,仅设伸顶通气管。

1.4.4 雨水系统
  1)屋面雨水采用87型雨水斗。
  2)十八层屋面和一层、四层屋面雨水均采用内排水系统,屋面雨水经雨水斗和室内雨水管排至室外散水。
  3)室外地面雨水经雨水口,由室外雨水管汇集后,排至市政雨水管。

1.4.5 消火栓系统及灭火器配置
  1)本工程为综合楼(由商场、办公和住宅组成),建筑高度约75m,按一类综合高层民用建筑进行消防给水设计。室外消防用水量30L/s,室内消火栓设计流量40L/s 。
  2)本工程虽为一路供水,不能满足室外消防用水量要求,但经与消防部门协商,同意利用本工程东侧小区消火栓、北侧三环路市政消火栓和红线内室外消火栓共同为本工程服务,红线内设室外地下消火栓三个,以满足室外消防用水。
  3)地下二层设540m3(其中室内消火栓水量432m3,自喷水量108m3)水池一座(分两格),加压水泵二台;屋顶水箱间设18m3消防水箱一座,供建筑物内消防水源及加压和稳压之用;室内消火栓给水管网、竖向分为高区和低区。
  4)低区:地下二层至八层,水平干管与竖向立管构成环状,上干管设在八层,下干管设在地下一层。为保证低区消火栓给水系统静水压力不超过1.0MPa,地下二层的消火栓给水加压泵出水管经九层的减压阀减压后再与低区管道系统相连。
  5)高区:九至十八层,水平干管与竖向立管也构成环状,上干管设在十八层,下干管设在九层,消防水箱出水管与十八层水平干管相连,消火栓给水加压泵的两条出水立管与高区管道系统相连。
  6)室外设三套地上式消火栓水泵结合器的供水管分别与室内消火栓给水管网相连。
  7)为保证消火栓栓口出水压力不超过0.5MPa,地下二层至地上二层与地上九至十五层消火栓采用减压稳压消火栓,栓口压力为0.25MPa~0.35MPa 。
  8) 消火栓给水泵控制:消火栓给水泵两台,互为备用。火灾时按动任一消火栓处启泵钮或消防中心、水泵房设手动应急启泵按钮启动该泵并报警。水泵启动后,反馈信号至消火栓处和消防控制中心。

1.4.6 自动喷水灭火系统
  1)本工程商场和办公用房设自动喷水灭火系统,以商场为准按中危险级II级设计,该泵房又向另一处地上车库供水,该停车库按中危险级II级设计,故应按中危险级II级设计,灭火用水量30L/s,火灾延时1h。
  2)地下二层设两台自喷加压泵,一用一备,互为备用。该泵运行情况应显示于消防中心和水泵房的控制盘上。
  3)自动喷水系统为一个供水区,平时管网压力由屋顶消防水箱维持;火灾时喷头动作,水流指示器动作向消防中心显示着火区域位置,此时湿式报警阀处的压力开关动作自动启动自喷加压泵,并向消防中心报警。
  4)喷头型号:喷头公称动作温度取68℃,RTI≤50(m·s)0.5(快速响应型),办公区采用隐蔽型喷头ZSTD-15,其余有吊顶处采用下垂型标准喷头ZSTX-15,向下安装,其余无吊顶处采用直立型标准喷头ZSTZ-15,向上安装。
  5)室外设两套地上式自喷水泵结合器,与自喷加压泵出水管相连。

1.4.7 气体灭火系统
  1)本工程地下高低压变配电用房设气体灭火系统。
  2)本工程采用七氟丙烷气体灭火系统,按一个防护单元设计。
  3)技术参数:灭火浓度采用9%,喷放时间不大于10S,系统为全淹没管网系统。
  4)气体灭火系统由专业公司进行深化设计,并报消防主管部门批准后进行施工。该专业公司还应对系统进行调试和售后服务。

