《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
8.3.6 下列部位宜设置水幕系统
    1 特等、甲等剧场、超过1500 个座位的其他等级的剧场、超过2000 个座位的会堂或礼堂和高层民用建筑内超过800 个座位的剧场或礼堂的舞台口及上述场所内与舞台相连的侧台、后台的洞口;
    2 应设置防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位;
    3 需要防护冷却的防火卷帘或防火幕的上部
    注:舞台口也可采用防火幕进行分隔,侧台、后台的较小洞口宜设置乙级防火门、窗。
【条文说明】8.3.6 水幕系统是现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084 规定的系统之一。报据水幕系统的工作特性,该系统可以用于防止火灾通过建筑开口部位蔓延,或辅助其他防火分隔物实施有效分隔。水幕系统主要用于国生产工艺需要或使用功能需要而无法设置防火墙等的开口部位,也可用于辅助防火卷帘和防火幕作防火分隔。
    本条第1、2 款规定的开口部位所设置的水幕系统主要用于防火分隔,第3款规定部位设置的水幕系统主要用于防护冷却。水幕系统的火灾延续时间需要根据不同部位设置防火隔墙或防火墙时所需耐火极限确定,系统设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084的规定。
《建筑设计防火规范GB50016-2014(2018版)实施指南(2020.03第1版)8.3.6条,第393~395页
设计要点
1.建筑中需要进行防火分隔的部位一般应采用防火墙或防火隔墙进行分隔。规范规定宜设置水幕的部位均为建筑内不能采用完全防火墙或防火隔墙进行分隔的开口,包括剧场、礼堂中舞台与观众厅、侧台、后台之间的开口,厂房内连续生产工艺线上的防火分隔处、输煤廊道等;还有些部位可以在火灾时封闭,但平时不能封闭的开口,如开口较小的舞台口可以设置防火幕、商店中防火分区间通道上的开口、烟草厂房中生产车间与中间库之间的成品入库口可以设置防火卷帘等。非隔热性防火卷帘、非隔热性防火玻璃墙、防火幕等均应采用防护冷却水幕系统或闭式防护冷却自动喷水灭火系统;对其他难以采用实体墙或防火卷帘等分隔的开口处,也可以设置防火分隔水幕系统。这些部位也可以采用其他适用的防火分隔系统或方式。
2.水幕系统也是自动喷水灭火系统的一种类型,分防火分隔水幕和防护冷却水幕两种,其设计应符合国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017的规定。根据该规范第4.3.3条等的规定,设置防火分隔水幕的洞口尺寸不宜大于15m(宽度)x8m(高度),防火分隔水幕的宽度不应小于 6m。
3.民用建筑中的应设置水幕系统的部位,见表 F8.9。舞台与观众厅、侧台、后台等之间开口的防火分隔,参见图 8.3。
释疑
疑点8.3.6-1∶本条规定与《剧场建筑设计规范》JGJ57-2016第8.1.4条规定要求采用甲级防火门是否矛盾?建筑设计时,应采用什么防火门?
释义∶《新建规》规定在舞台与侧台、后台之间的开口设置门时,应采用耐火性能不低于乙级的防火门、窗,此规定与《剧场建筑设计规范》JGJ57-2016第8.1.4条的规定不矛盾。建筑设计时,除应符合《新建规》的规定外,当其他专项标准有更严格的要求时,尚应符合相应专项标准的规定。因此,舞台与侧台、后台之间的开口处的门、窗应为甲级防火门、窗

