《建筑设计防火规范》国家标准管理组建规字(2018)4号
中国平安财产保险股份有限公司∶
       你单位《关于平安财险大厦附建变电站防火间距的请示》收悉。经研究,函复如下∶
根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016第3.1.1条及其条文说明,油浸变压器室的火灾危险性类别为丙类,干式变压器室的火灾危险性类别无明确规定,而现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229当中,将干式变压器室的火灾危险性类别定为丁类。综合考虑变电站内变压器、电容器、电缆等可燃物分布情况,室内变电站的防火设计可按丙类厂房的有关要求确定
     此复。
      《建筑设计防火规范》国家标准管理组    2018年6月25日



《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
3.1.1 生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表3.1.1的规定。
【条文说明】...表1 生产的火灾危险性分类举例   ...丙类...油浸变压器室...