《建筑防火通用规范》GB55037-2022
8.1.12(强) 下列建筑应设置与室内消火栓等水灭火系统供水管网直接连接的消防水泵接合器,且消防水泵接合器应位于室外便于消防车向室内消防给水管网安全供水的位置
    1 设置自动喷水、水喷雾、泡沫或固定消防炮灭火系统的建筑;
    2 6层及以上并设置室内消火栓系统的民用建筑;
    3 5层及以上并设置室内消火栓系统的厂房;
    4 5层及以上并设置室内消火栓系统的仓库;
    5 室内消火栓设计流量大于10L/s且平时使用的人民防空工程
    6 地铁工程中设置室内消火栓系统的建筑或场所;
    7 设置室内消火栓系统的交通隧道;
    8 设置室内消火栓系统的地下、半地下汽车库和5层及以上的汽车库
    9 设置室内消火栓系统,建筑面积大于10000㎡或3层及以上的其他地下、半地下建筑(室)。
《建筑防火通用规范GB55037-2022 实施指南》,8.1.12条,P392~393【实施要点】
(1)原则上,凡是具有室内消防给水管网的建筑,均需要考虑在建筑外设置消防水泵接合器。由于本规范规定的是底线的技术要求,当地上建筑的层数较低、地下建筑的规模较小且设置室内消火栓系统时,允许消防救援人员直接敷设水带进入建筑实施灭火,而不强制要求设置消防水泵接合器。而设置本条规定中有关水基消防设施的建筑,利用既有消防设施可以更安全有效地实施灭火和控制火灾蔓延,因而无论建筑大小,均应设置消防水泵接合器
(2)本条第1款规定的系统均为在灭火救援时可能需要消防车利用消防水泵接合器向室内给水管网加压供水的水基消防设施,主要为自动喷水灭火系统(包括冷却防护系统和防火分隔系统)、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统、固定消防水炮或泡沫炮灭火系统、自动跟踪定位射流水灭火系统。细水雾灭火系统用水量较小,且对水质要求较高,一般采用自备水源。...

12.0.1  市政消火栓、室外消火栓、消防水泵接合器等室外消防设施周围应设置防止机动车辆撞击的设施。消火栓、消防水泵接合器两侧沿道路方向各5m范围内禁止停放机动车,并应在明显位置设置警示标志。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
8.1.3(原强)   自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等系统以及下列建筑的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:
1 超过5层的公共建筑;
2 超过4层的厂房或仓库;
3 其他高层建筑;
4 超过2层或建筑面积大于10000 m2的地下建筑(室)。

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014
7.1.12 4层以上的多层汽车库、高层汽车库和地下、半地下汽车库,其室内消防给水管网应设置水泵接合器。水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定,每个水泵接合器的流量应按 10L/s~15L/s计算。水泵接合器应设置明显的标志,并应设置在便于消防车停靠和安全使用的地点,其周围 15m~40m范围内应设室外消火栓或消防水池。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
5.4.1(原强) 下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:
    1 高层民用建筑;
    2 设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;
    3 超过2 层或建筑面积大于 10000m2的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于 10L/s平战结合的人防工程;
    4 高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑;
    5 城市交通隧道。

5.4.2(原强)自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器

5.4.3 消防水泵接合器的给水流量宜按每个 10L/s ~ 15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过 3个时,可根据供水可靠性适当减少。

5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。

5.4.5 消防水泵接合器的供水范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定。

5.4.6 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口 。

5.4.7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于 15m,并不宜大于 40m。

5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.40m,且不应小于井盖的半径 。

5.4.9 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力 。

《消防水泵接合器安装(2003局部修改版) 》99(03)S203【内容

京审协  给排水技术讲座(2024-0613,马敏)
问题6 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第8.1.12-1条是否要求设有自喷的建筑,其室内消火栓用配害然也应设置水泵结合器,如设有自喷系统的4层(多层)民用建筑?
: 从通规的文字表达上看,设有自喷系统的4层(多层)民用建筑的室内消火栓也应设水泵接合器(6层以下的)高层民用建筑应设水泵接合器