1.4.8 移动式灭火器
  1)库房、各层走道或楼梯间按A类级别配置4kg装的贮压式手提式磷酸铵盐干粉灭火器,并设置在专用的灭火器箱内。
  2)机械停车库按严重危险级B类配置5kg装贮压式磷酸铵盐干粉灭火器,并放在灭火器箱内。
  3)每个灭火器箱内装设2具灭火器,其配置位置详见各层平面图。

1.4.9 冷却循环水系统
  1)设计技术参数(该参数由空调专业提供)
  (1)冷冻机2台,每台冷却水水量为250m3/h,每小时补水量7.5m3/h;
  (2)冷却水温度:进冷却塔水温为37℃,出冷却塔水温不超过32℃;
  (3)冷冻机每日运行时间为10h。
  2)气象参数(北京地区):湿球温度26.4℃,干球温度31.1℃。
  3)冷却塔:选用两台静音型冷却塔,与空调专业2台冷冻机配套使用,设于四层裙房屋面。冷却塔性能:冷却水量为250m3/h,耗电量为11kW/台,噪声小于62dB(A),冷却塔进水管最低水压为0.1MPa。
  4)2台冷却塔集水盘设有连通管,以保证2座冷却塔集水盘内的水位平衡。
  5)每台冷却塔均设补水管和泄水管。冷却水循环管道亦设有泄水阀门,以备冷却塔在停用季节将塔内及管内存水泄空。泄水排至屋面经雨水斗排至小区雨水井。
  6)冷却塔运行控制详见空调专业图纸。
  7)水处理:冷却水循环水泵设于冷冻机房,并在机房内设冷却水旁通型水处理器。

2  施工说明
2.1 管材

2.1.1 给水管:
   1)如采用国产铜管应符合《无缝铜水管和铜气管》GB/T18033-2000的B级标准要求;暗埋在墙槽内的铜管采用外覆保护壳的钢管。
   2)DN≤25mm的管道采用无铅锡铜合金焊接连接;DN>25mm的管道采用无铅低银(2%银)磷铜焊接连接。
   3)与设备、阀门、水表、水嘴等连接时,应采用专用管件或法兰连接。
   4)铜管和管件应使用同一生产厂的管道和配套管件,材质应为TP2型,其黄铜管件的含锌量不应超过10%,且不得含铅;钢管和管件应具有质量主管部门的认证证明。
   5)图中公称直径与铜管实际管径(mm)按下表规定选用:
公称直径(DN) 15202532405065(7080100
铜管管径国产15*1.022*1.228*1.235*1.542*1.554*2.067*2.085*2.0108*2.5
(D*δ)进口15.88*0.7122.23*0.8128.58*0.8934.93*1.0741.28*1.2453.98*1.4766.68*1.6579.38*1.83104.78*2.41



1.2 排水管道:
  1)公共卫生间污水管和通气管及地下机房的废水管采用柔性接口的排水铸铁管;住宅厨房及卫生间污水管及通气管、总管井内废水管采用柔性接口排水铸铁管,橡胶圈密封法兰接口,螺栓紧固。地下一层污水排水横管采用承插式柔性接口排水铸铁管,水泥捻口。
  2) 潜水排污泵的压力排水管采用涂塑钢管,沟槽式或法兰连接。地下室外墙以外的埋地管采用给水铸铁管,橡胶圈接口。
  3) 室内雨水立管和悬吊管采用热浸镀锌钢管,焊接或法兰连接。如采用焊接连接,则焊缝应进行防锈蚀处理
  4)收集壁挂空调机凝结水的废水管采用热浸镀锌钢管,丝扣连接。
  4)溢、泄水管采用热浸镀锌钢管,丝口或法兰连接。
2.1.3 消防给水管:
  1)消火栓给水管道采用涂塑钢管,法兰或沟槽连接,阀门及需拆卸部位采用法兰连接。管道耐压不小于1.6MPa。
  2)自动喷水管采用内外壁热浸镀锌钢管,丝扣或沟槽式机械接口。管道耐压不小于1.6 MPa。

