《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
8.3.9(强) 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:
5   A 、B 级电子信息系统机房内的主机房和基本工作间的巴已记录磁(纸)介质库
注:...2 当有备用主机和备用已记录磁(纸)介质,且设置在不同建筑内或同一建筑内的不同防火分区内时,本条第5 款规定的部位可采用预作用自动喷水灭火系统

《消防设施通用规范》GB55036-2022(强)
4.0.2 自动喷水灭火系统的选型应符合下列规定:
  1 设置早期抑制快速响应喷头的仓库及类似场所、环境温度高于或等于4℃且低于或等于70℃的场所,应采用湿式系统。
  2 环境温度低于4℃或高于70℃的场所,应采用干式系统。
  3 替代干式系统的场所,或系统处于准工作状态时严禁误喷或严禁管道充水的场所,应采用预作用系统
  4 具有下列情况之一的场所或部位应采用雨淋系统:
    1)火灾蔓延速度快、闭式喷头的开启不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所或部位;
    2)室内净空高度超过闭式系统应用高度,且必须迅速扑救初期火灾的场所或部位;
    3)严重危险级Ⅱ级场所。

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
2.1.6 预作用系统 : 准工作状态时配水管道内不充水,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用装置和启动消防水泵,向配水管道供水的闭式系统。

2.1.7 重复启闭预作用系统 : 能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。

4.1.3 自动喷水灭火系统的设计原则应符合下列规定:
...预作用系统、雨淋系统和水幕系统应根据其类型由火灾探测器、闭式洒水喷头作为探测元件,报警后自动启动

4.2.4 具有下列要求之一的场所,应采用预作用系统
    1 系统处于准工作状态时严禁误喷的场所;
    2 系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所;
    3 用于替代干式系统的场所。

4.2.5 灭火后必须及时停止喷水的场所,应采用重复启闭预作用系统

4.3.1 建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系统、雨淋系统、自动喷水—泡沫联用系统,可串联接入同一建筑物内的湿式系统,并应与其配水干管连接

4.3.2 自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:
... 4 干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀

5.0.11 预作用系统的设计要求应符合下列规定:
    1 系统的喷水强度应按本规范表5.0.1、表5.0.4-1~5.0.4-5的规定值确定;( 自注:未包括表5.0.2的高空场所
    2 当系统采用仅由火灾自动报警系统直接控制预作用装置时,系统的作用面积应按本规范表5.0.1、表5.0.4-1~5.0.4-5的规定值确定;
    3 当系统采用由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制预作用装置时,系统的作用面积应按本规范表5.0.1、表5.0.4-1~5.0.4-5规定值的1.3倍确定。

5.0.17 利用有压气体作为系统启动介质的干式系统和预作用系统,其配水管道内的气压值应根据报警阀的技术性能确定;利用有压气体检测管道是否严密的预作用系统,配水管道内的气压值不宜小于0.03MPa,且不宜大于0.05MPa。(注:气压值宜取0.03~0.05MPa)

6.1.4 干式系统、预作用系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头

6.2.5 雨淋报警阀组的电磁阀,其入口应设过滤器。并联设置雨淋报警阀组的雨淋系统,其雨淋报警阀控制腔的入口应设止回阀

8.0.11 干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统 ,其配水管道充水时间不宜大于1min;雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于2min。

8.0.12 干式系统、预作用系统的供气管道,采用钢管时,管径不宜小于15mm;采用铜管时,管径不宜小于10mm。

11.0.2 预作用系统应由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。

11.0.5 预作用装置的自动控制方式可采用仅有火灾自动报警系统直接控制,或由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制,并应符合下列要求:
    1 处于准工作状态时严禁误喷的场所,宜采用仅有火灾自动报警系统直接控制的预作用系统;
    2 处于准工作状态时严禁管道充水的场所和用于替代干式系统的场所 ,宜由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制的预作用系统。

11.0.7 预作用系统、雨淋系统和自动控制的水幕系统,应同时具备下列三种开启报警阀组的控制方式:
    1 自动控制;
    2 消防控制室(盘)远程控制;
    3 预作用装置或雨淋报警阀处现场手动应急操作。

