浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 7546|回复: 2

[经验总结] 细水雾灭火系统的相关要求

[复制链接]
发表于 2015-3-12 11:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 规范依据
《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013【条文】【链接2】【规范组回函
《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013局部修订征求意见2021-0826【链接
关于“闭式系统等问题”回函2016-0724【内容
关于“图书档案馆防护区划分问题”回函2016-0724【内容
关于“3.4.5条地铁防护区”回函2016-0328【内容

《细水雾灭火系统选用与安装》12SS209【内容
《档案馆高压细水雾灭火系统技术规范》 DA/T45-2021【链接

《细水雾灭系统设计   施工验收规范》DB33/1010-2002(浙江省标)
《细水雾灭系统设计、施工验收规程》DB42/282  -2004(湖北省标)
《细水雾灭系统设计及施工验收规范》DBJ/T15-41-2005(广东省标)
《细水雾灭火系统设计、施工、验收规范》 DBJ 01-74-2003(北京市)

2. 产品标准
《细水雾灭火系统及部件通用技术条件》GBT26785-2011
《细水雾灭火装置》GA1149-2014

3. 热门问题:【设置场所

4. 部分商家
上海同泰火安科技有限公司【链接




 楼主| 发表于 2016-4-5 18:46:39 | 显示全部楼层
持续喷雾时间30分钟,开式喷头K=0.95,q=9.5L/min,设计流量Q=439L/min,主泵Q=112L/min,工作压力1.4MPa,四用一备,稳压泵Q=11.8L/min.工作压力1.4MPa,一用一备,水箱一只,3x3x2(H).
 楼主| 发表于 2016-4-13 15:32:23 | 显示全部楼层
辽宁  江苏等省已出台地方规范