2.2 阀门及附件:
2.2.1 阀门:
  1)生活给水管上采用全铜质闸阀,管道耐压不小于1.6MPa。
  2)生活热水管上采用全铜质截止阀,管道耐压不小于1.6MPa。
  3)消防给水管道:消防水泵吸水管上采用球墨铸铁闸阀,管道耐压不小于1.0 MPa;其余部位采用球墨铸铁闸阀或带锁定装置的双向型蝶阀,消火栓系统、自动喷水灭火系统报警阀和水流指示器之前的阀门采用电信号阀,耐压不小于1.6 MPa,且所有阀门应有明显的启闭标志。
  4)压力排水管上的阀门采用铜芯球墨铸铁外壳闸阀,耐压不小于1.0MPa 。
2.2.2 止回阀:
  1)生活给水泵出水管上安装速比消声止回阀,或有阻尼装置的缓闭止回阀。
  2)消防水泵出水管上安装带关闭弹簧的止回阀。
  3)消防水箱出水管上安装阻力不大于0.02MPa 旋启式止回阀。
  4)潜水排水泵出水主管采用升降式排水止回阀。
  5)止回阀耐压等级应与同位置的管道、阀门耐压等级一致。
2.2.3 减压阀:
  1)生活给水系统及消火栓给水系统上均采用能减静压的可调先导式减压阀。
  2)安装减压阀前全部管道必须冲洗干净。减压阀前的过滤器需定期清洗和去除杂物。
  3)消防系统的减压阀至少每3个月打开泄水阀运行一次,以防水中杂质沉积堵塞或损坏阀座。
2.2.4 附件:
  1)公共卫生间及住宅卫生间采用铝合金或铜质地漏,箅子均为镀铬制品,地漏水封高度不小于50mm。
  2)地面清扫口采用铜制品,清扫口表面与地面平。
  3)屋面采用87型雨水斗。
  4)贮水池、水箱的人孔采用加锁孔盖。
  5)潜水排污泵坑人孔采用密闭防臭型铸铁人孔盖。
  6)管道所用的管件均应与管道材质相兼容和匹配。
  7)立管及横管上的管道伸缩装置,应由管道供货商提出安装间距和伸缩装置形式。

2.3 卫生洁具:
2.3.1 本工程所用卫生洁具均采用陶瓷制品,颜色由业主和装修设计确定。
2.3.2 住宅卫生洁具采用下出水且一次冲水不大于6L的低水箱坐式大便器、台(立)式洗脸盆、不带裙边搪瓷铸铁浴盆。
2.3.4 公共卫生间蹲式大便器和壁挂式带水封小便器采用感应式冲洗阀,台式洗手盆及墙挂式洗手盆采用感应式水嘴 。
2.3.5 卫生洁具给水及排水五金配件应符合《节水型生活用水器具》CJ 164-2002的规定。

