浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 4913|回复: 2

高密度聚乙烯(HDPE)排水管的设计审查相关要求

[复制链接]
发表于 2015-5-31 14:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、设计施工依据
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021
《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 29-2010【条文
《建筑排水管道安装-塑料管道》19S406【内容
《建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件》CJ/T 250-2007(产品)

《建筑排水用沟槽式连接高密度聚乙烯 (HDPE) 管材及管件》T/CECS 10153-2021
《增强高密度聚乙烯 (HDPE-IW) 六棱结构壁管材》T/CECS 10114-2021
《高分子量高密度聚乙烯(HMWHDPE)缠绕结构壁埋地排水管道工程技术规程》T/CECS 994-2022:
《埋地用改性高密度聚乙烯 (HDPE-M) 双壁波纹管材》T/CECS 10022-2019
《增强高密度聚乙烯 (HDPE-IW) 六棱结构壁排水管道工程技术规程》T/CECS 1422-2023

二、高密度聚乙烯(HDPE)排水管的规格及连接方式
公称外径: De40、De5、0De56、De63、De75、De90、De110、De125、De160、De200、De250、De315
连接方式:① 对焊连接②)电焊管箍连接③ 承插胶圈连接
适用于同层排水系统及虹吸屋面雨水排水系统(吉博力)


三、热点问题:【连接方式】【伸缩节】【支吊架】【易燃性

上海玖润沟槽式HDPE 双壁中空超静音排水管【内容
浙江宜万川HDPE排水管【内容】





 楼主| 发表于 2024-11-29 12:48:27 | 显示全部楼层
伸缩节:横管间距为10倍*DN,立管间距为15倍*DN

密封圈:三元一炳材质
 楼主| 发表于 2016-3-28 10:55:28 | 显示全部楼层
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021
4.1.1 排水管道及管件的材质应耐腐蚀,应具有承受不低于40℃排水温度且连续排水的耐温能力。接口安装连接应可靠、安全。
【条文说明】本条规定了排水管道材质选用的原则,管材选用考虑的因素包括建筑类型、排放介质腐蚀性、排放温度、排水压力、抗震要求、防火要求、施工方便、环境气候条件等,选用的管材必须满足国家现行的产品标准的规定。

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019
4.6.1 排水管材选择应符合下列规定:
    1 室内生活排水管道应采用建筑排水塑料管材、柔性接口机制排水铸铁管及相应管件;通气管材宜与排水管管材一致;
    2 当连续排水温度大于40℃时,应采用金属排水管或耐热塑料排水管
    3 压力排水管道可采用耐压塑料管、金属管或钢塑复合管。
【条文说明】耐热塑料排水管有氯化聚氯乙烯管(PVC-C)、高密度聚乙烯管(HDPE)、聚丙烯管(PP)、苯乙烯与聚氯乙烯共混管(SAN+PVC-U),其适用于连续温度不高于70℃、短时温度不高于90℃的排水。耐压塑料管一般指按现行国家标准《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 10002.1生产的给水管。

《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 29-2010
1.0.2 本规程适用于建筑物高度不大于100m的新建、改建、扩建工业与民用建筑的生活排水、一般屋面雨水重力排水和家用空调机组的凝结水排水的塑料管道工程设计、施工及验收。
    本规程规定的建筑排水塑料管道包括由硬聚氯乙烯(PVC-U)材料、聚烯烃(PO)材料制成,或者由苯乙烯与聚氯乙烯共混等材料制成的塑料排水管道。

2.1.3 聚烯烃材料:由碳-碳双键碳氢化合物的聚烯烃单体,经聚合反应后生成的树脂,如高密度聚乙烯(HDPE)树脂、聚丙烯(PP)树脂等。

2.1.11 橡胶密封圈连接: 当管材端部插入管件承口后,利用预先嵌入管件内的橡胶圈弹性变形,所形成密封的连接方式。橡胶密封圈连接包括承压的弹性密封圈连接和不承压橡胶密封圈连接。