11.0.8 当建筑物整体采用湿式系统,局部场所采用预作用系统保护且预作用系统串联接入湿式系统时,除应符合本规范第11.0.1条的规定外,预作用装置的控制方式还应符合本规范第11.0.7条的规定。

《自动喷水灭火系统应用技术(2022-08杨丙杰)》79~81页
4.4.2  系统应用分析...
预作用系统配水管道内的充气压力可以根据系统的启动特征确定,如果压力过高,不利于系统管网的排气充水(图 4-11);如果压力过低,则会造成空气压缩机频繁启动。通常,单联锁系统配水管道内的气压值可以设定为 0.03MPa ~ 0.05MPa,预警压力值为0.02MPa ~0.08MPa,即当气压值低于0.02MPa或高于0.08MPa 时发出报警信号; 双联锁系统配水管道内的气压值一般不小于0.05MPa。同干式系统一样,气压维持装置和空气供给装置也应与预作用装置一一对应。...
4.4.3  技术要点...
(3)《喷规》第5.0.11条也未涵盖其第5.0.2条的内容,除上述“干式系统”分析的原因外,还考虑到对于高大空间场所,喷头安装高度的提高已延迟了喷头启动的时间,而干式系统及预作用系统自身还需要一定的充水时间,更进一步加剧了喷头滞后喷水的缺陷,也进一步增大了系统控制初起阶段火灾的难度。因此,《喷规》 尚未规定高大空间场所采用预作用系统的设计基本参数。
一般情况下,高大空间场所设置自动喷水灭火系统时应首选湿式系统,对于一些不适宜采用湿式系统的场所,如博物馆、展示厅等,当确需设置自动喷水灭火系统时可以考虑采用预作用系统,但其设计参数应经进一步分析确定,并应确保“火灾自动报警系统”与“自动喷水灭火系统”联动的可靠性。

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017
8.0.8 管网验收应符合下列要求:
      1 管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施,应符合设计规范及设计要求。
      2 管网排水坡度及辅助排水设施,应符合本规范第5.1.17条的规定。
      检查方法:水平尺和尺量检查。
      3 系统中的末端试水装置、试水阀、排气阀应符合设计要求。
      4 管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等,均应符合设计要求。
      检查数量:报警阀组、压力开关、止回阀、减压阀、泄压阀、电磁阀全数检查,合格率应为100%;闸阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、柔性接头、排气阀等抽查设计数量的30%,数量均不少于5个,合格率应为100%。
      检查方法:对照图纸观察检查。
      5 干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于1min;雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于2min。
      检查数量:全数检查
      检查方法:通水试验,用秒表检查。
 楼主| 发表于 2019-4-4 23:10:31 | 显示全部楼层
1.1  高大空间场所是否适用于预作用系统?
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
5.0.11 预作用系统的设计要求应符合下列规定:
    1 系统的喷水强度应按本规范表5.0.1、表5.0.4-1~5.0.4-5的规定值确定;( 自注:未包括表5.0.2的高空场所

《自动喷水灭火系统应用技术(2022-08杨丙杰)》81页
4.4.3  技术要点...
(3)《喷规》第5.0.11条也未涵盖其第5.0.2条的内容,除上述“干式系统”分析的原因外,还考虑到对于高大空间场所,喷头安装高度的提高已延迟了喷头启动的时间,而干式系统及预作用系统自身还需要一定的充水时间,更进一步加剧了喷头滞后喷水的缺陷,也进一步增大了系统控制初起阶段火灾的难度。因此,《喷规》 尚未规定高大空间场所采用预作用系统的设计基本参数。
      一般情况下,高大空间场所设置自动喷水灭火系统时应首选湿式系统,对于一些不适宜采用湿式系统的场所,如博物馆、展示厅等,当确需设置自动喷水灭火系统时可以考虑采用预作用系统,但其设计参数应经进一步分析确定,并应确保“火灾自动报警系统”与“自动喷水灭火系统”联动的可靠性。

