浙江给排水资料库

 找回密码
 注册
查看: 5258|回复: 1

[相关规范] 《民用建筑项目节能评估技术导则》建设发〔2016〕164号

[复制链接]
发表于 2017-12-11 09:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.5  给排水系统用能和节水设计评估

5.5.1应对建设项目的给水排水设计参数与设计系统进行评价,包括以下内容:
1. 给水系统设计参数选取应合理,满足相关国家、地方规范与标准的要求,给水系统设计合理;
2. 热水系统设计参数选取应合理,满足相关国家、地方规范与标准的要求,热水系统设计合理;
3. 排水系统设计合理,满足相关国家、地方规范与标准的要求;
4. 非传统水源利用设计合理,满足相关国家、地方规范与标准的要求。

5.5.2  应对给水系统进行评价,包括以下内容:
1. 项目用水定额的选取,项目的最高日用水量以及年用水量应符合现行国家规范《建筑给水排水设计规范》GB50015和现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB50555要求。
2. 水源选择、水泵房位置、水池容积、主要设备性能参数满足相关国家、地方规范与标准的要求;
3. 给水系统分区、加压设备的选择合理;
4. 给水器具、卫生洁具的选择、给水计量设置合理;
5. 当建设项目设置冷却水系统时,冷却塔补水系统、循环系统、冷却塔选型应合理;当建设项目设置游泳池时,游泳池补水系统、循环处理系统、池水加热系统等应合理。
6. 当建设项目设置景观水池时,景观水池水源、水质保持措施应合理。

5.5.3  当建设项目有热水需求时,节能评估应对热水系统进行评价,包括以下内容:
1. 项目热水用水定额的选取、热水使用温度、项目的最高日用水量以及年用水量应符合现行国家规范《建筑给水排水设计规范》GB50015和现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB50555要求;
2. 热源选择应符合项目特点及节能要求;
3. 热水系统设计合理;
4. 主要设备性能参数选择合理。

5.5.4  应对排水系统进行评价,包括以下内容:
1.  排水系统设计参数取值满足现行国家规范《建筑给水排水设计规范》 GB50015和《室外排水设计规范》GB50014要求;
2.  排水体制、排水方式满足相关国家、地方规范与标准的要求;
3.  排水系统设计、排水出路合理;
4.  污水处理系统规模及处理流程合理,出水水质满足相关国家和地方现行规范与标准要求。

5.5.5  当建设项目存在非传统水源利用时,节能评估应对非传统水源的利用进行评价,包括以下内容:
1.  非传统水源的选择、使用合理,非传统水源用水安全;
2.  非传统水源水处理系统设计合理,水量平衡计算符合本项目特点;
3.  雨水控制和利用设计应满足政策、现行国家和地方的规范要求。

附录J        主要建筑物的年运行时间和每天工作小时数        83 001.png
附录Q        各种能源折标准煤参考系数

来源:浙江省建设信息港【链接

《民用建筑项目节能评估技术导则》20160427.docx

458.38 KB, 下载次数: 637

 楼主| 发表于 2017-12-11 09:41:21 | 显示全部楼层
5.8        可再生能源的利用、余热废热和能源新利用技术评估
5.8.1建筑面积在1万平方米以上的公共建筑和所有居住建筑项目均应可再生能源利用方案进行评估。其应用规模应符合《民用建筑可再生能源应用核算标准》(DB 33/1105)的规定。

5.8.2应对民用建筑中的余热废热利用资源进行评估。

5.8.3 应根据项目特点及项目所在地的环境资料对可再生能源利用形式进行计算、分析与评估,并提供相应可再生能源利用系统的节能量、静态投资回收期、二氧化碳减排量和节约标煤量。

5.8.4节能评估应根据建设项目的实际情况和太阳能数值模拟报告对项目的太阳能光热系统的应用进行评价,应包括以下内容:
1.        太阳能资源状况应根据数值模拟计算结果确定,数值模拟需采用通过省建设主管部门组织的专家论证的的专业日照分析模拟软件;
2.        太阳能光热系统系统选型、系统设计和建筑一体化应合理、可靠;
3.        应根据设计参数的选择情况评估配置辅助能源加热设备是否合理、可靠;
4.        太阳能集热器面积计算数据准确有效。贮热水箱热损系数、集热系统效率分析可信;
5.        集热器的安装倾角应根据热水的使用季节和地理纬度确定;
6.        集热器排间距以及集热器与前侧遮光物的距离应符合规范要求;
7.        循环水泵选型合理,流量和扬程选型应符合节能设计要求;
8.        太阳能热水系统集热和加热系统、辅助加热系统和热水供回水系统应采用全自动控制操作方式。控制功能应简单可靠,符合节能和系统运行要求;