2.4 管道敷设:
2.4.1 除一层至四层所有管道和住宅内横管暗设于吊顶和墙槽、管窿内以外,其余管道均明设。
2.4.2 给水和热水立管穿楼板时,应设套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部高于装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面应光滑。
2.4.3 排水管穿楼板应预留孔洞,管道安装完后将孔洞严密捣实,立管周围应设高出楼板面设计标高10~20mm的阻水圈 。
2.4.4 管道穿钢筋混凝土墙和楼板、梁时,应根据图中所注的管道标高、位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管;管道穿地下室外墙、水池壁、屋面时应预埋刚性防水套管。
2.4.5 管道坡度:
  1)排水管道应按图中注明的坡度或标高施工,如未注明时,均按下列坡度安装:
    污、废水管:De50-0.035,De75-0.026,De110-0.02,De160-0.01
    雨水管:De110-0.02,De160-0.01
  2)给水管、消防给水管均按0.002的坡度向立管或泄水装置。
  3)热水管及热水回水管以0.003的向上坡度坡向立管,且最高点设自动排气阀,最低点设泄水装置。
  4)通气管以0.01的上升坡度向通气立管。
  5)室内雨水横管的敷设坡度一般为0.005 。
2.4.6 管道支架:
  1)管道支架及管卡应固定在楼板上或承重结构上。
  2)水泵房内采用减振吊架及支架。
  3)钢管水平安装支架间距,按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定施工。不锈钢管与钢质支架、吊架之间应设绝缘层。
  4)铜管管道支架间距按《》的规定施工。
  5)建筑层高不超过4.0m时,立管每层装固定管卡,安装高度距地面1.5m,如建筑层高超过4.0m,宜每2.0m垂直距离设置一个固定管卡。
  6)管道固定支架的位置应按管道供货商的要求进行施工。
  7)立管底部的弯转处应设支墩或采用牢固的固定装置。
  8)铜管应采用不产生电位腐蚀的专用管卡和支吊架,或在管道与之间设塑胶垫。
2.4.7 排水管上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上,固定件间距:横管不得大于2m,立管不得大于3m,层高小于或等于4m,立管中部可安一个固定件。
2.4.8 自动喷水管道的吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距未端喷头距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头音的管段上,当喷头间距不大于3.6m时,可设一个,小于1.8m允许隔段设置。
2.4.9 管道检查口
  1)排水立管每一楼层均设立管检查口,如立管有偏置移位时,该立管移位乙字管(亦称弯曲管)的上部亦应设立管检查口。
  2)立管检查口中心距该楼层地面(板面)高度为1.0m 。
  3)雨水立管应在距离最低层楼层地面(板面)1.0m高度处设置主管检查口。
2.4.10 消火栓栓口距地面或楼板面1.10m 。
2.4.11 管道连接:
  1)热水立管与横管的连接应设弯头侧接管,不得上下垂直顶接。
  2)污水横管与横管的连接,不得采用正三通或正四通连接,而应采用顺水管件连接。
  3)污水立管偏置时,应采用乙字管或2个45°弯头,且立管底部弯管处应设支墩。
  4)污水立管与横管及排出管连接时采用2个45°弯头,且立管底部弯管处应设支墩。
  5)自动喷水灭火系统管道变径时,应采用异径管连接,不得采用补芯。
2.4.12 阀门安装时应将手柄留在易于操作处,暗装在管井、吊顶内的管道,凡设阀门及检查口处均应设检修门,检修门做法详见建筑专业施工图。
2.4.13 水箱和水池的通气管、溢水管、泄水管和屋顶水箱间地漏排至屋面的排水管等所有管口均应装设孔眼不大于16目的不锈钢或铜制丝编制的防虫网罩。
2.4.14 排水通气管高于屋面的管口均设置专用通气帽,并应固定牢固。

2.5 水泵、设备等基础做法和螺栓孔位置,应以到货的实际尺寸和供货商的细化设计为准进行施工,水泵基础混凝土强度不小于C20 。

2.6 管道和设备的保温
2.6.1 屋顶水箱间和自行车库内的管道均需做保温,所有给水横管及管井内的给水立管、吊顶和管井内的排水管均做防结露保温。
2.6.2 保温材料采用橡塑管壳:热水管保温厚度30mm;热交换器、水箱间内的管道保温厚度50mm;防结露给水管保温厚度为10mm;保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆。排水管采用15mm厚石棉灰胶泥,外缠玻璃布,刷调和漆二道。热交换器的保护层采用镀锌铁皮。
2.6.3 自行车库和汽车停车库内的所有消防给水管采用电伴热带保温,保温厚度50mm,由生产厂商进行施工及调试。
2.6.4 屋顶水箱的保温厚度50mm由厂家负责配套提供,提施工安装。屋顶水箱应出具闭水试验合格证。

2.7 防腐和油漆:
2.7.1 管道和设备等在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。
2.7.2 涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。
2.7.3 防腐油漆
  1)生活给水管和热水管直接在管道上进行保温,给水管外壳刷浅蓝色调和漆二道,热水管外壳刷浅蓝色带双红环为色标。
  2)消火栓给水管道先刷二道防锈漆,再外刷红色调和漆为色标。
  3)自动喷水系统管道刷红色调和漆二道,外再刷黄色调和漆色环做色标。
  4)污水管如为暗装,由外刷石油沥青二道,如为明装则先刷防锈漆二道后,再外刷灰色调和漆二道。
  5)管道支架均先刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道。
  6)碳钢质水箱,先刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道。
  7)非金属管道应在进行完保温或防结露后保护壳上按上述要求刷调和漆色标。
  8)溢、汇水管先刷防锈漆二道,再在外壁刷蓝色调和漆二道。
  9)雨水管外壁刷白色调和漆二道,先刷防锈漆、再外刷黑色调和漆带黄色环色标。
  10)压力排水管外壁先刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道。

