[相关规范] GB50981规范组 关于“4.1.1条高层建筑排水管材”回函2020-0807

[复制链接]
发表于 2021-2-23 20:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
            关于"《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 第 4.1.1 条管道选择"咨询函的回复意见
华东建筑设计研究院有限公司、华东都市建筑设计研究总院∶
      2020年8月6日贵司关于“《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第4.1.1条第4款排水管道材质选择”咨询函收悉。感谢对《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014提出的意见。
4.1.1 给水排水管材选用应符合下列要求;
4 重力流排水的污、废水管的选用应符合下列规定∶
1)8度及8度以下地区的多层建筑可按现行的国家标准《建筑给水排水设计规范》 GB 50015 规定的管材选用;
2)高层建筑及9度地区建筑宜采用柔性接头的机制排水铸铁管。

      针对贵单位提出的问询意见,编制组经研究,现回复如下∶
1、"高层建筑及9度地区建筑宜采用柔性接头的机制排水铸铁管。"规范用词为"宜",即条件许可时选用柔性接口铸铁排水管道,但不排除其他符合抗震性能要求的优质产品,本规范鼓励采用其他符合相应产品标准、技术先进的优质管道;
2、贵司咨询函中提及的建筑排水高密度聚乙烯(HDPE)管道,符合现行国家行业标准《建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件》CJ/T250-2018的规定,同时在抗拉强度、耐振动性能等方面也符合抗震要求,已在建筑排水中应用广泛,可以满足高层建筑中本规范要求
       感谢贵单位提出宝贵意见。
       顺颂商祺!

                      规范主编单位∶中国建筑设计研究院有限公司  2020年8月7日