[相关规范] GB50974规范组关于“5.1.13两条输水干管”回函2020-1209

[复制链接]
发表于 2021-2-22 16:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
中南建筑设计院股份有限公司
    经研究,关于贵公司提出的一用一备消防水泵吸水管和出水管的设计问题,意见回复如下∶
    请执行《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014(简称《水消规》)第 5.1.13 条第 1款和第 3 款的有关规定,附图1的消防水泵吸水管符合要求,附图1的水泵出水的两条输水干管的联通管的阀门设置可靠度偏低,当输水干管的长度较小或不足 100m 时,该联通管可取消
GB50974-5.1.13-图1.png
附件∶中南建筑设计院股份有限公司关于咨询确认相关设计是否符合《消防给水及消火栓系统技术规范》的要求函抄送∶湖北省住房建设厅。
《消防给水及消火栓系统技术规范》规范管理组 / 中国中元国工程有限公司   2020年12月9日

*****************************
关于咨询确认相关设计是否符合《消防给水及消火栓系统技术规范》的要求函
中国中元国际工程有限公司《消防给水及消火栓系统技术规范》管理组
      由我公司承接的某多层公建项目,依据现行规范设有消防水池及消防泵房。消防水池有效容积270立方,消防泵房内设有室内消火栓泵组和自动喷水泵组,其中室内消火栓泵组为两台水泵,一用一备;自动喷水泵组为两台水泵,一用一备。每组消防水泵的每台水泵均单独设吸水管从消防水池吸水槽吸水,详见附图1。
GB50974-5.1.13-图1.png
       现在实际工程中,部分意见认为这种做法不能满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50794-2014中5.1.13-1条(此条为强条)"一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或者检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。"的相关要求,要求消防水泵吸水管之间要加连通管,详见附图2.
GB50974-5.1.13-图2.png
      本设计认为∶当泵组中的一台水泵的吸水管损坏或检修时,启用另一台备用水泵,该吸水管仍能通过全部消防给水设计流量。因此,附图1可以满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50794-2014中5.1.13-1条规定。因本条文在具体执行过程中存在争议,特就以上问题函询贵公司《消防给水及消火栓系统技术规范》管理组。附图 1是否满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50794-2014中5.1.13-1条规定,恳请予以回复为盼。

              中南建筑设计院股份有限公司  2020年12月4日

GB50974规范组关于“5.1.13两条输水干管”回函2020-1209.docx

1.39 MB, 下载次数: 283

 楼主| 发表于 2021-2-22 16:48:41 | 显示全部楼层
5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:
  1 (强) 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量 ;
  2 (强) 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊 ;
  3 (强) 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量 ;
  4 (强) 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于 600mm ,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于 200mm ;
  5  消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过 DN300 时,宜设置电动阀门 ;
  6  消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于 DN300 时,宜设置电动阀门 ;
  7  消防水泵吸水管的直径小于 DN250 时,其流速宜为 1.0m/s ~ 1.2m/s ;直径大于 DN250 时,宜为 1.2m/s ~ 1.6m/s ;
  8  消防水泵出水管的直径小于 DN250 时,其流速宜为 1.5m/s ~ 2.0m/s ;直径大于 DN250 时,宜为 2.0m/s ~ 2.5m/s ;
  9  吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡漩的要求,并应便于安装施工 ;
  10 消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时,应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时,应符合本规范第 12.3.19 条第 5 款的要求 ;
  11 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于 DN150 。

【条文说明】5.1.13 本条第 1 款 ~ 第 4 款为强制性条文,必须严格执行。本条从可靠性出发规定了消防水泵吸水管和出水管的技术要求。
1  本款是依据可靠性的冗余原则,一组消防水泵吸水管应有 100% 备用 ;
2  吸水管若气囊,将导致过流面积减少,减少水的过流量,导致灭火用水量减少 ;
3  本款是从可靠性的冗余原则出发,一组消防水泵的出水管应有 100% 备用 ;
4  火灾时水是最宝贵的,为了能使消防水池内的水能最大限度的有效用于灭火,做出了这些规定 ;
5  本条的其他款都是对消防水泵能有效可靠工作而做出的相关规定。