4设计
4.1一般规定

4.1.1建筑排水内螺旋管道工程适用于生活排水系统。建筑排水内螺旋管道工程可采用设置伸顶通气的内螺旋管排水系统或设置专用通气立管的内螺旋管排水系统

4.1.2住宅建筑可采用有伸顶通气的内螺旋管排水系统,宾馆客房、医院病房、养老院住房等建筑可采用有专用通气立管的内螺旋管排水系统。

4.1.3内螺旋管应用于排水立管,不得用于排水横支管、排水横干管、排出管等排水横管不宜用于伸顶通气管、专用通气立管、器具通气管、环形通气管、辅助通气管等通气管道

4.1.4建筑排水内螺旋管道工程应按工程类型、建筑物性质、建筑标准、地域特点、卫生器具数量、排水立管流量、防火要求及降噪要求等因素选用普通型内螺旋管或加强型内螺旋管;选用塑料材质内螺旋管或钢塑复合内螺旋管。

4.1.5塑料材质加强型内螺旋管可选用硬聚氯乙烯材质、高密度聚乙烯材质或聚丙烯材质;螺旋肋数量可选用单条、12条或16条。

4.1.6钢塑复合加强型内螺旋管可选用硬聚氯乙烯、高密度聚乙烯、聚丙烯等不同塑料材质的内衬管,螺旋肋数量可选用12条。
【条文说明】4.1.4~4.1.6 内螺旋管的两种管材:塑料管和钢塑复合管,性能各异,价格不一,应按工程类型、建筑物性质、建筑高度、建筑标准高低、地域特点、卫生器具数量、排水立管流量、防火要求及降噪要求等因素选用。以防火性能为例,塑料管防火性能差,钢塑复合管防火性能要好些。以噪声为例,塑料管噪声高,尤其是PVC-U管,钢塑复合管噪声低。
三种材质的塑料管,性能差异也很大,硬聚氯乙烯(PVC-U)管建筑高度不能超过100m,而高密度聚乙烯(HDPF)管和聚丙烯(PP)管则没有这个建筑高度限制,需用排水流量来控制。水流噪声也是一样,高密度聚乙烯(HDPE)管和聚丙烯(PP)管水流噪声明显低于硬聚氯乙烯(PVC-U)管。但硬聚氯乙烯(PVC-U)管有价格优势,而且施工简便。

4.1.7内螺旋管排水系统的排水立管,其配套管件可选用旋转进水型管件或加强型旋流器。普通型内螺旋管应配置旋转进水型管件,材质可选用硬聚氯乙烯或玻璃纤维增强聚丙烯等热塑性塑料。

4.1.8加强型内螺旋管应配置加强型旋流器,其材质可选用铸铁材质或塑料材质。塑料的加强型旋流器材质应与加强型内螺旋管材材质一致。钢塑复合加强型内螺旋管应配置加强型旋流器,其材质应选用铸铁材质。

4.1.9内螺旋管排水系统应具有以下功能:
1排水应顺畅;
2管材、管件应有足够的强度和刚度;
3管道、接口不应渗漏;
4水封不应破坏,臭气、有害有毒气体应不返溢;
5不应堵塞;
6应满足节水型卫生器具的排水要求。

4.1.10设有专用通气立管的特殊双立管排水系统,通气立管管材与排水立管管材可相同也可不同。

4.1.11工程采用内螺旋管排水系统时,选用的产品宜符合现行行业标准《住宅生活排水系统立管排水能力测试标准》CJJ/T245和现行协会标准《住宅生活排水系统立管排水能力测试标准》CECS336的有关规定。

4.2管道设计流量和排水能力
4.2.1建筑排水内螺旋管系统的生活排水管道设计秒流量计算可符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的有关规定。在计算得出的生活排水管道设计秒流量值宜乘以1.1~1.6流量修正系数作为生活排水管道设计秒流量的最终计算结果,不同性质的建筑应乘以不同的流量修正系数。

4.2.2建筑排水内螺旋管系统立管最大排水能力应按表4.2.2的规定确定。

4.2.3建筑排水内螺旋管排水系统排水立管最大排水能力应通过排水立管排水能力测试确定,测试方法应为定流量法,并应符合现行行业标准《住宅生活排水系统立管排水能力测试标准》CJJ/T245和现行协会标准《住宅生活排水系统立管排水能力测试标准》CECS336的有关规定。

4.2.4排水横管通水能力、充满度等技术参数等应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的有关规定。

4.3管道布置和敷设
4.3.1生活排水管道的立管顶端,应设置伸顶通气管。伸顶通气管高出屋面不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度,伸顶通气管顶端应设置防风通气帽。

4.3.2三通、四通管件的设置应符合下列规定:
1排水横支管接入排水立管处宜选用旋流三通、旋流四通、顺水三通、顺水四通;
2横管与横管、横管与排出管的连接处,宜选用TY三通、TY四通;45°斜三通、45°斜四通。

4.3.3内螺旋管排水系统的排水立管底部宜设置大半径异径弯头,当大半径为3倍弯头管径及以上时,可采用同径弯头。

4.3.4排水立管底部宜采用90°异径弯头与排水横干管或排出管连接,不宜采用两个45°弯头连接;90°异径弯头的曲率半径宜为排水立管管径的2倍~3倍。

4.3.5普通型内螺旋管排水系统排水横支管与排水立管的连接应采用旋转进水型管件;加强型内螺旋管排水系统排水横支管与排水立管的连接应采用加强型旋流器特殊管件。

4.3.6当建筑物采用同层排水方式时,宜采用同层排水专用管件。装配式建筑宜采用装配式排水专用管件。

4.3.7设置有专用通气立管的内螺旋管排水系统,当排水立管与通气立管采用H管件连接时,应采用防返流H管件或其他防返流措施。

4.3.8污、废水分流系统并共用通气立管,且污、废水立管与通气立管采用H管件连接时,应对污水立管和废水立管同时采用防返流H管件或其他防返流措施。

4.3.9设置有专用通气立管的内螺旋管排水系统,专用通气立管的顶端可直接伸出屋面,也可采用45°斜三通与排水立管连接。专用通气立管的底部与排水系统连接部位的设置应能避免排水系统水封的破坏。

4.3.10当采用节水型卫生器具时,居住类建筑的排水横支管长度不宜大于8.5m,排水横支管弯头数量不宜多于3个

4.3.11排水立管不宜偏置,当偏置长度距离超过1m时,可采用以下处置方式的任一种方式:
1排水立管偏置段始端采用异径弯头,偏置横向管段比排水立管管径放大一级;
2在偏置横向管段直接接出伸顶通气管伸出屋面;
3设置辅助通气管,辅助通气管始端连接偏置前的排水立管,辅助通气管终端连接偏置后的排水立管。

4.3.12排水管道布置和敷设应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的有关规定。

4.3.13排水立管应避免形成漏斗形水塞现象,其管道连接、布置和敷设应符合下列规定:
1 塑料管道热熔对接连接时,不得有凸出管道内壁的熔融物残留;
2 排水铸铁管卡箍连接时,内置橡胶密封圈受管材挤压时,其内径不得凸出管内径;
3 排水管件壁厚不得大于排水管材壁厚,排水管件内径不得小于排水管材内径;
4 排水铸铁管和排水塑料管不得用于同一排水立管的上下部位
5 不同型号的排水铸铁管不得用于同一排水立管;
6 不同单位生产的管材、管件产品不得用于同一排水立管;
7 立管管材材质转换时,下游排水管道的实测内径不得小于上游管道;管道连接时,连接物不得凸出管道内壁。