[复制链接]
发表于 2011-7-8 15:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
1.0.2条文说明:“凡是存在(包括生产、使用和储存)可燃物的工业与民用建筑场所,均应配置灭火器”
附录D:“高级住宅、别墅”属中危险级。
6.1.1条:“一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具”
6.2.1条:“中危险级单具灭火器最小配置灭火级别2A,75 m2/A ”
附录A:“2A对应的MF/ABC,最少为3kg ”
7.2.1条:“同一计算单元不得跨越防火分区和楼层

根据以上条文,是不是排屋每层均需设MF/ABC3-2呢?这样是不是会设得太多了?