2.1.12 热熔连接:聚烯烃管材、管件之间的连接,在结合部位采用电热工具加热或嵌有电热丝通电熔合,冷却后熔融成一体的连接方法。热熔连接有热熔承插连接、热熔对接连接和电熔连接等。

3.1.5 建筑排水塑料管道管材主要物理力学性能宜符合表3.1.5的规定。


3 材 料

3.2.5 橡胶密封圈应由管材生产单位配套供应。橡胶密封圈应由模压成型工艺加工,其材料质量应符合现行国家标准《橡胶密封件 给排水管道及污水管道用密封圈材料规范》GB/T 21873的规定。当用于热水排水管道系统时,宜选用三元乙丙橡胶(EPDM)或丁腈橡胶(NBR)等耐热、耐老化橡胶。

3.2.6 橡胶密封圈橡胶件硬度(IRHD)级别应为36~45,其有关物理力学性能应符合下列规定:
    1 拉断伸长率不应小于375%;
    2 拉伸强度不应小于9.0MPa;
    3 在70℃、7d条件下,老化性能应符合下列规定:
      1)硬度变化(IRHD)允许范围应为-5~+8;
      2)拉伸强度变化率不应大于20%;
      3)拉断伸长率允许变化范围应为-30%~+10%。
    4 在-25℃、72h条件下,永久变形率不应大于60%。

4 设 计
4.1.2 建筑排水塑料管道管材与管件之间的连接应符合下列规定:
    1 硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)和苯乙烯+聚氯乙烯共混(SAN+PVC)等排水管道,应采用胶粘剂承插粘接,立管也可采用橡胶密封圈连接;
    2 高密度聚乙烯(HDPE)排水管道各种连接方法均应采用热熔方式
    3 聚丙烯(PP)和聚丙烯静音排水管道应采用橡胶密封圈连接;
    4 室外沿墙敷设的雨落水排水管和空调凝结水排水管应采用插入式连接,承口不应涂胶粘剂或加橡胶密封圈;
    5 伸缩节伸缩部位应采用橡胶密封圈连接。

4.2.3 在下列情况下,应选用氯化聚氯乙烯等耐高温排水管材
    1 公共浴室、旅馆及有热水供应系统的公共卫生间等生活废水排水管道系统;
    2 连续或经常排出水温度大于45℃的排水管道系统
    3 公共建筑的厨房间、灶台、开水间、锅炉房等有热水排出的横支管及横干管。

5 施 工


《建筑排水管道安装-塑料管道》19S406
4页,2.2排入管道的水温:不应大于40℃,硬聚乙烯类管道瞬时不应超过60℃;高密度聚乙烯管道及聚丙烯类管道瞬时不应超过90℃。
3.1 本图集编入的建筑排水塑料管有硬聚氣乙烯(PVC-U)实壁管、硬聚氯乙烯低噪声实壁管、硬聚氯乙烯内螺旋实壁管(立管用)、硬聚氯乙烯芯层发泡管、硬聚氯乙烯芯层发泡内螺旋管(立管用)、硬聚氯乙烯中空壁消音管、高密度聚乙烯(HDPE)实壁管、高密度聚乙烯芯层发泡管、高密度聚乙烯双层轴向中空壁管、聚丙烯(PP)三层结构静音管、聚丙烯单层结构管、聚丙烯芯层发泡管等。工程所采用的管材、管件及附件质量必须符合现行国家或行业的产品标准。管件及附件应由管材供应商配套供应。

高密度聚乙烯实壁管材        19
高密度聚乙烯密封圈承口尺寸        20
高密度聚乙烯沟槽式接口管材        21
高密度聚乙烯实壁管热熔对接连接        28
高密度聚乙烯实壁管电熔连接        29
高密度聚乙烯管沟槽式柔性密封连接        30
高密度聚乙烯管及聚丙烯管端面式法兰承插连接        31
塑料管与金属管连接(铸铁管)        32
塑料管与金属管连接(铸铁管、钢管)        33
管道安装示意图、伸缩节、阻火圈   


HDPE排水管, 端面柔性连接?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2025-4-4 22:10 , Processed in 0.071820 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表