浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 12152|回复: 4

[经验总结] 设计施工总说明(室外,修改版)

[复制链接]
发表于 2013-12-16 11:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、设计说明
(一)设计依据:
1. 已审批的初步设计及审批意见
2. 建设单位提供的本工程用地红线附近的市政给水、污水及雨水管道实况
资料和图纸
3. 总图专业提供的作业图
4. 国家现行的给水、排水、卫生和消防等工程设计规范,主要有:
《室外给水设计规范》GB50013-2006
《室外排水设计规范》GB50014-2006(14版)
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(09版)
《污水综合排放标准》GB8978-1996
《建筑设计防火规范》GB50016-2006
《埋地聚乙烯排水管道技术规程》CECS164:2004
(二)工程概况:
1. 本工程位于浙江省**区,**路西侧,**路东侧,**南侧,**北侧,地块面积** m2,建设用地面积** m2,地上建筑面积约** m2,地下建筑面积约** m2 。
2. 本工程为**服务中心,本次设计内容包括4栋单体建筑:**(3F)、**(4F)、**(3F)**(3F)。
3. 最高建筑的建筑高度不大于24.000 m。
4. 设计范围
(1)本工程红线内的给水排水和消防管道工程设计。
(2)本工程室外广场排水、浇洒绿地应结合景观公司设计图施工,并根据我院提供的总平面图自行确定接管点,但排水管道应符合本设计所给的标高及管径。
(3)本工程红线内最后一个污水检查井和雨水检查井至城市污水检查井和雨水检查井之间的管道,水表井至城市自来水接管井之间的管道,由市政有关部门设计、施工。
(三)给水系统:
1. 室外生活和消防合用给水管道。
2. 本工程从东北侧和西南侧的城市自来水管接入室外生活给水管DN200,室外给水引入管进入红线后,设置总水表及倒流防止器,城市自来水压力按0.24MPa设计(需市政主管部门核实后施工)。
3. 室外浇洒绿地给水系统由景观公司设计。
(四)消防给水设施
1. 本工程室外消防用水量为25L/s,火灾持续时间按2h计,则一次灭火用水量为180 m3 。
2. 本工程室外设消防给水管与生活给水管分开设置,从东北侧和西南侧的城市自来水管接入室外消防给水管DN200,分别设置总水表,室外给水引入管进入红线后,在区内形成双向供水,城市自来水压力按0.24MPa设计(需市政主管部门核实后施工)。
3. 区内共设有地上式室外消火栓多套,水源接自室外给水管。
4. 室外共设2套消火栓水泵接合器、3套自喷水泵接合器、3套消防炮水泵接合器,均距附近室外消火栓距离为15~40m。
(五)污水管道
1. 本工程采用生活污水与雨水分流制管道系统,与城市排水系统相一致。
2. 本工程生活污水经化粪池处理后排入市政污水管、含油污水经隔油池处理后排入市政污水管。
(六)雨水管道
1. 本区内道路及广场设雨水口,收集雨水,排入埋地雨水管道。
2. 本工程**路和**路设多个雨水排出管(需经相关部门批准)。
3. 室外场地排水由景观公司深化设计,本图中雨水口的设置仅供参考。