《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》苏建函消防〔2022〕506号
2.4.14 净空高度和货架较高的仓库,当对误喷有要求时,是否可以设置预作用系统?
:可以采用预作用系统,但预作用系统不可采用早期抑制快速响应喷头及仓库型特殊应用喷头

2.4.15 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 第 5.0.2 条中净空高度大于 8m的场所,是否可以用于预作用系统?
:《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 表 5.0.2 是湿式系统的设计基本参数,不可用于预作用系统

《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析2023-03》粤建市函[2023]138号
3.1 超8m的厂房只能用湿式吗?或者说干式、预作用只适用于净高不超8m的场所?
: 是的,表 5.0.1、表 5.0.2 分别规定了 h≤8m、8m<h≤18m 湿式系统的参数,《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084 第 5.0.10 条、第 5.0.11 条规定干式系统、预作用系统的参数时引用了表 5.0.1,未引用表 5.0.2,故干式系统、预作用系统仅针对不超过 8m 的场所

3.4 干式系统、预作用系统的充气作用有什么不同?
: 1.干式系统可充气,充气作用是监测管网系统的严密性。预作用系统也充气,单连锁作用是监测管网系统的严密性,双连锁还有防误充水作用,平时严禁管道误充水的场所(比如冷库)适合设双连锁预作用系统。
2.启动方式不同,详见《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 第 4.1.3 条。

3.5 某个展厅项目设有自动喷水灭火系统,既有通透性吊顶(不小于 70%),又是双连锁预作用系统,喷水强度、作用面积、流量如何确定?
: 按《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 第5.0.13条,通透性吊顶(不小于70%)场所的喷水强度按本规范规定值 1.3 倍。按第 5.0.11 条,由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制预作用装置时,作用面积按本规范规定值 1.3 倍。系统流量需要按第 9.1.3条计算确定。

1.2 仓库型特殊应用喷头是否适用于预作用系统 ?
《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南 (2023 年版)》豫建设计[2023]278号
2.2.15 仓库型特殊应用喷头是否可以应用于预作用系统?
:可以应用,但需满足下列规定:
1  喷头选型、最低工作压力、设置方式及间距、作用面积内开放的喷头数按照《自动喷水灭火系统设计规范》第 5.0.6条仓库及类似场所采用仓库型特殊应用喷头时湿式系统的设计基本参数确定; 仓库型特殊应用喷头应采用标准响应洒水喷头。
2 为保证预作用系统在闭式喷头启动前转换成湿式系统,应同时满足以下要求:
   (1) 采用仅由火灾自动报警系统直接联动开启预作用装置并设置充气设施;
   (2) 每个防火分区均设独立的报警阀,且一套预作用装置的保护面积不大于2000m;
   (3)配水管道充水时间不大于 60s,并按下式计算:
    t=V/Q 式中t一充水时间 (s)
              V一管道容积(L)
             Q一系统设计流量(L/s)
   (4)持续喷水时间不小于 1.50h;
   (5) 钢制货架应符合下列规定:货架应采用通透层板,层板应开口均匀且通透部分面积不小于层板总面积的 70%;横梁式货架间的通道距离不小于 1.8m;密集型货架,单个托盘的尺寸不大于2m?且托盘四周留有不小于 75mm 的间隙。
   (6) 仓库内设置消防软管卷盘或轻便消防水龙;
   (7) 消防水泵接合结合防火分区分散布置。

《仓库型特殊应用喷头应用于预作用系统审查原则》京审协技字(2023]5号内容




 楼主| 发表于 2022-1-10 12:22:58 | 显示全部楼层
消防资源网-预作用系统【链接
再谈干式、预作用系统2021-0325【链接

根据预作用装置的启动方式,可将预作用系统分为单联锁、双联锁和无联锁预作用系统。
单联锁系统∶ 由火灾自动报警系统直接控制;(评:采用项目较多
双联锁系统∶ 由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制;
无联锁系统∶ 可以由火灾自动报警系统直接控制;同时,也可以由充气管道上设置的压力开关控制(或类似干式报警阀启动的方式)。(评:目前规范无定义


预作用喷淋系统的加速排气阀设置图集不是很明确?充气的双连锁系统和不充气的单连锁系统的加速排气阀如何设置?

