旅馆客房小时耗热量计算:
≤150床    :Qh=1.42kw ×床位数       qrh=(0.0222T/h )×床位数[注6]


-------------
旅馆客房小时耗热量计算:
≤150床    :Qh=2.73kw (2.18-2.91) ×床位数       qrh=0.0427T/h [注3]
150-300床:Qh=2.73kw (2.18-2.91) ×床位数       qrh=0.0427T/h [注3]
300-450床:Qh=2.24kw (1.79-2.39) ×床位数       qrh=0.0350T/h [注3]
450-600床:Qh=1.99kw (1.59-2.12) ×床位数       qrh=0.0311T/h [注3]
600-900床:Qh=1.83kw (1.46-1.95) ×床位数       qrh=0.0286T/h [注3]
900-1200床:Qh=1.68kw (1.34-1.79) ×床位数      qrh=0.0263T/h [注3]
    ≥1200床:Qh=1.56kw (1.25-1.66) ×床位数      qrh=0.0244T/h [注3]
[注1]:依据《水规》GB50015-2003,qh=300L,tl=5℃,淋浴器的使用温度40℃
[注2]:依据《水规》GB50015-2003,qh=80L,  tl=5℃,淋浴器的使用温度35℃
[注3]:依据《水规》GB50015-2003,qr=150L,  tl=5℃,提供60℃,Kh值未使用内插法
[注4]:依据《水规》GB50015-2003,qr=160L,  tl=5℃,提供60℃,Kh值未使用内插法
[注5]:依据《水规》GB50015-2003,qr=8L,  tl=5℃,提供60℃,Kh取1.4,套全日制计算
  [注6]:Kh依据《节能专篇-2007》取3.33,定额取160L/