浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 9362|回复: 3

[相关规范] 《倒流防止器选用及安装》12S108-1

[复制链接]
发表于 2014-12-19 10:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
总说明
2 本图集适用于新建、扩建和改建的民用与工业建筑给水工程中DN<400,PN≤1.6MPa的倒流防止器的设计选用和施工安装。
4.3 倒流防止器宜明装。双止回阀型可采用室外地下安装方式。
4.5 倒流防止器阀组应单组设置,当用于只有一条进水管且不允许中断供水的用户给水系统时可采用两组并联设置方式,其单组过水能力宜按系统设计流量的70~100%确定。
4.9 ...双止回阀型倒流防止器可设在冰冻线下阀门井里,井盖可采用双层保温井盖。
5.4 倒流防止器应采用支架(或支墩)单独固定,不应将阀体重量传递给两端管道...

法兰连接双止回阀倒流防止器室外地下安装(带水表) 12S108-1-62页
DN100,尺寸:3600mm*1600mm
DN150,尺寸:4400mm*1800mm
DN200,尺寸:5100mm*1800mm
 楼主| 发表于 2014-12-19 10:30:45 | 显示全部楼层
目录 1
总说明 4

减压型倒流防止器
减压型倒流防止器构造及工作原理 7
减压型倒流防止器检验 8
螺纹连接减压型倒流防止器室内安装(带水表) 9
螺纹连接减压型倒流防止器室内安装(不带水表) 10
法兰连接减压型倒流防止器室内安装(带水表) 11
法兰连接减压型倒流防止器室内安装(不带水表) 12
法兰连接减压型倒流防止器室内安装尺寸表 13
法兰连接减压型倒流防止器室外地上安装(带水表) 14
法兰连接减压型倒流防止器室外地上安装(不带水表) 15
法兰连接减压型倒流防止器室外地上安装尺寸表 16
YQ系列减压型倒流防止器外形图 17
YQ系列减压型倒流防止器外形尺寸表 18
YQ系列减压型倒流防止器水头损失曲线 19
HS系列减压型倒流防止器外形图 21
HS系列减压型倒流防止器水头损失曲线 22
HDF系列减压型倒流防止器外形图 24
HDF系列减压型倒流防止器水头损失曲线 25
WT系列螺纹连接减压型倒流防上器外形图 26
WT系列法兰连接减压型倒流防止器外形图 27
WT-U009系列减压型倒流防止器水头损失曲线 28
WT-909系列减压型倒流防止器水头损失曲线 29
WT-F909系列减压型倒流防止器水头损失曲线 30

低阻力倒流防止器
低阻力倒流防止器构造及工作原理 31
低阻力倒流防止器检验 32
螺纹连接低阻力倒流防止器室内安装(带水表) 33
螺纹连接低阻力倒流防止器室内安装(不带水表) 34
LHS743X型低阻力倒流防止器室内安装(带水表) 35
LHS743X型低阻力倒流防止器室内安装(不带水表) 36
LHS743X型低阻力倒流防止器室外地上安装(带水表) 37
LHS743X型低阻力倒流防止器室外地上安装(不带水表) 38
LHS743X型低阻力倒流防止器安装尺寸表 39
LHS745X型低阻力倒流防止器室内安装(带水表) 40
LHS745X型低阻力倒流防止器室内安装(不带水表) 41
LHS745X型低阻力倒流防止器室外地上安装(带水表) 42
LHS745X型低阻力倒流防止器室外地上安装(不带水表) 43
LHS745X型低阻力倒流防止器安装尺寸表 44
LHS系列低阻力倒流防止器外形及尺寸表 45
LHS711X/712X型低阻力倒流防止器水头损失表 46
LHS743X型低阻力倒流防止器水头损失表 47
LHS745X型低阻力倒流防止器水头损失表 48