2.7.8钢筋混凝土水池内壁待土建完成防水施工粉刷后,再涂无毒瓷釉防腐涂料;水池内的碳钢管道和爬梯及附配件刷无毒瓷釉防腐涂料。

2.8 管道和设备的试压:
2.8.1 生活给水泵出水管试验压力为1.30 Mpa,其余给水管和生活热水管试验压力为1.0MPa,试压方法应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定执行。
2.8.2 消火栓给水管道的试验压力为1.40 MPa,保持2h无明显渗漏为合格。
2.8.3 自动喷水管道的试验压力为1.40 Mpa,试压方法应按《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005的规定执行 。
2.8.4 除WL-9、8、14、20、23污水立管注水高度为四层楼高外,其余污、废水立管注水高度为一层楼高,30min后液面不下降为合格。
2.8.5 室内雨水管做闭水试验,注水高度由雨水排出管满至最上部雨水斗,并持续1h后液面不下降管道及接口无渗漏为合格。
2.8.6 污水及雨水的立管、横干管,还应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的要求做通球试验。
2.8.7 设备和容器试验:
  1)钢板水箱:钢板水箱做满水试验,应按国标图集12S101《矩形给水箱》的要求进行;
  2)钢筋混凝土水池:钢筋混凝土水池满水试验,24h渗漏率应小于1/1000,具体应按《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2008的要求执行;
  3)热交换器由设备供应生产厂家按本工程“设备和主要器材表“的要求进行压力实验,并出示压力容器产品合格证和质量承诺。
2.8.8 力排水管道按排水泵扬程的2倍且不小于0.6MPa的压力进行水压试验,保持30min,其管道和接口无渗漏为合格。
2.8.9 有管道的水压试验的试验压力表应位于系统或试验部分的最低部位。

2.9 管道冲洗:
2.9.1 给水管道在系统运行前需用水冲洗和消毒,要求以不于小1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第4.2.3条的规定。
2.9.2 雨水管和排水管冲洗以管道通畅为合格。
2.9.3 消防给水管道冲洗:
  1)室内消火栓给水系统及自动喷水系统在与室外给水管连接前,必须将室外给水管冲洗干净,其冲洗强度应达到消防时最大设计流量。
  2)室内消火栓系统在交付使用前,必须冲洗干净,其冲洗强度应达到消防时的最大设计流量。
  3)自动喷水系统按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005的要求进行冲洗。
  4)贮水容器(如水箱、水池等)应进行清洁刷洗。

2.10 管道消毒
2.10.1 生活给水管道在管道冲洗工作完成后,再以浓度为20-30mg/L游离氯的水灌满整个管道,并在管内停留24h进行消毒,消毒结束后再用生活饮用水冲洗,并经卫生监督部门取样检验,达到现行国家现行标准《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006后,方可投入使用。
2.10.2 水箱、水池的消毒方法和要求和与本条第一款相同。

2.11 其他:
2.11.1 管长、标高以m计外,其余以mm计。
2.11.2 本图所注管道标高:给水、消防、压力排水管等压力管指管中心;污水、废水、雨水、溢水、泄水管等重力流管道和无力流的通气管指管内底。
2.11.3 本工程室内±0.000相当于绝对标高128.100m (1985国家高程基准系统)。
2.11.4 本设计施工说明与图纸具有同等效力、二者有矛盾时,业主及施工单位应及时提出,并以设计单位解释为准。
2.11.5 施工中应与土建公司和其他专业公司密切合作、合理安排施工进度,及时预留孔洞和预埋套管,以防碰撞和返工,

2.12 除本设计说明外,施工中还应遵守下列规范、规程:
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2008
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005
《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008
《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 23:41 , Processed in 0.075122 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表