《剧场建筑设计规范》JGJ 57-2016
2.0.14 侧舞台:设在主舞台两侧,为迁换布景、演员候场、临时存放道具、景片的辅助空间。

8.1.1(强) 大型、特大型剧场舞台台口应设防火幕。

8.1.2 中型剧场的特等、甲等剧场及高层民用建筑中超过800个座位的剧场舞台台口宜设防火幕。
【条文说明】本规范第8.1.1条为强制性条文。关于剧场的防火问题首先是将舞台与其他区域分隔开来。
    舞台内幕布、景片、道具均为易燃材料,灯具多、线路复杂,演出中往往还有效果烟火,舞台空间高大,易于燃烧,扑救困难,因此,舞台往往是剧场中火灾主要起源之一。
    观众厅是大量观众聚集场所,观众厅的吊平顶内有大量线路和灯具,观众厅的材料有很多是可燃材料,所以首先应将舞台和观众厅隔开,分隔手段有两种:
    1)限定舞台台口墙,必须采用不燃材料,并具有一定耐火极限;各国规范规程均对这一点作了规定,总起来有三点:一是规定用不燃材料,二是用实心结构,三是规定耐火极限(或者规定材料的厚度,例如:我国香港地区规程规定不小于370mm厚的砖墙)。伦敦规程规定耐火极限不小于2.0h,苏联时期规定用防火墙隔开(4.0h)。 目前新建剧院舞台多为混合结构或框架结构,台口框架一般是钢筋混凝土的,台口梁上为填充墙。如采用轻质混凝土,则120mm厚即可满足1.5h耐火极限的要求。
    2)台口设防火幕,并设水幕保护。各国规范规程对此作了详尽的规定并有专门厂商生产商品供应。我国目前已有生产厂家,也有相关标准。据调查上海有三个剧场在20世纪30年代设有防火幕,即上海艺术剧场(兰心)、人民大舞台、长江剧场设有防火幕,但目前均已停用,除上海艺术剧场还可启动外,其余两个已坏。20世纪80年代中央戏剧学院排演场设置了防火幕,中国剧院也增设了防火幕,其他新建剧场都还没有设置防火幕,超过800座的剧场虽然没有达到特等、甲等剧场的条件,但达到了大型、特大型剧场的规定,其舞台台口应按第8.1.1条规定设置防火幕。
    防火幕是一种有效的防火间隔手段,设置水幕保护的防火幕可以降低温升,减轻其构造断面及自重。这两点是确定的,可以写进条文。当未设置防火幕时,也可设防火水幕带作为防火间隔,但应保证充足的消防水源。
   除台口外,实际上还有很多孔、洞、门通向观众厅,如舞台通向面光桥及观众厅闷顶的门洞,通向位于观众厅的工作间,设置在耳光室附近的灯控室和扩声室。最近,由于戏曲艺术要求突出台口以外进行表演,要求在侧舞台唇上开门通向台唇表演区。要处理这些防火间隔上的薄弱环节,办法有二:一是加甲级防火门,二是加水幕分隔。另外就是将舞台和后台分隔开来,办法是采用防火门和水幕。
   根据对上海的老剧场调查,舞台通向后台的门也多采用老式的带平衡重的防火门,仍能灵活地从任一侧开启。国内其他各地在这些地方都忽略了,未加任何防护处理的居多。

8.1.3 防火幕开关应设置在上场口一侧舞台台口内墙上。

8.1.4(强) 舞台区通向舞台区外各处的洞口均应设甲级防火门或设置防火分隔水幕,运景洞口应采用特级防火卷帘或防火幕。

8.3.6 剧场内水幕系统的设置应符合下列规定:
1 未按本规范第8.1.1条的规定设置防火幕的上部,应设防护冷却水幕系统。
2 未按本规范第8.1.2条的规定设置防火幕的部位,宜设防护冷却水幕系统。
3 按本规范第8.1.1条、第8.1.4条规定应设置防火幕和甲级防火门确有困难时,应设置防火分隔水幕;当运景洞口设置特级防火卷帘或防火幕有困难时,宜设防火分隔水幕。

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
4.3.3  防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外)。
【条文说明】4.3.3 本条规定了防火分隔水幕的适用范围。本条提出了限制民用建筑中防火分隔水幕规模的规定,目的是不推荐采用防火分隔水幕作防火分区内的防火分隔设施。
    近年各地在新建大型会展中心、商业建筑、高架仓库及条件类似的高大空间建筑时,常采用防火分隔水幕代替防火墙作为防火分区的分隔设施,以解决单层或连通层面积超出防火分区规定的问题。为了达到上述目的,防火分隔水幕长度动辄几十米,甚至上百米,造成防火分隔水幕系统的用水量很大,室内消防用水量猛增。
    此外,储存的大量消防用水不用于主动灭火而用于被动防火的做法,不符合火灾中应积极主动灭火的原则,也是一种浪费。

5.0.15 当采用防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时,系统应独立设置,且应符合下列要求:
    1(原强)喷头设置高度不应超过8m;当设置高度为4m~8m时,应采用快速响应洒水喷头
    2(原强)喷头设置高度不超过4m时,喷水强度不应小于0.5L/(s·m);当超过4m时,每增加1m,喷水强度应增加0.1L/(s·m);
    3 喷头的设置应确保喷洒到被保护对象后布水均匀,喷头间距应为1.8m~2.4m;喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离不应大于0.3m,与顶板的距离应符合本规范第7.1.15条的规定;
    4(原强) 持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求


《舞台机械刚性防火隔离幕》 GB36726-2018链接
《舞台升降式刚性防火幕》 WH0101-1996链接

舞台设计18问-2021-0122】

 楼主| 发表于 2022-4-2 14:53:48 | 显示全部楼层

防火分隔水幕的设置要求

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017
2.1.9 水幕系统: 由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,用于防火分隔或防护冷却的开式系统

2.1.10 防火分隔水幕: 由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,发生火灾时密集喷洒形成水墙或水帘的水幕系统。

2.1.15 快速响应洒水喷头: 响应时间指数RTI≤50(m·s)0.5的闭式洒水喷头。

4.1.3 自动喷水灭火系统的设计原则应符合下列规定:...   
2 ...水幕系统应根据其类型由火灾探测器、闭式洒水喷头作为探测元件,报警后自动启动;
....