二、施工说明
(一)市政接管管径标高确认
1. 室外污水管道、雨水管道,在施工前应对本工程允许接入市政上述两种管的市政检查井的接管标高、管径进行实测,确认与设计标高无误差后,再进行施工。
2. 如市政检查井实测标高与设计标高有误差时,应通知设计院,设计院按实测标高对设计标高进行调整修改,以修改后的管道标高进行施工。
(二)管材及接口
1. 室外给水管:DN<80mm采用内外壁涂塑钢管,丝扣连接;DN≥80mm,采用球墨铸铁给水管,管内壁衬水泥砂浆,承口橡胶密封圈接口,管道耐压不小于1.0MPa。
2. 二次加压消防给水管:采用热镀锌无缝钢管,沟槽式或法兰连接,管道耐压不小于2.0 MPa。
3. 室外污水、雨水管:均采用UPVC加筋双壁波纹管,承插连接,橡胶圈密封,环刚度不小于8kN/m2 。
4. 阀门:DN≤50mm时,采用铜截止阀;DN>50mm时,给水管和消防水管采用铜芯闸阀或双向式蝶阀,耐压不小于1.0MPa。
5. 消防水泵接合器耐压不小于2.0MPa,地上式室外消火栓耐压不小于1.0MPa。
(三)检查井、阀门井及给排水构筑物
1. 雨污水检查井使用HMCN系列一次注塑成型检查井,产品质量必须符合CJ/T233-2006、施工要求符合CECS227:2007、国标图集08SS523。检查井应安装防坠落装置。
2. 井座:污水井均采用一次注塑成型流槽式井座,雨水井可在直线段或管道交汇处需适当选用沉泥室井座。
3. 井筒:雨污水井座内部井筒与管道连接交汇处必须有不小于10mm的光滑的曲率半径(疏通圆弧),井座内部与井筒连接承口处有360°圆周连续支撑台阶,井筒应采用轴向双层中空壁管。
4. 在车行道上的所有检查井、阀门井井盖、井座均采用重型双层井座和井盖;人行道下和绿化带的井盖、井座采用轻型单层井座、井盖,可直接采用塑料井内盖。在路面上的井盖,上表面应同路面相平,无路面井盖应高出室外设计标高50mm,并应在井口周围以0.02的坡度向外做护坡。
5. 室外检查井位置应结合室外绿化设计,作隐蔽处理。
6. 倒流防止器采用双止回阀倒流防止器,详《倒流防止器选用及安装》12S108-1。给水阀门井采用收口式阀门井。
7. 雨水口:设于有道牙的路面时采用边沟式雨水口,而设于无牙道的路面时采用平箅式雨水口,连接管采用d225。
8. 各种砖彻的阀门井、检查井、跌水井、雨水口、洒水栓井、消火栓井、水泵接合器井、水表井等均按国标图集中有防地下水型进行施工。
9. 化粪池:采用钢筋混凝土化粪池,施工按国标图集03S702《钢筋混凝土化粪池》进行。通气管室外埋设部分采用涂塑钢管,进入建筑物内改为聚氯乙烯硬塑料管。
(四)管道敷设和连接
1. 给水管:
(1)给水管弯转处利用组合弯头,弯曲管等管件不能完成弯转角度要求时,可在直线管段利用管道承插接口偏转进行调整,但承插口的最大偏转角不得大于1°,以保证接口的严密性。
(2)当给水管敷设在污水管的下面时,应采用钢管或钢套管,套管伸出交叉管的长度每边不得小于3.0m,套管两端应采用防水材料封闭。
2. 排水管(污水管、雨水管、废水管)
(1)排水管道应直线敷设且不得出现无坡、倒坡现象。
(2)两检查井之间的管段坡度应一致,如有困难时,后段坡度不应小于前段管道坡度。
(3)排水管道转弯或交汇处检查井内流槽应保证水流转角等于和大于90°,但当管道小于300mm时,且跌水高度大于0.30m时,可不受此限。
(4)排水管道在检查井内均采用管顶平接方式,排水管的承口应为水的逆流方向敷设。
(5)排水管在检查井内的跌水高度大于1.0m时,如管径DN≤400mm时采用管道内跌,如管径>400mm时采用井外跌竖槽式跌水。
(6)管道与检查井的连接,应符合规程要求,并确保安全、牢固、不渗漏水。
(7)排水管道检查井有若干没标标高,具体由坡度决定,坡度如下:
  污水管坡度-0.006,   废水管坡度-0.004,
  雨水管坡度-0.004,   出户管-0.01。
3. 在管道敷设过程中,遵循有压管让无压管,小管让大管的原则。
4. 车道下方给排水管覆土厚度不足700mm时,应作加固措施。
(五)管道基础及管槽回填土
1. 给水管道
(1)如为未经扰动的原状土层,则天然地基进行夯实
(2)如为回填土土层,则在回填土地段做300mm厚灰土垫层
(3)如为岩石或多石层,则在岩石或多石地段做150mm厚砂石垫层
(4)如为软泥土则应更换土壤或每2.5~3.0m做混凝土枕基
2. 排水管道
(1)沟槽槽底宽度:D≤450mm时,管道每边净宽不小于300mm;D>450mm时,管道每边净宽不小于500mm。
(2)管道基础参见《室外埋地硬聚氯乙烯排水管道安装图》2001浙S9第9~12页,并严格按照《埋地聚乙烯排水管道技术规程》CECS 164:2004的规定施工。
3. 施工要求
(1)管道基础应坐落在良好原状土层上,如为刚性接口,其地基承载特征值fak不得低于90kPa;如为柔性接口,地基承载力特征值fak不得低于60kPa,否则应进行地基处理。
(2)如采用机械开挖管道沟槽时,应保留0.20m厚的不开挖土层,该土层用人工清槽,不得超挖,如若超挖或发生扰动,应换填10~15mm天然级配砂石料或颗粒小于40mm碎石,整平夯实进行地基处理。
(3)砂石基础的压实系数,按国标图集04S516《混凝土排水管道基础及接口》要求施工。回填土密实度按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008的规定施工。
4. 地基土被扰动,应采取如下处理措施
(1)扰动150mm以内,可原状土夯实,压实系数大于0.95。
(2)扰动150mm以上,可用3:7灰土、卵石、碎石、毛石等填充夯实,压实系数大于等于0.95 。
5. 管槽回填土
(1)全部管道均应试压、试水和防腐施工合格后,方可进行回填土施工。
(2)从管底基础至管顶上部500mm以内,必须用人工回填,严禁用掘土机回填。
(3)管顶500mm以上用机械回填土时,应从管轴线两侧均匀进行,并夯实、碾压。
(4)沟槽内的回填土应分层夯实。管道接口处的回填土应仔细夯实,不得振动管道的接口。
(5)从管底基础层至管顶以上0.5范围内的沟槽回填材料可按CECS164:2004中的表8.2.5的规定采用。
(六)管道防腐
1. 管道防腐施工应在管道试压、试水合格后进行。
2. 室外埋地金属管应做加强防腐层,做法按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第9.2.6条执行。
3. 热镀锌钢管的焊缝处,应涂刷二道防锈漆,并包扎纤维布一道后,再刷石油沥青二道。
4. 球墨铸铁给水管:无防腐处理或防腐破坏时,则外壁刷冷底子油一道,石油沥青二道。
(七)管道试压、试水和消毒
1. 室外给水管道试压应按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 第10.2.10条及第10.2.13条的规定进行。各座建筑之间敷设在室外的室内二次加压给水、热水、热水回水、中水及二次加压消防管道的试压要求按各座建筑要求进行。
2. 室外排水管的试水要求,应按《埋地聚乙烯排水管道技术规程》CECS164:2004中的“附录D闭水法试验”的规定进行。
3. 给水管道试压合格交付使用前,应按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 第10.4.1条及第10.4.4条的要求,对管道进行冲洗消毒。
(八)其他:
1. 图中所注尺寸:除距离、管长、标高以m计外,其余均以mm计。本工程图纸中所标注标高均以海拨标高计。
2. 图中所注标高:给水管和其他压力管道为管中心标高,排水管和其他重力流管道为管内底标高。本工程图纸中所标注标高均以海拨标高计。
3. 各单体的出户管的位置和管径具体参照单体图纸, 当单体图和总体图出现矛盾时以总图为准,如还不适向设计人员提出。
4. 本工程所采用的管道、阀门及附件等,均应符合国家现行的“产品标准”的质量要求。
5. 除以上说明外,在施工中,还应遵照下列规范、规程:
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
《埋地聚乙烯排水管道技术规程》CECS 164:2004
6. 以上说明未及者按有关施工安装及验收规范办理 。