双止回阀倒流防止器
双止回阀倒流防止器构造及工作原理 50
双止回阀倒流防止器检验 51
螺纹连接双止回阀倒流防止器室内安装(带水表) 52
螺纹连接双止回阀倒流防止器室内安装(不带水表) 53
法兰连接双止回阀倒流防止器室内安装(带水表) 54
法兰连接双止回阀倒流防止器室内安装(不带水表) 55
法兰连接双止回阀倒流防止器室内安装尺寸表 56
法兰连接双止回阀倒流防止器室外地上安装(带水表) 57
法兰连接双止回阀倒流防止器室外地上安装(不带水表) 58
法兰连接双止回阀倒流防止器室外地上安装尺寸表 59
螺纹连接双止回阀倒流防止器室外地下安装(带水表) 60
螺纹连接双止回阀倒流防止器室外地下安装(不带水表) 61
法兰连接双止回阀倒流防止器室外地下安装(带水表) 62
法兰连接双止回阀倒流防止器室外地下安装(不带水表) 63
YQ系列双止回阀倒流防止器外形及尺寸表 64
YQ系列双止回阀倒流防止器水头损失曲线 65
SHS系列双止回阀倒流防止器外形尺寸 67
SHS系列螺纹连接双止回阀倒流防止器水头损失曲线 68
SHS系列法兰连接双止回阀倒流防止器水头损失曲线 69
WT系列双止回阀倒流防止器外形及尺寸表 70
WT-007双止回阀倒流防止器水头损失曲线 71
WT-709双止回阀倒流防止器水头损失曲线 72

钢筋混凝土矩形阀门井
双止回阀倒流防止器地下安装结构说明 73
钢筋混凝土矩形阀门井配筋图 74
钢筋混凝土矩形阀门井配筋表及材料表 76
矩形阀门井盖板平面布置图和预制盖板YB-1配筋图、钢筋表及材料表 84
矩形阀门井盖板平面布置图 86
预制盖板YB-2~4配筋图 87
预制盖板YB-5~7配筋图 88
YB-2~3钢筋表及材料表 89
YB-4~7钢筋表及材料表 90
钢筋混凝土井爬梯、集水坑、人孔盖板及支座安装图 91
管道穿钢筋混凝土井井壁预埋防水套管、洞口加筋及爬梯PT详图 92

其他
漏水报警器 93
切流阀外形图 94
切流阀外形尺寸表 95
隔离阀外形图 96
隔离阀外形尺寸表 97
 楼主| 发表于 2015-1-29 21:36:29 | 显示全部楼层
总说明
2 本图集适用于新建、扩建和改建的民用与工业建筑给水工程中DN<400,PN≤1.6MPa的倒流防止器的设计选用和施工安装。

4.3 倒流防止器宜明装。双止回阀型可采用室外地下安装方式。(注:GB50015-附录A,双止回阀只适用于低回流危害程度的背压回流
4.5 倒流防止器阀组应单组设置,当用于只有一条进水管且不允许中断供水的用户给水系统时可采用两组并联设置方式,其单组过水能力宜按系统设计流量的70~100%确定。
4.9 ...双止回阀型倒流防止器可设在冰冻线下阀门井里,井盖可采用双层保温井盖。
5.4 倒流防止器应采用支架(或支墩)单独固定,不应将阀体重量传递给两端管道...

12S108-1,5页: 减压型倒流防止器/低阻力倒流防止器分为室内、室外地上安装;  /双止回阀倒流防止器分为室内、室外地上安装、室外地下安装
 楼主| 发表于 2020-6-28 16:27:51 | 显示全部楼层
12S108-1,47~48页(低阻力倒流防止器水头损失表):
LHS743X型:
DN150- 30L/s(1.7m/s) -约22kPa( 2.2mH2O)    ;DN150- 40L/s(2.3m/s) -约25kPa( 2.5mH2O
DN200- 30L/s(1.0m/s) -约19kPa( 1.9mH2O)    ;DN200- 40L/s(1.3m/s) -约19kPa( 1.9mH2O)     

LHS745X型:
DN150- 30L/s(1.7m/s) -约22kPa( 2.2mH2O)    ;DN150- 40L/s(2.3m/s) -约27kPa( 2.7mH2O
DN200- 30L/s(1.0m/s) -约22kPa( 2.2mH2O)    ;DN200- 40L/s(1.3m/s) -约22kPa( 2.2mH2O)
     
球墨铸铁管
DN150- 15L/s(0.9m/s) -100m管道水头损失约1.3mH2O    ;
DN150- 30L/s(1.7m/s) -100m管道水头损失约4.9mH2O    ;DN150- 40L/s(2.3m/s) -100m管道水头损失约8.7mH2O
DN200- 30L/s(1.0m/s) -100m管道水头损失约1.1mH2O    ;DN200- 40L/s(1.3m/s) -100m管道水头损失约1.9mH2O

GB50974-2014,7.2.8(强) 当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于 0.14MPa ,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于 15L/s ,且供水压力从地面算起不应小于 0.10MPa


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-24 02:28 , Processed in 0.073583 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.