5.0.14 水幕系统的设计基本参数应符合表5.0.14的规定。
50084-2017-5.0.14.png
注:1 防护冷却水幕的喷水点高度每增加1m,喷水强度应增加0.1 L/s·m,但超过9m时喷水强度仍采用1.0 L/s·m
  2 系统持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。
      3 喷头布置应符合本规范第7.1.16条的规定。

6.1.5 水幕系统的喷头选型应符合下列规定:
    1 防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头;...

6.2.1 ...水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀。

6.4.1 雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置应采用压力开关

7.1.16 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。

9.1.8 当建筑物内同时设有自动喷水灭火系统和水幕系统时,系统的设计流量应按同时启用的自动喷水灭火系统和水幕系统的用水量计算,并应按二者之和中的最大值确定

9.1.9 雨淋系统和水幕系统的设计流量,应按雨淋报警阀控制的洒水喷头的流量之和确定。多个雨淋报警阀并联的雨淋系统,系统设计流量应按同时启用雨淋报警阀的流量之和的最大值确定。

《自动喷水灭火喷水系统设计》19S910
19S910-5.png
19S910-15.png
19S910-88.png

《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》04S206
P34   P61
 楼主| 发表于 2023-1-2 19:49:38 | 显示全部楼层
《舞台机械 刚性防火隔离幕》GB36726-2018
4.4.1.1  幕体的耐火极限应不小于60min。


【<施通规GB55036-2023>实施指南】


4.0.4条(77~78页),(2)用于防护冷却时,自动喷水灭火系统有防护冷却系统和防护冷却水幕系统两种类型。
1)防护冷却系统为闭式系统,主要适用于建筑中防火分隔处设置的非隔热型防火卷帘、非隔热型防火玻璃墙等部位的冷却保护。例如,现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第5.3.2条规定,建筑内设置中庭且上、下层通过中庭连通区域的建筑面积叠加计算大于一个防火分区的最大允许建筑面积时,在中庭与周围连通空间之间应采取防火分隔措施。当采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统保护;当采用防火卷帘时,防火卷帘的耐火极限不应低于3.00h,且当防火卷帘的耐火极限仅符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护。因此,在中庭防火分隔部位设置的防护冷却系统,当用于保护非隔热性防火玻璃墙时,持续喷水时间不应小于1.0h;当用于保护防火卷帘时,持续喷水时间不应小于3.0h。又如,现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版)第5.3.6条规定,餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接,且步行街两侧的建筑需利用步行街疏散时,步行街两侧建筑的商铺面向步行街一侧的围护构件的耐火极限不应低于1.00h。当采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙(包括门、窗)时,应设置闭式自动喷水灭火系统保护。此时,防护冷却系统的持续喷水时间不应小于1.0h
2)防护冷却水幕系统为开式系统,主要用于建筑中防火分隔处设置的非隔热型防火卷帘或在舞台口设置的防火幕的冷却保护,也可以用于防火玻璃墙、防火窗的冷却防护。例如,现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.3.6条规定,需要防护冷却的防火卷帘或防火幕的上部宜设置水幕系统。此水幕系统就是防护冷却水幕系统。该系统的持续喷水时间应根据防火卷帘或防火幕所在防火分隔位置的耐火时间要求确定,一般不应小于3.0h。国家现行标准《剧场建筑设计规范》JGJ57-2016第8.1.2条规定,中型剧场的特等、甲等剧场及高层民用建筑中超过800个座位的剧场舞台台口宜设防火幕。第8.3.6条规定,防火幕的上部应设置防护冷却水幕系统。该水幕的持续喷水时间一般不应小于3.0h
(3)用于防火分隔时,自动喷水灭火系统应采用防火分隔水幕。防火分隔水幕系统是用于替代防火墙或防火隔墙的系统,其持续喷水时间应大于或等于该系统所在防火分隔处的耐火时间要求,大多数防火隔墙的耐火时间要求不小于1.00h和不小于2.00h两种,防火墙的耐火时间要求不小于3.00h,有的甚至要求更长。因此,防火分隔水幕的持续供水时间要根据建筑中的具体防火分隔要求确定。例如,现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)第8.3.6条规定,特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级的剧场、超过2000个座位的会堂或礼堂和高层民用建筑内座位数超过800个的剧场或礼堂的舞台口及上述场所内与舞台相连的侧台和后台的洞口,以及应设置防火墙等物理防火分隔而无法设置的局部开口部位,宜设置水幕系统。此系统就是防火分隔水幕系统。国家现行标准《剧场建筑设计规范》JGJ57—2016第8.1.4条规定,舞台区通向舞台区外各处的洞口均应设置甲级防火门或防火分隔水幕。这些部位均为不同防火分区之间的分隔,水幕系统的持续供水时间均不应小于3.0h