一、依据
《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》CECS 153:2003
《建筑给水排水薄壁不锈钢管连接技术规程》CECS 277:2010【内容】

《建筑给水薄壁不锈钢管道安装》10S407-2

《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771
《不锈钢卡压式管件》GB/T 19228.1
《不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管》GB/T 19228.2
《薄壁不锈钢水管》CJ/T 151
《薄壁不锈钢内插卡压式管材及管件》CJ/T 232
《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219

二、管材规格及连接方式
(一)
公称直径:DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100(I 系列)
公称直径:DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50 (II 系列)
连接方式:卡压式接口
(二)
公称直径:DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100
连接方式:环压式接口
(三)
公称直径:DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100,DN125,DN150,DN200
连接方式:(1)承插氩弧焊接口,(2)承缩式接口≤DN50,(3)对接氩弧焊接口,(4)卡箍法兰式连接≥DN100
(四)
公称直径:DN100,DN125,DN150,DN200
连接方式:沟槽式卡箍连接

三、注意事项
(1)管材线膨胀系数:0.0173mm/m℃ ;
(2)在热水干管上应采取防热胀冷缩技术措施;
(3)工作压力应≤1.6 MPa;
(4)不宜与其他材质管材、管件、附件相接,若相接应采取设置转换接头待防止电化学腐蚀的措施;
(5)嵌墙敷设时宜采用覆塑薄壁不锈钢管。
(6)卡压式接口DN≤50可按II系列选用,DN>50选用I系列;