《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》苏建函消防〔2022〕506号
2.4.4 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第 5.4.2 条:自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统应设置消防水泵接合器;而《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219-2014 第 5.5.1 条:室内设置的系统宜设置水泵接合器。问:室外设置的水喷雾灭火系统是否可不设消防水泵接合器?
答:室外设置的水喷雾灭火系统可不设消防水泵接合器

《建筑给水排水工程 第7版2016-12》高校教材75页
(2)水泵接合器
在建筑消防给水系统中均应设置水泵接合器。水泵接合器是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置,一端由消防给水管网水平干管引出,另一端设于消防车易于接近的地方。如图3-4所示,水泵接合器有地上、地下和墙壁式3种,其设计参数和尺寸见表3-1和表3-2。

【SQD水泵接合器】
 楼主| 发表于 2022-10-25 14:47:48 | 显示全部楼层
水泵接合器设置位置和数量的相关要求
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。
《水消规GB50974-2014 实施指南(修订版)》,89~90页
【5.4.4 要点说明】本条文规定的目的是接合器的设置位置应便于消防人员顺利找到接合器。 要求的是“每座建筑附近就近设置”,而不是要求“每座建筑独立设置”,因此在相邻建筑之间设置的接合器可以共用。
每栋楼外墙的一定范围内应设有水泵接合器(每个系统至少要有一个水泵接合器)。 楼与楼之间的可共用;只要共用的接合器总流量能满足要求,各楼附近有一个就可以,不必每处都按系统流量满额设置。

《2021年陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南》
7.1.7(补充 GB50974-2014 第 5.4.4 条)多栋建筑的消防水泵接合器的设置,当满足每栋建筑保护距离时,相邻的多栋建筑可综合考虑共用消防水泵接合器,设置的总数应按其中单栋建筑室内最大消防系统设计流量确定,且应保证距离每栋建筑外墙不大于 40m

《云南省建设工程消防技术导则(试行)2021-1201》
4.1.12  水泵接合器与所保护建筑的距离不应大于40m

《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析2022-09》
7.2.9 建筑群集中供水系统的水泵接合器设置应符合以下要求:
1、依据《消水规》第 5.4.4 条的要求,每座建筑附近就近设置水泵接合器;
2、消防各系统的水泵接合器应分散布置,每栋建筑 40 米范围内至少有一套水泵接合器,且相邻建筑可共用

《石家庄市消防设计审查疑难问题操作指南》石住建办2021-46号文件
7.2.10 住宅小区内相邻建筑物的水泵接合器是否可以共用?室内消火栓竖向分区供水时,水泵接合器如何设置?
处理意见住宅楼与水泵接合器之间距离不超过 40m 时,可以合用水泵接合器。消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。

《建筑给水排水设计统一技术措施2021》(中国院编),128页
9.6.2  消防水泵接合器设置数量除按系统设计流量计算确定外,尚应按以下要求设置∶
  1  自动喷水、水喷雾、大空间等不同作用的系统合用加压泵时,可按最大一个系统的设计流量确定消防水泵接合器的数量;
  2  雨淋、水幕等同时作用的系统合用加压泵时,应按总系统的设计流量确定消防水泵接合器的数量;
  3  每个系统消防水泵接合器不宜集中设置,并列集中设置数量不宜多于2套;
  4  每个系统消防水泵接合器数量可不多于4套;
  5  多栋建筑集中供水系统,每个系统在每栋建筑40m范围内宜至少有1套消防水泵接合器,且相邻建筑可共用

《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》苏建函消防〔2022〕506号
2.3.16 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第 5.4.4 条,临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。如何把控附近就近设置?
:建筑群共用临时高压消防给水系统时,相邻建筑之间的消防水泵接合器可共用,距建筑 120m 范围内的消防水泵接合器可计入该建筑的消防水泵接合器数量。