浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 6957|回复: 0

[经验总结] 《二次供水工程技术规程》CJJ140-2010

[复制链接]
发表于 2014-5-16 11:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接】【链接
1  总则
2  术语
3  基本规定

3.0.2(原强) 二次供水不得影响城镇供水管网正常供水。

3.0.5  二次供水设施应独立设置,并应有建筑围护结构
【条文说明】为了确保二次供水水质和设施安全,本条强调二次供水设施要单独设置,要求有独立结构形式的水箱和独立的二次供水系统,不得与再生水、消防供水、供热空调等系统直接连接; 建筑围护结构是指围合建筑空间四周的墙体、门、窗等,二次供水设施的建筑围护结构能够起到保温隔热、防雨防冻防破坏、防投毒等安全防护作用,因此二次供水设施应有建筑围护结构。

3.0.8(强)二次供水设施中的涉水产品应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219【链接】的有关规定。

4 水质、水量、水压
4.0.1(强)二次供水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的有关规定。

5  系统设计
5.4.1  当使用二次供水的居住小区规模在7000人以上时小区二次供水管网宜布置成环状,与小区二次供水管网连接的加压泵出水管不宜少于两条,环状管网应设置阀门分段。
【条文说明】根据《城市居住区规划设计规范》GB50180-93的规定,居住人口在7000人~15000人属于居住小区的规模,2002年修订版的《城市居住区规划设计规范》GB50180已将居住小区的规模定为10000人~15000人,但考虑7000人以上的小区规模已经很大,一旦供水系统发生问题,生活受到影响的人数比较多,为体现以人为本的理念,保证居住小区二次供水的安全性,本规程仍以居住规模在7000人以上视为居住小区。

5.4.5 二次供水的室内生活给水管道宜布置成枝状管网,单向供水。

6  设备与设施
6.1.5 当水池(箱)容积大于50 m3时,宜分析为容积基本相等的两覆盖,并能独立工作

6.1.6 水池高度不宜超过3.5m,水箱高度不宜超过3m 。当水池(箱)高度大于1.5m时,水池(箱)内外应设置爬梯。

6.1.8 水池(箱)应设进水管、出水管、溢流管、泄水管、通气管、人孔,并应符合下列规定:
  1  进水管的设置应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定;
  2  出水管管底应高于水池(箱)内底,高差不小于0.1m;
  3  进、出水管的布置不得产生水流短路,必要时应设导流装置;

6.4.4(强)严禁二次供水管道与非饮用水管道连接。

6.5.1 二次供水设施的水池(箱)应设置消毒设备。

7 泵房
7.0.1 室外设置的泵房应符合现行国家标准《泵站设计规范》GB/T50265的规定。

7.0.2 居住建筑的泵房应符合下列规定:
  1 不应毗邻起居室或卧室。宜设置在居住建筑之外或居住建筑的地下二层,当居住建筑首层为公建时,可设置在地下一层。
  2 泵房应独立设置,泵房出入口应从公共通道直接进入。
  3 泵房应有可贸易结算的独立用电计量装置。
  4 泵房应安装防火防盗门,其尺寸应满足搬运最大设备的需要,窗户及通风孔应设防护格栅式网罩。

7.0.3 泵房应采取减振防噪措施,并应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定。

7.0.4  泵房环境噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096和《民用建筑隔声设计规范》GBJ118 的要求。

7.0.5  泵房内电控系统宜与水泵机组、水箱、管道等输配水设备隔离设置,并应采取防水、防潮和消防措施。

7.0.6 泵房的内墙、地面应选用符合环保要求、易清洁的材料铺砌或涂覆。

7.0.7 泵房应设置排水设施,泵房内地面应有不小于0.01的坡度坡向排水设施。

7.0.8  泵房应设置通风装置,保证房间内通风良好。

7.0.9 水泵基础高出地面的距离不应小于 0.1m。

7.0.10  水泵机组的布置应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定,当电机额定功率小于11kW或水泵吸水口直径小于65m 时,多台水泵可设在同一基础上;基础周围应有宽度大于0.8m的通道:不留通道的机组的突出部分与墙壁间的净距或相邻两台机组突出部分的净距应大于 0.4m。

7.0.11 泵房内应有设备维修的场地,宜有设备备件储存的空间。

7.0.12  泵房宜采用远程监控系统。

8  控制与保护
9 施工
10  调试与验收

10.1.11(强) 调试后必须对供水设备、管道进行冲洗和消毒。

10.1.12  冲洗前对系统内易损部件应进行保护或临时拆除,冲洗流速不应小于1.5 m/s。消毒时,应根据二次供水设施类型和材质选择相应的消毒剂,可采用20mg/L~30mg/L的游离氯消毒液浸泡24h 。

11  设施维护与安全运行管理
11.3.6(强)水池(箱)必须定期清洗消毒,每半年不得少于一次,并应同时对水质进行检测。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-23 23:58 , Processed in 0.070300 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表