为了达到快速充水时间(虽然时间有1min、2min的区别,两种系统建议综合《自动喷水灭火系统设计》19S910、《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》20S206图集的要求,在立管顶端和每路配水管末端均设置加速排气阀。
 楼主| 发表于 2022-1-19 09:17:24 | 显示全部楼层
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2005部分条文(过期)
4.2.1 湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列规定:
    1 联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
    2 手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。
    3 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。

4.2.2 预作用系统的联动控制设计,应符合下列规定:
    1 联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为预作用阀组开启的联动触发信号。由消防联动控制器控制预作用阀组的开启,使系统转变为湿式系统;当系统设有快速排气装置时,应联动控制排气阀前的电动阀的开启。湿式系统的联动控制设计应符合本规范第4.2.1条的规定。
    2 手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止及预作用阀组和电动阀的开启。
    3 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号,有压气体管道气压状态信号和快速排气阀入口前电动阀的动作信号应反馈至消防联动控制器。

5.3.5 雨淋阀组的安装应符合下列要求:
... 2 预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应按干式报警阀组有关要求进行。

8.0.8 管网验收应符合下列要求:
... 5 干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于1min;雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于2min。



384个喷头的车库,管道容积大约是3立方米

按这个计算,一般800个喷头以内,计算是5立方米左右

 楼主| 发表于 2023-4-18 09:25:45 | 显示全部楼层
《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水 》09JSCS-S,232页
7.2.5  预作用系统
1 系统控制方式
预作用系统有单气、电连锁、无连锁和双连锁系统4种自动控制方式,我国规范的预作用系统是指电气单连锁系统。
1)单连锁系统(Single Interlock System),只有探测装置动作时才允许水进入到报警阀后的管道系统中。单连锁系统分为气动连锁和电气连锁。气动连锁的探测装置采用有压气体,电气连锁的探测为火灾自动报警系统;
2)无连锁系统(Non-Interlock System),系统喷头动作时允许水进入到报警阀后的管道中,用于无探测装置的场所;
3)双连锁系统(Double Interlock System),探测装置和系统喷头都动作时才允许水进入到报警阀后的管道中,用于严禁误喷的场所。
4)预作用系统应有自动控制、手动控制和现场应急操作装置。
5)当采用无连锁、单气连锁和双连锁时,系统设计参数及要求应符合干式系统的要求。

2  系统大小
1)预作用系统一个报警阀控制的喷头数不宜大于800只;
2)系统的配水管道充水时间不宜大于2min。报警阀后管道容积见表7.2.5,在工程实践中一般一个报警阀控制配水管道的容积宜在1500L以内,当在正常的气压下,打开末端试水装置在60s内出水时,系统管网的最大容积不宜超过3000L。
预作用系统报警阀后管道系统最大允许容积表7.2.5
注:为简便起见,设计流量是系统作用面积与喷水强度的乘积。

3  喷头选择同干式系统。

4  空压机
1)供气量:空压机的供气能力应在30min内使管道内的气压达到设计要求。
2)系统管道气压:预作用系统有压气体管道内的气压值,不宜小于0.03MPa,且不宜大于0.05MPa。
3)空压机由系统设置的压力开关控制,启泵压力为系统最小空气压力加0.003MPa,停泵压力为系统最大空气压力减0.003MPa。当系统压力低于系统最小空气压力加0.003MPa时,系统低压压力开关应报警。

5 系统应能排尽报警阀后管道内的水,但雨淋报警阀后应有少许密封用水。

6  连锁的预作用系统阀后管道可不充气,当系统要求检漏时,应为充气系统。
7  系统控制:当为电气单连锁的预作用系统,其系统的控制是在火灾自动报警系统两个探测器动作后,火灾自动报警系统输出信号,打开预作用报警阀的附属电磁阀,预作用报警阀启动,系统压力开关动作,直接连锁自动启动消防泵。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册