一般的解放牌消防车扬程好像只有50米左右,大功率的消防车可以达到70~80米。高规后面的条文解释上有,不过具体消防车的实际情况不清楚。


7.4.5.2 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。
 楼主| 发表于 2012-4-25 11:48:29 | 显示全部楼层
泄流的设置也是按系统的工作压力的1.05~1.1倍设置的,地下室低扬程,不会开的