使用说明:将以上文字复制至“新建文件夹.txt”,根据实际工程修改,在CAD文件中使用“MTEXT”命令建多行文字并设静态栏2~3,最后修改字高填满图框。

《民用建筑工程给水排水施工图设计深度图样》09S901-72页

http://www.gps2006.cn/bbs/viewthread.php?tid=45&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2013-12-16 11:26:06 | 显示全部楼层
参考图集:
《室外给水管道附属构筑物》05S502
《埋地塑料排水管道施工》04S520
《建筑小区塑料排水检查井》08SS523
《排水检查井》 02(03)S515
《雨水口》05S518
《砖砌化粪池》02S701
《小型排水构筑物》04S519(隔油池)
《室外消火栓安装》01S201
《消防水泵接合器安装》99(03)S203
 楼主| 发表于 2013-12-16 11:27:59 | 显示全部楼层
《排水检查井(2003年局部修改版)》02(03)S515:

Φ700圆形砖砌污水检查井,详02S515-19页
Φ700圆形砖砌雨水检查井D=200~400mm,详02S515-10页
Φ1000圆形砖砌雨水检查井(收口式)D=200~500mm,详02S515-11页
Φ1250圆形砖砌雨水检查井(收口式)D=600~800mm,详02S515-14页

竖管式砖砌跌水井D≤200mm(收口式),详02S515-105页
Φ1000圆形砖砌沉泥井D=200~500mm,02S515-132页
Φ1250圆形砖砌沉泥井D=600~800mm,02S515-134页
 楼主| 发表于 2013-12-16 11:27:59 | 显示全部楼层
《室外消火栓及消防水鹤安装》13S201-6页(SS100/65-1.0型室外地上式支管浅装)