(一)
厂址:江苏省南通市通京大道北出口富港路89号
公司地址:江苏省南京市雨花台区中国(南京)软件谷·科创城C3栋7层
公司网址:www.jsyidgu.com






快速报价:
序号 建筑性质每平方米价格 水:暖:电  比例
1 大型公建130-180
2 一般公建 100-15037.4:36.4:26.3
3 商业(厂房) 50-10047.5:18.6:33.9
4 房地产(保障房) 20-5068.0:4.9:27.5
 楼主| 发表于 2017-4-11 16:12:58 | 显示全部楼层
抗震解决方案给排水专篇(方案)
一、依据
1、《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014
2、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010
3、《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015
4、国家、省、市现行的其它建筑节能相关的法律、法规。

二、范围
1、室内大于或等于DN65给水、排水、消防水
2、8度、9度地区的高层建筑的给水、排水立管直线长度大于50米,直线长度大于100米管线

三、要求
1、室内大于或等于DN65给水、排水、消防水抗震支撑最大设计间距12米,纵向抗震支撑最大设计间距24米;柔性桥架上述参数减半。
2、管道两端设置侧向抗震支撑,抗震支撑间距超过最大设计间距时,应在中间增设抗震支撑。
3、水平管线在转弯处0.6m范围内须设置侧向抗震支撑。
4、门型抗震斜撑必须至少由一个侧向支撑或两个纵向支撑组成。
5、实际间距需经计算进行调整。
6、节点分布需考虑管径转变和旁通等因素。
7、荷载及长细比将影响节点分布。

四、抗震解决方案