浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 5204|回复: 0

[经验总结] 给排水抗震设计说明

[复制链接]
发表于 2015-8-13 16:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 设计依据:
(1)《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016版), 3.7.1条:“非结构构件,包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备,自身及其与结构主体的连接,应进行抗震设计。”
(2)《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014,1.0.4条:“抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程 设施必须进行抗震设计。”(3)《室外给水排水和 燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032-2003
(4)《抗震支吊架安装及验收规程》CECS 420:2015
(5)《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T 476-2015

2. 机电管线抗震支撑系统
(1)本工程管径大于等于DN65的消防、喷淋、给排水、空调冷却水等管道系统。
(2)刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距不得超过12m;柔性管道侧向抗震支撑最大设计间距不得超过6m。
(3)刚性管道纵向抗震支撑最大设计间距不得超过24m;柔性管道纵向抗震支撑最大设计间距不得超过12m。
(4)管道两端设置侧向抗震支撑,抗震支撑间距超过最大设计间距时,应在中间增设抗震支撑。
(5)门型抗震斜撑必须至少由一个侧向支撑或两个纵向支撑组成。
(6)安装角度:侧向及纵向抗震支撑安装角度45°,当安装角度改变时吊架安装间距需进行调整。
(7)材质:采用碳钢材质,表面镀热镀锌处理。
(8)实际间距需经计算进行调整。 节点分布需考虑管径转变和旁通等因素。荷载及长细比将影响节点分布。

3. 机电设备抗震支撑系统
(1)已设防震基础的机器设备,如水泵等,需设置限位器,以防止机器设备地震时产生过量的移动,甚至倾覆而扭坏管道。
(2)未设防震基础的机器设备,如水箱等必须与主体结构连接牢固,以防止地震时机器设备在地面上滑动或倾覆,破坏其使用功能或扭坏其连接管道。

4. 机电管线抗震支撑系统和机电设备抗震支撑系统由专业公司深化设计,并现场实际情况综合确定。

5. 安装质量及验收:
(1)抗震支撑45°安装时,其承压荷载符合设计要求。
(2)安装位置正确,埋设应平整牢固。
(3)抗震构件连接必需与建筑结构体连接固定。
(4)所有构件安装必需遵守设计荷载要求。
(5)抗震构件的所有紧固件必需达到预定扭矩(紧固定位螺栓必须拧断螺栓头)。
(6)抗震构件为专用成品构件,安装时不能以任何非抗震专用构件形式替换。
(7)所选择的抗震构件应采用镀锌防腐处理。
(8)抗震构件需具有稳定的力学性能。
(9)抗震系统安装必须依照图纸设计要求进行施工,不得大于最大设计间距。
(10)现场与设计不符时,经设计单位同意,根据现场实际情况进行适当调整,并要满足设计说明要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-24 01:38 , Processed in 0.325546 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表