5.8.5应根据建设项目的实际情况和特点对空气源热泵热水系统的应用进行评价,包括以下内容:
1.        应根据项目实际情况评估空气源热泵热水系统选型、系统设计和建筑一体化是否合理、可靠;
2.        应根据设计参数的选择情况评估配置辅助能源加热设备是否合理、可靠;
3.        贮热水箱热损系数、集热系统效率分析可信;
4.        空气源热泵热水系统的热泵主机应根据平均日用水量调节的要求合理确定供热能力;
5.        热泵热水系统的输入功率应根据热泵的能效比值和平均秒功率确定,浙江地区的系统综合能效比值:考虑全年使用宜取2.5,冬季使用宜取1.5;
6.        循环水泵选型合理,流量和扬程选型应符合节能设计要求;
7.        热泵热水系统集热和加热系统、辅助加热系统和热水供回水系统应采用全自动控制操作方式。控制功能应简单可靠,符合节能和系统运行要求;

5.8.6应根据项目建筑物的日照条件、使用功能、电网条件、负荷性质和系统运行方式对太阳能光伏系统的应用进行评价,包括以下内容:
1.        太阳能资源状况应根据数值模拟计算结果确定,数值模拟需采用通过省建设主管部门组织的专家论证的的专业日照分析模拟软件;
2.        太阳能光伏系统选型、系统设计和建筑一体化应合理、可靠;
3.        应根据项目太阳能数值模拟报告评估太阳能光伏系统系统选型、系统设计是否合理、可靠;
4.        应根据产电量情况评估是否需要储能装置,宜优先采用不带储能装置的系统;
5.        应对光伏构件可能引起的二次辐射光污染对本建筑或周围建筑造成的影响进行评估并采取相应的措施。

5.8.7应根据项目实际情况对导光管采光系统的应用进行评价,包括以下内容:
1.        导光管采光系统的选型、系统设计和建筑一体化应合理、可靠;
2.        应对照明系统进行分析评估,电气设计时应考虑调光器的用电需求,预留单独的供电回路。使得照明设计及照明控制应与导光管采光系统相结合,根据天然采光的情况可实时对人工照明进行调节,真正实现照明节能;
3.        应对导光管采光系统进行采光计算,复杂项目可采用数值模拟软件计算,合理确定导光管采光系统的尺寸和数量;

5.8.8应根据项目实际情况、地勘报告、周围地表水情况对地(水)源热泵系统的应用进行评价,包括以下内容:
1.        地(水)源热泵系统的选型、系统设计应合理、可靠;
2.        应根据初步设计估算负荷进行全年冷热负荷计算,地源热泵系统总释热量宜与其总吸热量相平衡,确定是否采取热量平衡措施;
3.        当项目存在集中生活热水需求时,应评估地源热泵空调系统作为生活热水系统热源的可行性。
4.        地源热泵系统应设置机房群控设施,满足节能设计要求。

5.8.9应根据建设项目的实际情况对余热废热的利用进行评价,包括以下内容:
1.        废热余热利用的方式、设备、热回收量应可行有效;
2.        当项目周边存在市政热电余热废热时,则必须优先采用市政热电余热废热能源,若市政热电余热废热采用蒸汽时,蒸汽利用后凝水应首先考虑回收;且凝水的排放符合市政排水水温水质要求。
3.        热回收效率计算准确,热回收两侧温度等参数计算与取值合理。排风能量热回收效率必须满足国家与地方节能标准要求。应分析能量回收设施投入产出收益。

5.8.10 应对建设项目的能源新利用系统进行评价。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|浙江给排水资料库 ( 浙ICP备17050246号-1 )

GMT+8, 2024-11-24 04:20 , Processed in 0.076520 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表